Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Πελάτης έχει ισόγεια κατοικία του '50 και θέλει να σηκώσει έναν όροφο. το βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι στα όρια της οικοδομικής με 30άρες κολώνες. Ο νέος αντισεισμικός προβλέπει 40άρες αν όμως πάω για ενίσχυση θα πρέπει να βγω έξω από την οικοδομική. καμιά ιδέα τι μπορώ να κάνω?

Δημοσιεύτηκε

Με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, και προκειμένου για την ενίσχυση υφιστάμενης οικοδομής, επιτρέπεται να υπερβείς την Ο.Γ. κατά 25 εκ. (όσο δηλ. το πλάτος ενός τοιχώματος).

Την είχα χρησιμοποιήσει για ενίσχυση μετά το σεισμό του '99.

 

Απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ Οικ.86845/16.10/18.11.99 ΦΕΚ2036Β

 

Κάνε μόνο ένα κόπο να τη διαβάσεις διεξοδικά γιατί δεν θυμάμαι αν αφορά μόνο κτίρια βλαμμένα από σεισμό. Νομίζω πως όχι, αλλά η ημερομηνία (μόλις 10 μέρες μετά το σεισμό) με βάζει σε υποψίες...

Δημοσιεύτηκε

Ο ΕΑΚ 2000 δεν προβλέπει 40άρες κολώνες. Η ελάχιστη αυτή διάσταση προκύπτει μόνον από το απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης των διαμήκων ράβδων των δοκών.

 

Υπάρχουν τρόποι για να μειώσεις το μήκος αυτό. Όπως να χρησιμοποιήσεις υψηλότερη κατηγορία σκυροδέματος, να χρησιμοποιήσεις στις δοκούς ράβδους της ελάχιστης επιτρεπόμενης διατομής (Φ12), να εφαρμόσεις την καμπύλωση των ράβδων με διάμετρο τυμπάνου D=20Φ, να συνεχίζεις όπως επιβάλλεται τους συνδετήρες των στύλων και μέσα στον κόμβο για να έχεις εγκάρσια πίεση και να συγκολλήσεις τις ράβδους στο άνω τμήμα της δοκού με μια εγκάρσια ράβδο που θα μπει στον κόμβο γι αυτή ακριβώς την δουλειά έτσι ώστε να μειώσεις τον συντελεστή α του μήκους αγκύρωσης.

 

Επίσης, μπορείς αντί να μεγαλώσεις το στύλο να συνεχίσεις τη δοκό ως πρόβολο και πέρα από το στύλο, εντός Ο.Γ., τόσο ώστε να καλύψεις το απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης.

 

Πέρα απ' αυτά πολύ πιθανό να χρειάζεσαι αύξηση των διατομών των στύλων του υπάρχοντος την οποία βέβαια μπορείς να κάνεις προς το εσωτερικό του κτιρίου.

Δημοσιεύτηκε

Εξετασες αν πραγματι θελει ενισχυσει;

μήπως με ανθρακονήματα γίνει η δουλεία σου;

Δημοσιεύτηκε

ευχαριστώ πολύ για όλα. δεν μπήκαμε ακόμα στη διαδικάσία ελέγχου πριν λύσω τα βασικά προβλήματα...Αλλά η κατασκευή είναι πολύ παλιά. δεν έχει καν δοκάρια..προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την εφικτότητα των λύσεων και το κόστος αυτό για να προχωρίσουμε.

Δημοσιεύτηκε

Κάνε απλούς υπολογισμούς ανάλυσης κόστους. Άν το κόστος σου προκύπτει 70% της κατασκευής καινούργιου κτηρίου + τα έξοδα κατεδάφισης του υφιστάμενου τότε προτίμησε να κάνεις καινούργιο.Συνυπολόγισε βέβαια ότι άν το κτίσμα δεν έχει άδεια θα πρέπει να βγεί κανονικά καινούργια.

 

Σε 2 όροφο βέβαια είναι δύσκολο να βγεί τόσο ακριβή η ενίσχυση. Είπες όμως ότι δεν έχει καθόλου δοκάρια ...αν μπορέσεις δώσε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες...πάχος πλάκας? Έχεις σχέδια?

 

Η λύση με τα ανθρακονήματα είναι σίγουρα πιο οικονομική (30 -40 % από τους μανδύες) και βολεύει άν δεν έχεις απαιτήσεις για αύξηση της δυσκαμψίας των υποστυλωμάτων.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.