peratis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 καλημέρα σε όλους αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων τι διαφορά έχουν; εννοώ πότε επιλέγω το ένα και πότε το άλλο;
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 (edited) Πίνακα πυρανίχνευσης τοποθετείς όταν έχεις συνδεδεμένα πάνω 2 συστήματα ενεργητικής προστασίας στο χώρο (πάνω απο 2 ανιχνευτές καπνού ή θερμοδιαφορικού ή ιονισμού) με παράλληλη παρουσία σειρήνας, φάρου, ανιχνευτές εκρηκτικών μειγμάτων (υγραερίου-φυσικού αερίου), διακοπή παροχής υγραερίου-φ. αερίου με ηλεκτροβάνα και λειτουργία ανεμιστήρα για απαγωγή αέρα εκρητικών μειγμάτων απο τον χώρο. Απλούς ανιχνευτές εκρηκτικών μειγμάτων (μέχρι 2 τον αριθμό χωρίς πίνακα πυρανίχνευσης) τοποθετούμέ όταν έχουμε εγκατάσταση υγραερίου και πρέπει να καλύψουμε τις περιοχές εγκατάστασης των φιαλών και των συσκευών μαγειρέματος (ένας ανιχνευτής εκρηκτικών μειγμάτων μπορεί να καλύψει μέχρι 2 συσκευές που δεν βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη απο 0,7μ η μια απο την άλλη). Εσύ στη προκειμένη περίπτωση τι δεδομένα έχεις και προβλιματίζεσαι ? Edited Φεβρουάριος 24 , 2014 by dib
peratis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 αναφερομαι σε ταβερνα που χρησιμοποιει και ηλεκτρικο ρευμα και υγραεριο και θα μπει και wet chemical. εχει κουζινα,φριτεζα,εστια ματιου
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 (edited) Αν οι ανιχνευτές υγραερίου θα είναι πάνω 2, τότε η πυροσβεστική θα απαιτήσει να βάλεις πίνακα πυρανίχνευσης Edited Φεβρουάριος 24 , 2014 by dib
peratis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Δηλαδή το όριο είναι ο αριθμός 2 στους ανιχνευτές. Μέχρι δύο δεν χρειάζεται να βάλω πίνακα αν δεν θέλω. Η τεχνική περιγραφή που ζητείται θα είναι παρεμφερής με του ΑΕΜ; Δεν είδα κάτι στα downloads.
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Τι εννοείς παρεμφερής με ΑΕΜ ?
peratis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Δεν το έθεσα σωστά. Eννοώ πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή πίνακα/ανιχντυτών/σειρήνας; Πρέπει να είναι αναλυτική ή πιο συνοπτική; Άλλο να γράφεις 5 σελίδες και άλλο 1
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Περιγραφή ανιχνευτών/φαροσειρήνα και περιοχή που καλύπτουν οι 2 (?) ανιχνευτες
peratis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 (edited) Περιγραφή του πίνακα όχι;; Στο έντυπο της μελέτης στο τμήμα με τα ειδικά μέτρα πυροπροστασίας τσεκάρω "αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης" και όχι "αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων". σωστά; Edited Φεβρουάριος 24 , 2014 by peratis
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Περιγραφή του πίνακα όχι;; Στο έντυπο της μελέτης στο τμήμα με τα ειδικά μέτρα πυροπροστασίας τσεκάρω "αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης" και όχι "αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων". σωστά; Απο τη στιγμή που έχεις μέχρι 2 αυτόνομους ανιχνευτές, τσεκάρεις Απλός Ανιχνευτής Εκρηκτικών Μιγμάτων και περιγράφεις αυτά που σου λέω στο #8
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα