nick_nick Δημοσιεύτηκε September 14, 2012 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2012 at 06:55 μμ Καλησπέρα και πάλι, τελικά έβαλα ΝC ηλκτροβάνα, σε αυτή τη περίπτωση λέω να συνδέσω την ηλκετροβάβνα αμέσως μετά το μοτερ της χοάνης και όλα να λειτουργούν κανονικά. Για την περίτπωση που μετά τον έλεγχο θέλω να δίνω αέριο στις συσκεύες ανεξάρτητα με τη χοάνη λέω να κάνω απλά ένα by pass του διακόπτη της χοάνης και τη χοάνη με ένα άλλο διακόπτη (που τη μέρα του ελέγχου θα είναι ανοιχτός) και μετά να ελέγχω την παρόχή του αερίου απο αυτο τον διακόπτη χωρίς να με ενδιαφέρει τι κάνει η χοάνη. Σου ακούγεται κάτι λάθος??
alej Δημοσιεύτηκε September 14, 2012 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2012 at 07:41 μμ (edited) Μια μικρή παρατήρηση σχετικά με την απαίτηση του κανονισμού. Αν και ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος και λέει: ''Οι μηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα με ανεμιστήρες πρέπει να έχουν διατάξεις, οι οποίες θέτουν εκτός λειτουργίας τις συσκευές, όχι μόνο όταν δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας αλλά και όταν η παροχή αέρα είναι μικρότερη από την απαιτούμενη για τις συσκευές '' Με απλή μανδάλωση ηλεκτροβάνας - κινητήρα δεν το πετυχένουμε αυτό. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με - από ότι ξέρω - δύο τρόπους (δεν ξέρω αν ηλεκτρολογικά υπάρχει άλλος): - Flow switch με κίνδυνο να βουλώνει συνέχεια λόγω σύστασης καπναερίων - Ένα είδος κλαπέ αεραγωγών αλλά δεν είναι και τόσο αξιόπιστα και έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται από την αγορά. Το ότι το μοτέρ έχει ρεύμα δεν σημαίνει ότι δουλεύει ή δουλεύει σωστά και αναρροφά σωστά... Αυτά, αν και όλοι στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζουμε την απλή μανδάλωση... Edited September 14, 2012 at 07:42 μμ by alej
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 11:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 11:23 πμ Καλησπέρα και πάλι, τελικά έβαλα ΝC ηλκτροβάνα, σε αυτή τη περίπτωση λέω να συνδέσω την ηλκετροβάβνα αμέσως μετά το μοτερ της χοάνης και όλα να λειτουργούν κανονικά. Για την περίτπωση που μετά τον έλεγχο θέλω να δίνω αέριο στις συσκεύες ανεξάρτητα με τη χοάνη λέω να κάνω απλά ένα by pass του διακόπτη της χοάνης και τη χοάνη με ένα άλλο διακόπτη (που τη μέρα του ελέγχου θα είναι ανοιχτός) και μετά να ελέγχω την παρόχή του αερίου απο αυτο τον διακόπτη χωρίς να με ενδιαφέρει τι κάνει η χοάνη. Σου ακούγεται κάτι λάθος?? και αυτό γινεται απλά η Η/Β θα είναι μόνιμα υπο τάση. Δεν ξερω αν έχει καποια επίπτωση αυτό για την διάρκεια ζωής της
nick_nick Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 04:01 μμ Ναι λογικά θα έχει από τη στιγμή που επέλεξα να βάλω NC δεν έχω άλλη επιλογή! Πάντως σαν συνδεση σωστά δεν το σκέφτομαι?
miltos Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 04:23 μμ (edited) Δε νομίζω ότι το by pass θα χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που το σκέφτεσαι. Το πιθανότερο είναι να ξεχαστεί ο διακόπτης κλειστός (δηλαδή η Η/Β να μείνει μόνιμα ανοιχτή). Παρεπιπτόντως, λέω να συνδέσω την ηλεκτροβάνα αμέσως μετά το μοτερ της χοάνης και όλα να λειτουργούν κανονικά. εδώ θα χρειαζόσουν ένα ρελέ. Edited September 16, 2012 at 04:23 μμ by miltos
nick_nick Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 07:31 πμ (edited) Με ρελέ θα μπορούσε να γίνει κάπως έτσι αλλά πάλι θα υπήρχε ο κίνδυνος να ξεχαστεί ο S2 κλειστός. Εγώ απλά σκεφτόμουνα στον έλεγχο να έχω τον S2 ανοιχτό, οπότε να λειτουργεί η μανδάλωση και μετά να δίνει αέριο στις συσκευές με το άνοιγμα και το κλείσιμο του S2 ανεξάρτητα τι κάνει η χοάνη. Θα μπορούσα νά κάνω κάτι διαφορετικό?? ----Συγχώνεψη---- Σύνδεση Edited September 17, 2012 at 05:59 μμ by miltos
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 10:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 10:02 πμ Σύνδεση οκ είναι θα δουλέψει οπως θες.
nick_nick Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 10:08 πμ Ευχαριστω!!
miltos Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 06:07 μμ (edited) Θα μπορούσα νά κάνω κάτι διαφορετικό?? Θα μπορούσες να προσθέσεις ένα χρονικό, ώστε ο χρόνος που θα παραμένει ανοιχτή η Η/Β να μη μπορεί να ξεπεράσει ένα όριο (για τη σίγουρη -κατ' εμέ- περίπτωση που ξεχαστεί κλειστός ο S2). Ή θα μπορούσες, να το κατασκευάσεις έτσι ώστε, κάθε φορά που λειτουργεί ο ανεμιστήρας να ακυρώνει το by pass και να πρέπει να το επανενεργοποιήσεις αν το χρειαστείς (θέλει μπουτόν start stop) Edited September 17, 2012 at 06:07 μμ by miltos
nick_nick Δημοσιεύτηκε September 18, 2012 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2012 at 11:55 πμ Καλησπέρα τελικά ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να λειτουργήσει τη μανδάλωση κανονικά οπότε δεν κάναμε καθόλου το by pass. Σε αυτή τη περίπτωση έβαλα πάλι ρελε αν και είχα διαφωνία με τον ηλεκτρολόγο ο οποίος ήθελε να συνδέσει την ηλεκτροβάνα κατευθείαν με την επιστροφή της φάσης απο τον inverter της χοάνης.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα