peratis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 (edited) ευχαριστω πολυ dib. μήπως μπορείς να με παραπέμψεις εκεί που λέει πως απο 2 ανιχνευτές και πάνω βάζεις πίνακα; υγ. γράφεις "αυτόνομοι ανιχνευτές". το αυτόνομοι τι θέλει να δειξει; Edited Φεβρουάριος 25 , 2014 by peratis
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 μήπως μπορείς να με παραπέμψεις εκεί που λέει πως απο 2 ανιχνευτές και πάνω βάζεις πίνακα; Υπάρεχει εγκύκλιος απο παλιά της Π.Υ. που δεν την έχω, αλλά ισχύει και μέχρι σήμερα 25/2/14 ( ) υγ. γράφεις "αυτόνομοι ανιχνευτές". το αυτόνομοι τι θέλει να δειξει; Οτι ο κάθε ανιχνευττής λειτουργεί και ενερεγοποιείται αυτόματα, όταν οι συνθήκες περιβάλλοντος που ελέγχει (αύξηση > 2 % υγραερίου στον αέρα) ξεπεράσουν τα όρια του
peratis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 χαχα...δεν σε αμφισβητω, απλά συνέβη το εξής ρώτησα 2 συναδέλφους μηχανολόγους μεγαλύτερης ηλικίας και εμπειρίας και έλαβα δύο διαφορετικές απαντήσεις 1) και με τρεις ανιχνευτες δεν χρειάζεσαι πίνακα 2) μπορείς να βάλεις πίνακα και με δύο ανιχνευτές. δεν θα σου πει κανείς τίποτα. εξ ου και το μπέρδεμά μου....
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 (edited) 1) και με τρεις ανιχνευτες δεν χρειάζεσαι πίνακα Εξαρτάται σε ποιά ΠΥ καταθέτει ο καθένας τι γνωριμίες έχει και τι μετάφραση δίνει κάθε ΠΥ στις οδηγίες που λαμβάνουν 2) μπορείς να βάλεις πίνακα και με δύο ανιχνευτές. δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Μπορείς να βάλεις, δεν σου το απαγορεύει κανένας...αλλά ρώτησες το ''αφεντικό'' αν είναι διατεθειμένο να δώσει 400-500 ευρο για πίνακα 2 ζωνών + εγκατάσταση + ηλεκτρολόγο ? Edited Φεβρουάριος 25 , 2014 by dib
ilgi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2017 Καλησπέρα, Σε μια επιχείρηση έχω φριτεζα, 4 εστίες , γυρος και γκριλιερα και ολα αυτα πιανουν 3,5 μετρα περιπου. Ο εγκαταστάτης εχει βάλει εναν αυτονομο ανιχνευτη διπλα απο τις συσκευες. Σε χωρο που βρισκεται 4 μετρα μακρια ( σε κλειστό χώρο) εχει τοποθετήσει 3 φιαλες υγραερίου και 2 εφεδρικές. Στον χώρο αυτόν εχει συνδεσει ακομη έναν ανιχνευτη κι εκει ωρισκεται και η ηλεκτροβανα. 1) Έχει νοημα ο ανιχνευτης στον χωρο που βρισκονται οι φιαλες? Η ηλεκτροβανα πρεπει να αλλαξει θέση? 2) Δε θα πρεπε να εχω 2 στον χωρο των συσκευων τουλαχιστον? 3) Ο εγκαταστάτης λεει να προσθεσω απλα εναν ακομα ανιχνευτη χωρις πινακα. Είναι σωστό αυτό? Αν δεν βαλω πινακα τι προβλημα μπορει να δημιουργηθεί? Ευχαριστώ πολύ.
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2017 βάσει νομοθεσίας, θα τα αφήσεις όπως είναι, είναι μια χαρά. το ύψος των ανιχνευτών να είναι 20-30 cm από το δάπεδο. θα βάλεις τον ανιχνευτή στο μέσον περίπου των συσκευών που καταναλώνουν υγραέριο. ο άλλος εντός του ερμαρίου των φιαλών να αερίζεται καλά το ερμάριο αλλιώς θα ενεργοποιείται συνέχεια (λόγω του βάλε-βγάλε φιάλη) οι ανιχνευτές αυτοί να είναι 220V και να είναι συνδεδεμένοι με την ηλεκτροβάνα και όλα μια χαρά αυτό προβλέπεται
ilgi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δλδ στο συνολο δυο?Δεν προσθέτω κανέναν?
ilgi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Ρωταω γιατι διαβασα οτι μπαινει ενας ανιχνευτης ανα δυο συσκευες κι εγω εχω εναν για 4 συσκευες στον χωρο τον συσκευων...
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Καλησπέρα, Σε μια επιχείρηση έχω φριτεζα, 4 εστίες , γυρος και γκριλιερα και ολα αυτα πιανουν 3,5 μετρα περιπου. Ο εγκαταστάτης εχει βάλει εναν αυτονομο ανιχνευτη διπλα απο τις συσκευες. Θέλει άλλους 2 και σε απόσταση ο ένας απο τον άλλον 0,70 - 0,80 μ * Σε χωρο που βρισκεται 4 μετρα μακρια ( σε κλειστό χώρο) εχει τοποθετήσει 3 φιαλες υγραερίου και 2 εφεδρικές. (5 X 25 = 125 Kg) Θα πρέπει να βγάλει τη μια φιάλη για να είναι κατηγορία 0 (μέχρι 100 Kg) ... αλλοιως πάει κατηγορία 1 με υποβολή μελέτης στην πολεοδομία σύμφωνα με την την παργ. 3.1.2 του κανονισμού Στον χώρο αυτόν εχει συνδεσει ακομη έναν ανιχνευτη κι εκει ωρισκεται και η ηλεκτροβανα. 1) Έχει νοημα ο ανιχνευτης στον χωρο που βρισκονται οι φιαλες? Η ηλεκτροβανα πρεπει να αλλαξει θέση? Όχι 2) Δε θα πρεπε να εχω 2 στον χωρο των συσκευων τουλαχιστον? * 3) Ο εγκαταστάτης λεει να προσθεσω απλα εναν ακομα ανιχνευτη χωρις πινακα. Αφού θα έχεις 3 ανιχνευτές στη κουζίνα + 1 στις φιάλες σίγουρα η ΠΥ θα σου ζητήση να βάλεις πίνακα Είναι σωστό αυτό? Αν δεν βαλω πινακα τι προβλημα μπορει να δημιουργηθεί? Δεν θα εγκρίνει τη μελέτη και δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 6.3.5.3 Η μέγιστη απόσταση που καλύπτει ένας ανιχνευτής είναι 1μ. (περίπου) Άρα 2μ. εκατέρωθεν (περίπου). Οπότε πρέπει να βάλεις 2 ανιχνευτές στο χώρο της κουζίνας πίσω από τις συσκευές. Πριν έγραψα ότι καλύπτεσαι και με έναν ανιχνευτή, γιατί μπορεί οι παροχές των συσκευών να είναι λιγότερο από 3μ. Δηλ μπορεί 2 συσκευές να έχουν πλάτος 3μ, αλλά οι παροχές τους να είναι δίπλα! Και αν βάλεις πάνω από 2 ανιχνευτές, πας με πίνακα, γι αυτό κοίτα αν μπορείς να τον αποφύγεις ή όχι. (αφού θα βάλεις σίγουρα και έναν στο χώρο των φιαλών) Αν έχεις ανιχνευτές 220V (αυτόνομους) και όχι 24V (για πίνακα), μπορεί η Π.Υ. να στο εγκρίνει, μπορεί και όχι, αφού πάνω από 2 θέλει πίνακα. (είναι στην κρίση του αξιωματικού αυτό) Εμένα μου έχουν τύχει και τα δύο, και να το περάσουν σε υπάρχουσα εγκατάσταση, και να μπει πίνακας σε νέα επιχείρηση. 6.3.5.1.3 μέχρι 2 συνδεδεμένες και 2 εφεδρικές φιάλες μέγιστο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα