panos-vicious Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2016 Καλό nvel και σ' ευχαριστώ. Υπάρχει όμως κάτι αντίστοιχο για την σχέση μεταξύ COP και SCOP, γιατί δεν βρίσκω κάτι; Ή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ώστε να υπολογίσουμε τον COP (όταν δεν δίνεται), είναι μέσω της σχέσης EER = 3,412 × COP-> COP = EER / 3,412 (1 [Watt] = 3,412 [btu/h]); Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixmentzos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 (edited) Ο SCOP υπολογίζεται κατά EN 14825 (βλέπε συνημμένα ) teknical SCOP NEF En14825 heatpumpsEN.pdf και New Ecodesing.pdf ..Έχει διαδικασία... χρήσιμα.... http://www.solarcooleurope.com/index.php/el/how-it-works/seer-eer http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_programme.php?lg=en&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=20&select_marque=DAIKIN&select_class=AC1+%2F+A+%2F+M+%2F+R http://asm-air.com/airconditioning/seer-vs-eer-what-is-seer-what-is-eer/ teknical SCOP NEF En14825 heatpumpsEN.pdf New Ecodesing.pdf 32-35_SeasonalEfficiency_RJ1402_WEB.pdf NTR20160023-GWH12TB-S3DBA2D-39.pdf Edited Σεπτέμβριος 14 , 2016 by mixmentzos 1 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 (edited) Ο SCOP υπολογίζεται κατά EN 14825 (βλέπε συνημμένα ) δυστυχώς ομοίως υπολογίζεται και ο seer με δεδομένα εξωτερικής θερμοκρασίας που δεν έχουν καμία σχέση με τα ελληνικά κλιματικά δεδομένα και τις ώρες χρήσης κλιματισμού Edited Σεπτέμβριος 14 , 2016 by nvel 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Να 'σται καλά και οι δύο! Ωστόσο, ξαναρωτώ, αν υπάρχει κάποιος τρόπος υπολογισμού του COP όταν δεν δίνεται παρά μόνο ο SCOP και δεν πρόκειται για σταθερών στροφών a/c (που δεν θα είχε και νόημα να αναγράφεται ο εποχικός συντελεστής επίδοσης SCOP) αλλά για μεταβαλλόμενων. Δυστυχώς, δεν έχουν όλα τα a/c πιστοποίηση Eroevent. Αν δίνεται ο COP στους 7oC (π.χ. 4,12 για το μοντέλο 2MXS40H / CTXS15K / FTXS25K της Daikin από το παράδειγμα του Μιχάλη), τότε εντάξει, να πάρω αυτή την τιμή για καταχώρηση στο λογισμικό του ΤΕΕ_ΚΕΝΑΚ. Αν όμως δεν, τότε τι; Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 όλοι οι σοβαροί κατασκευαστές δίνουν το cop, άλλωστε ο υπολογισμός του scop προϋποθέτει την μέτρηση του cop. Πρόβλημα έχεις μόνο σε μηχανήματα oem που πρέπει να βρεις τον κινέζο κατασκευαστή τους Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Mα γιατί να σπάμε το κεφάλι μας όταν δεν υπάρχουν στοιχεία? Έχουμε το "Ευαγγέλιο" την ΤΟΤΕΕ που τα ξέρει και τα λέει όλα. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tassoskatsi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 ναι παιδια δεν βγαζω ακρή... εγω μπαινω στο σκρυτζ και ψαχνω κλιματιστικα, τωρά δεν αναγραφει κανένας το EER αλλα SEER. βρήκα ένα κλιματιστικό με SEER=9.1!!! από wikipedia βρηκα τύπο EER=-0,12SEER^2+1.12SEER!! και βγαζει EER=8.46!! αυτό δεν είναι σωστο!!! ας γράψει ένας ένα τυπο για να τελειώνουμε με τις βλακίες τύπου SEER->ΕΕR!! Γενικά να ξέρεις ότι αν το βλέπεις απο τα χαρακτηριστικά που έχει στη σελίδα του δεν είναι και ότι πιο αξιόπιστο. Ο καλύτερος τρόπος είναι να δεις το μοντέλο του μηχανήματος και να βρεις το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Εκεί θα βρεις και COP & ΕER και ότι άλλο χρειαστείς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Εύκολο να το λες, δύσκολο να βρεις τα σχετικά manual. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2016 Σωστό είναι, έχει μονάδες BTU/Wh και όχι kWh/kWh... Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2016 ναι παιδια δεν βγαζω ακρή... εγω μπαινω στο σκρυτζ και ψαχνω κλιματιστικα, τωρά δεν αναγραφει κανένας το EER αλλα SEER. βρήκα ένα κλιματιστικό με SEER=9.1!!! από wikipedia βρηκα τύπο EER=-0,12SEER^2+1.12SEER!! και βγαζει EER=8.46!! αυτό δεν είναι σωστο!!! ας γράψει ένας ένα τυπο για να τελειώνουμε με τις βλακίες τύπου SEER->ΕΕR!! Αυτό γιατί οι μετρήσεις γίνονται σε καιρικές συνθήκες Στρασβούργου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα