tzami Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2014 Καλησπερα σας.θα ηθελα να ρωτησω το εξης.με ενα η/ζ με φαινομενη ισχυ 102 KVA και συνφ 0.8 θελουμε να τροφοδοτησουμε σε αποσταση 120 μετρα τριφασικο καταναλωτη.το καλωδιο που θα χρησιμοποιησουμε θα ειναι ΝΥΥ 4x..........?τι διατομη αντιστοιχει στα KVA του η/ζ ανεξαρτητα με τα αμπερ που θα απαιτει η καταναλωση μας?ποιοι ειναι οι τυποι που πρεπει να χρησιμοποιησουμε για να συνδεσουμε τα KVA του η/ζ, την πτωση τασης και την διατομη του τριφασικου καλωδιου?(εννοειται οτι τα αμπερ που θα τραβαει ο καταναλωτης τα αντεχει το η/ζ, βασικα ειναι πολυ λιγοτερα απο τις αντοχες του η/ζ, εμεις ομως θελουμε να βαλουμε την μεγιστη διατομη νεξαρτητως αμπερ.....)
el greco Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2014 για τον υπολογισμο πτωση τασηs τιs γραμμηs κοιτα εδω http://www.geovsolutions.gr/calc1f.php τωρα γιατι διατομη για να υπολογισθει πρεπει να γνωριζουμε το φορτιο.κανε υπολογισμουs απο εδω http://www.rapidtables.com/convert/electric/kva-to-kw.htm και να χρεισιμοποιησειs 5 x.....τοσο και οχι 4χ....
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2014 Οπα παίδες, κάποιες ερωτήσεις όπως αυτές δεν μπορούν να απαντηθούν μέσα από ένα φόρουμ , εδώ μιλάμε για παραγωγή κ διανομή ηλεκτρικης ενεργειας εντάξει, την πτώση τάσης μπορείς να τη βγάλεις αλλά με την γείωση τι πρέπει να κάνεις ξέρεις? Το Riso, το σφάλμα βρόγχου ποιος θα τα μετρήσει? τη σύστημα πρέπει να ακολουθούσης TNC ή TNS? 1
GiorgioG Δημοσιεύτηκε Tuesday at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε Tuesday at 03:12 μμ Καλησπέρα σας Σε μία εγκατάσταση υπάρχουν δύο μετασχηματιστές ανεξάρτητοι οι οποίοι τροφοδοτούν διαφορετικά φορτία. Σε περίπτωση διακοπής από το ΔΕΔΔΗΕ σε κάθε κύκλωμα υπάρχει ένα Η/Ζ. Για λόγους ασφαλείας θα ήθελα να υλοποιήσω τη συνδεσμολογία του συνημμένου, έτσι ώστε σε περίπτωση αστοχίας του ενός Η/Ζ, να τροφοδοτηθεί το κύκλωμα από το άλλο. Η συνδεσμολογία που θέλω να υλοποιήσω φαίνεται στο κόκκινο σύννεφο. Το ερώτημα είναι με τον ουδέτερο τι κάνω; Το διακόπτω και αυτόν η εκτελώ το σχέδιο ως έχει; 0010.pdf
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε 22 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 22 ώρες πριν (edited) 17 ώρες πριν, GiorgioG said: Το ερώτημα είναι με τον ουδέτερο τι κάνω; Το διακόπτω και αυτόν η εκτελώ το σχέδιο ως έχει; O ουδέτερος θεωρείτε ενεργός αγωγος.....από εκεί κ μετά την όποια ευθύνη για το τι πράξεις την φέρνεις εσυ ... Edited 21 ώρες πριν by miltos
GiorgioG Δημοσιεύτηκε 22 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 22 ώρες πριν 14 minutes ago, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: O ουδέτερος θεωρείτε ενεργός αγωγος.....από εκεί κ μετά την όποια ευθύνη για το τι πράξεις την φέρνεις εσυ ... Θεωρητικά το ποιο σωστό θα είναι να διακόπτεται και ο ουδέτερος. Το θέμα είναι στη μεταγωγή γιατί δεν διακόπτει τον ουδέτερο, ώστε να μην συνδέεται ο ουδέτερος του Μ/Σ με τον ουδέτερο του Η/Ζ
nvel Δημοσιεύτηκε 20 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 20 ώρες πριν Οι μεταγωγές πρέπει να είναι τετραπολικές αλλά είσαι σίγουρος ότι το ένα Η/Ζ μπορεί να παραλάβει και τα φορτία των δυο;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε 12 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 12 ώρες πριν 8 ώρες πριν, nvel said: Οι μεταγωγές πρέπει να είναι τετραπολικές αλλά είσαι σίγουρος ότι το ένα Η/Ζ μπορεί να παραλάβει και τα φορτία των δυο; Κ ασ υποθέσουμε ότι είτε το Α ή το Β ζεύγος έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει τις καταναλώσεις .......το ερώτημα που θέτει είναι τι μέλλει γενέσται οταν συναντηθούν 3 Ν που προέρχονται απο 3 διαφορετικές πηγές / ασυμμετρίες .....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα