tzami Δημοσιεύτηκε March 1, 2014 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2014 at 02:57 μμ Καλησπερα σας.θα ηθελα να ρωτησω το εξης.με ενα η/ζ με φαινομενη ισχυ 102 KVA και συνφ 0.8 θελουμε να τροφοδοτησουμε σε αποσταση 120 μετρα τριφασικο καταναλωτη.το καλωδιο που θα χρησιμοποιησουμε θα ειναι ΝΥΥ 4x..........?τι διατομη αντιστοιχει στα KVA του η/ζ ανεξαρτητα με τα αμπερ που θα απαιτει η καταναλωση μας?ποιοι ειναι οι τυποι που πρεπει να χρησιμοποιησουμε για να συνδεσουμε τα KVA του η/ζ, την πτωση τασης και την διατομη του τριφασικου καλωδιου?(εννοειται οτι τα αμπερ που θα τραβαει ο καταναλωτης τα αντεχει το η/ζ, βασικα ειναι πολυ λιγοτερα απο τις αντοχες του η/ζ, εμεις ομως θελουμε να βαλουμε την μεγιστη διατομη νεξαρτητως αμπερ.....)
el greco Δημοσιεύτηκε March 1, 2014 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2014 at 04:06 μμ για τον υπολογισμο πτωση τασηs τιs γραμμηs κοιτα εδω http://www.geovsolutions.gr/calc1f.php τωρα γιατι διατομη για να υπολογισθει πρεπει να γνωριζουμε το φορτιο.κανε υπολογισμουs απο εδω http://www.rapidtables.com/convert/electric/kva-to-kw.htm και να χρεισιμοποιησειs 5 x.....τοσο και οχι 4χ....
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε March 1, 2014 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2014 at 06:13 μμ Οπα παίδες, κάποιες ερωτήσεις όπως αυτές δεν μπορούν να απαντηθούν μέσα από ένα φόρουμ , εδώ μιλάμε για παραγωγή κ διανομή ηλεκτρικης ενεργειας εντάξει, την πτώση τάσης μπορείς να τη βγάλεις αλλά με την γείωση τι πρέπει να κάνεις ξέρεις? Το Riso, το σφάλμα βρόγχου ποιος θα τα μετρήσει? τη σύστημα πρέπει να ακολουθούσης TNC ή TNS? 1
GiorgioG Δημοσιεύτηκε January 7, 2025 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2025 at 03:12 μμ Καλησπέρα σας Σε μία εγκατάσταση υπάρχουν δύο μετασχηματιστές ανεξάρτητοι οι οποίοι τροφοδοτούν διαφορετικά φορτία. Σε περίπτωση διακοπής από το ΔΕΔΔΗΕ σε κάθε κύκλωμα υπάρχει ένα Η/Ζ. Για λόγους ασφαλείας θα ήθελα να υλοποιήσω τη συνδεσμολογία του συνημμένου, έτσι ώστε σε περίπτωση αστοχίας του ενός Η/Ζ, να τροφοδοτηθεί το κύκλωμα από το άλλο. Η συνδεσμολογία που θέλω να υλοποιήσω φαίνεται στο κόκκινο σύννεφο. Το ερώτημα είναι με τον ουδέτερο τι κάνω; Το διακόπτω και αυτόν η εκτελώ το σχέδιο ως έχει; 0010.pdf
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 07:24 πμ (edited) 17 ώρες πριν, GiorgioG said: Το ερώτημα είναι με τον ουδέτερο τι κάνω; Το διακόπτω και αυτόν η εκτελώ το σχέδιο ως έχει; O ουδέτερος θεωρείτε ενεργός αγωγος.....από εκεί κ μετά την όποια ευθύνη για το τι πράξεις την φέρνεις εσυ ... Edited January 8, 2025 at 08:47 πμ by miltos
GiorgioG Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 07:41 πμ 14 minutes ago, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: O ουδέτερος θεωρείτε ενεργός αγωγος.....από εκεί κ μετά την όποια ευθύνη για το τι πράξεις την φέρνεις εσυ ... Θεωρητικά το ποιο σωστό θα είναι να διακόπτεται και ο ουδέτερος. Το θέμα είναι στη μεταγωγή γιατί δεν διακόπτει τον ουδέτερο, ώστε να μην συνδέεται ο ουδέτερος του Μ/Σ με τον ουδέτερο του Η/Ζ
nvel Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 09:12 πμ Οι μεταγωγές πρέπει να είναι τετραπολικές αλλά είσαι σίγουρος ότι το ένα Η/Ζ μπορεί να παραλάβει και τα φορτία των δυο;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 05:26 μμ (edited) Κ ασ υποθέσουμε ότι είτε το Α ή το Β ζεύγος έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει τις καταναλώσεις .......το ερώτημα που θέτει είναι τι μέλλει γενέσται οταν συναντηθούν 3 Ν που προέρχονται απο 3 διαφορετικές πηγές / ασυμμετρίες ..... Edited January 9, 2025 at 09:28 πμ by miltos
hlektrik89 Δημοσιεύτηκε January 10, 2025 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2025 at 09:40 πμ Εννοειτε διακοπτεις και ουδετερο
Dr who Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 05:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2025 at 05:51 πμ On 1/7/2025 at 5:12 PM, GiorgioG said: Καλησπέρα σας Σε μία εγκατάσταση υπάρχουν δύο μετασχηματιστές ανεξάρτητοι οι οποίοι τροφοδοτούν διαφορετικά φορτία. Σε περίπτωση διακοπής από το ΔΕΔΔΗΕ σε κάθε κύκλωμα υπάρχει ένα Η/Ζ. Για λόγους ασφαλείας θα ήθελα να υλοποιήσω τη συνδεσμολογία του συνημμένου, έτσι ώστε σε περίπτωση αστοχίας του ενός Η/Ζ, να τροφοδοτηθεί το κύκλωμα από το άλλο. Η συνδεσμολογία που θέλω να υλοποιήσω φαίνεται στο κόκκινο σύννεφο. Το ερώτημα είναι με τον ουδέτερο τι κάνω; Το διακόπτω και αυτόν η εκτελώ το σχέδιο ως έχει; 0010.pdf 167.28 kB · 34 downloads Καλημέρα. Επειδή το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Να σε ρωτήσω κάτι για να μάθω. Τι έκανες με τα Η/Ζ? Πως το έφτιαξες? Το ΑΔΙ QGA πως τον έχεις μανδάλωσης για να μην παραλληλιστούν οι γεννήτριες.(Όταν δεν λειτουργεί η μια από τις δύο για οποιοδήποτε λόγο, και έχεις οπλίσει τον QGA και για διαβολική σύμπτωση ξεκινήσει η χαλασμένη γεννήτρια.? Επειδή δεν βλέπω πίνακα παραλληλισμού). Ο ΑΔΙ, οποίας γεννήτριας δεν λειτουργεί, όταν οπλίσεις τον QGA τι κάνει? Ανοίγει ο ΑΔΙ της γεννήτριας ή η τάση γυρίζει πίσω στην γεννήτρια. Και εάν γυρίζει τάση πίσω, πως το γνωρίζει αυτός που θα πάει να την φτιάξει? Όλη αυτή η διαδικασία είναι χειροκίνητη? Ένα θέλεις απάντησε μου?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα