nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2019 Με βάση την ισχύουσα αναθεωρημενη ΤΟΤΕΕ, σε περίπτωση μη ύπαρξης κλιματιστικής μονάδας σε κατοικία, τι τιμή για το EER καταχωρούμε στο λογισμικό για τις ανάγκες ΜΕΑ/Επιθεώρησης? Η τιμή για SEER=1,7 που βλέπω στις οδηγίες του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, είναι αυτή που πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο EER? Στο παρελθόν, για αντίστοιχες περιπτώσεις, EER=3.0 δεν καταχωρούσαμε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2019 9 ώρες πριν, nikmmech said: Η τιμή για SEER=1,7 που βλέπω στις οδηγίες του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, είναι αυτή που πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο EER? Ναι Link to comment Share on other sites More sharing options...
silverhawk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2019 (edited) Ρε παιδιά και κυρίες, την ηλεκτρική ισχύ ή την ψυκτική ισχύ πρέπει να υπολογίζουμε και να καταχωρούμε? Εγώ γιατί νομίζω την πρώτη? Edited Μάρτιος 21 , 2019 by silverhawk Link to comment Share on other sites More sharing options...
silverhawk Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2019 Τόσο άκυρο ήταν το ερώτημα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tkechagidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2019 (edited) COP = (μέση τιμή απόδοσης θέρμανσης [w]) / [ (Μέση τιμή έντασης ρεύματος θέρμανσης [Α]*230[V]] Αντίστοιχα, EER = (μέση τιμή απόδοσης ψύξης [w]) / [ (Μέση τιμή έντασης ρεύματος ψύξης [Α]*230[V]] Παράδειγμα υπολογισμού: Κλιματιστικό 2500 w απόδοσης θέρμανσης , με μέση τιμή έντασης θέρμανσης 5,1 A COP = 2500/ (5,1*230) = 2500/1173 = 2,13 Παρατηρήσεις: Στοιχεία έντασης λειτουργίας υπάρχουν σε όλες τις μονάδες. Ο τύπος εννοείτε πως είναι για μονοφασικό μηχάνημα. Για τριφασικό αντίστοιχα αλλάζεις την τάση σε 400V Για μία μεγάλη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης, όταν υπάρχουν ισχυρές πεπαλαιωμένες μονάδες και θέλουμε ακρίβεια, μπορούν να μετρηθούν σε πραγματικό χρόνο οι εντάσεις με ένα αμπερόμετρο. (με μέτρα ασφαλείας πάντα!) Στην κρίση του μηχανικού είναι ο χρόνος μέτρησης, το πλήθος μετρήσεων και οι συνθήκες όπου παίζουν όλα σημαντικό ρόλο στην τελική τιμή έντασης που θα προτιμηθεί για τους υπολογισμούς. Με απλά λόγια τα COP και EER είναι ένας «βαθμός απόδοσης n», εν περιλήψει δείχνει πόση παραπάνω ενεργεία σε θερμική ή ψυκτική μας δίνει, από την ηλεκτρική που τραβάει από το δίκτυο. Edited Ιούνιος 17 , 2019 by tkechagidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
teo_z Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2019 Τα COP και EER που αναφέρει παραπάνω ο συνάδελφος χρησιμοποιούνται πλέον ή λαμβάνουνε υπόψιν μόνο τα SCOP και SEER; Υπάρχει κάποιος τύπος να μετατρέψεις τα COP σε SCOP και τα EER σε SEER; 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dryianni Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2019 (edited) 4 ώρες πριν, teo_z said: Τα COP και EER που αναφέρει παραπάνω ο συνάδελφος χρησιμοποιούνται πλέον ή λαμβάνουνε υπόψιν μόνο τα SCOP και SEER; Υπάρχει κάποιος τύπος να μετατρέψεις τα COP σε SCOP και τα EER σε SEER; Αν οι κλιματιστικές μονάδες είναι παλιές, έχουν δηλαδή ενεργειακή ετικέττα πριν από την εφαρμογή της οδηγίας 626/2011, τότε εκεί αναγράφουν COP και EER. 4 ώρες πριν, teo_z said: Υπάρχει κάποιος τύπος να μετατρέψεις τα COP σε SCOP και τα EER σε SEER; Για να υπολογιστεί σε τέτοιες μονάδες το SCOP και το SEER (όπου "S" = "seasonal", δλδ. "εποχιακό"), πρέπει να εφαρμοστούν μετρήσεις σε διάφορες ςξωτερικές θερμοκρασίες λειτουργίας ανά βαθμοημέρες θέρμανσης/ψύξης, κατά το πώς ορίζει η παραπάνω οδηγία ανά κλιματική ζώνη. Παράδειγμα για split 9000 btu (PdesignC 2,5 kw) εδώ. Δε γνωρίζω αν υπάρχει κανένα excel ή άλλο πρόγραμμα που να κάνει αυτή τη μετατροπή. Ωστόσο, υπάρχει ένα αμερικάνικο online calculator εδώ, μόνο όμως για τη μετατροπή του EER σε SEER, για την οποία διατίθεται στις Η.Π.Α. ο τύπος SEER = (1.12-√(1.2544-0.08*EER)) / 0.04 (δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αποδεκτός στην Ε.Ε. - κάπου είχα βρει αυτόν τον τύπο για το SEER στην Ε.Ε.: European SEER = (EER@100% load × 0.03) + (EER@75% load × 0.33) + (EER@50% load × 0.41) + (EER@25% load × 0.23) ). Edited Νοέμβριος 1 , 2019 by dryianni 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
silverhawk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2020 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2020 (edited) On 1/11/2019 at 12:59 ΜΜ, teo_z said: Τα COP και EER που αναφέρει παραπάνω ο συνάδελφος χρησιμοποιούνται πλέον ή λαμβάνουνε υπόψιν μόνο τα SCOP και SEER; Υπάρχει κάποιος τύπος να μετατρέψεις τα COP σε SCOP και τα EER σε SEER; Δες στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 5.1.2.2. Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας Α. Τοπικές ή ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα 1. Για τις αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού και συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 626/2011, λαμβάνεται υπόψη ο Εποχιακής Συντελεστής Απόδοσης της μονάδας SCOPΕΣ στο μέσο κλίμα. Το SCOP της αντλίας θερμότητας με Ενεργειακή Σήμανση είναι ίσο με: SCOP = 0,93 ∙ SCOPΕΣ 2. Για τις αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες δεν συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση λαμβάνεται υπόψη ο Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης της μονάδας COP για εξωτερική θερμοκρασία 7Cκαι εσωτερική θερμοκρασία 20C. & 5.2.2.1. Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας και ψυκτών Α. Τοπικές ή ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης με ψυχόμενο μέσο τον αέρα 1. Για τις αντλίες θερμότητας – ψύκτες με ψυχόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού και συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 626/2011, λαμβάνεται υπόψη ο Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης της μονάδας SEERΕΣ στο μέσο κλίμα. O Μέσος Εποχιακός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας SEER της αντλίας θερμότητας με Ενεργειακή Σήμανση είναι ίσο με: SEER = 0,60 ∙ SEERΕΣ 2. Για τις αντλίες θερμότητας – ψύκτες με ψυχόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες δεν συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση λαμβάνεται υπόψη ο Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας της μονάδας EER για εξωτερική θερμοκρασία 35Cκαι εσωτερική θερμοκρασία 26C Edited Ιανουάριος 28 , 2020 by hkamp 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα