μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2014 Από όσο έχω καταλάβει, δεν έχει νόημα να υπολογίσεις για άλλη γωνία ανέμου γιατί είναι περιμετρικά ανοιχτό και άρα μόνο η στέγη καταπονείται από το επιφανειακό φορτίο. Αν δεις και στο βιβλίο του Ερμόπουλου τον πίνακα 6.7 για δικλινή στέγαστρα περιμετρικά ανοιχτά, έτσι όπως χωρίζεται σε ζώνες λαμβάνει υπόψη του την οποιαδήποτε γωνία ανέμου. Όσο για τα υποστυλώματα, αφού δεν υπάρχει πλαγιοκάλυψη να καταπονείται από επιφανειακό φορτίο και να τους μεταφέρει την ένταση, δεν καταπονούνται άμεσα. Αν θέλεις να είσαι τυπικός μπορείς να χωρίσεις σε ζώνες με κατακόρυφους τοίχους και να διανείμεις το επιφανειακό φορτίο του ανέμου στο πλάτος του πέλματος του κάθε υποστυλώματος, γιατί ουσιαστικά εκεί διανέμεται.
kostas88 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2016 Καλησπέρα, κάνω τη διπλωματική μου και εξετάζω ένα βιομηχανικό κτίριο ορθογωνικής κάτοψης με ένα μόνο άνοιγμα που είναι είσοδος/έξοδος και ένα ενδιάμεσο όροφο. Οι εσωτερικές ανεμοπιέσεις πρέπει να υπολογιστούν (εκτός από τη στέγη του κτιρίου) και στον ενδιάμεσο όροφο;