Καλημέρα σας,

 

σε αντίθεση με όσα πρέπει να γίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις,  η πολεοδομία ζητάει επίσημα ότι θέλει, θέτοντας σε κίνδυνο τους ιδιοκτήτες.

 

Το αποτέλεσμα δυστυχώς το εκμεταλλεύονται συνάδελφοι οι οποίοι δίνουν τιμή για έλεγχο με κρουσίμετρο και εξόλκευση θέτοντας εκτός συναγωνισμού τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν ορθά τη δουλειά τους.

 

Φυσικά οι ιδοκτήτες ψάχνουν τη φθηνότερη λύση, φαντάζομαι αν γινόταν έλεγχος με φωτογραφία και εξ'αποστάσεως αλά "Ενεργειακό Πιστοποιητικό" θα τη δεχόντουσαν.

post-121-0-99940800-1395566333_thumb.jpg

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Προσοχη:

Ο ελεγχος με κρουσιμετρο σε τμημα που εχει πληγει απο πυρκαια μπορει να οδηγησει σε λαθος αποτελεσματα.Οι ενδειξεις ειναι ψευδεις .Το αυτο για τα ενανθρακωμενα σκυροδεματα,ομως εκει υπαρχουν προτασεις για την διορθωση των τιμων.Για την πυρκαια δεν ξερω αν υπαρχουν τετοιες προτασεις

Τι λεει ο κ. Ροδοπουλος;

Edited by KF
Δημοσιεύτηκε (edited)

To κρουσίμετρο δεν χρησιμοποιείται για εκτίμηση της αντοχής σε βλαμμένα στοιχεία απο πυρκαγιά.Η εκτίμηση της βλάβηςμπορεί να γίνει και με άλλες ΜΚΕ,γενικά οι μέθοδοι που προτείνουν αναφέρονται σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία σχετικά με "Non destructive evaluation of fire-damaged concrete structures".

post-81292-0-99338100-1395593128_thumb.png

post-81292-0-09544000-1395593141_thumb.png

post-81292-0-80643600-1395593161_thumb.png

post-81292-0-49443100-1395593174_thumb.png

Edited by McRaster
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστω McRaster.Το ειπα οπως καταλαβες γιατι γραφεται στο συνημμενο του #1

Δημοσιεύτηκε

Θα πρέπει να παρθεί μικρός πυρήνας σκυροδεματος και με χημική ανάλυση να γίνει αρχικά εκτίμηση του φορτίου πυρκαϊάς και του βάθους προσβολής.Επίσης θα πρέπει να γίνει και εφελκυσμός του χαλυβα για να διαπιστωθεί μείωση μηχανικών ιδιοτήτων. Τα κρουσίμετρα,εξολκευση είναι τουλάχιστον άκυρα. υπέρηχος δύσκολο να μας δώσει αποτελέσματα χωρίς καλλιμπράρισμα αλλα και πάλι δύσκολο. Το πλέον κρίσιμο είναι να βρεθεί με σχετική ακρίβεια το μέγιστο βάθος προσβολής πριν την οποιαδήποτε μελέτη. Ιδιαίτερη προσοχή στην πτώση του Fb.Υπάρχουν πίνακες θερμοκρασίας vs Fb.    

Δημοσιεύτηκε

CHANGES IN FIRE DAMAGED CONCRETE

<300 oC Boundary cracking alone
250-300 oC Aggregate colour changes to pink to red
300 oC Paste develops a brown or pinkish colour
300-500 oC Serious cracking in paste
400-450 oC Portlandite converts to lime
500 oC Change to anisotropic paste
500-600 oC Paste changes from red or purple to grey
573 oC Quartz gives a rapid expansion resulting from a phase change from alpha to
beta quartz
600-750 oC Limestone particles become chalky white
900 oC Carbonates start to shrink
950-1000 oC Paste changes from grey to buff

 

CHANGES IN AGGREGATE
250-300 oC Aggregate colour changes to pink to red
573 oC Quartz gives a rapid expansion resulting from a phase change from alpha to
beta quartz
600-750 oC Limestone particles become chalky white
900 oC Carbonates start to shrink

 

CHANGES IN THE PASTE
300oC Paste develops a brown or pinkish colour
400450 oC Portlandite converts to lime
500-600 oC Paste changes from red or purple to grey
950-1000 oC Paste changes from grey to buff

 

CRACKING
<300 oC Boundary cracking alone

300-500 oC Serious cracking in paste
500oC Change to anisotropic paste

500oC Reduction of bond strength as high as 40%

750oC Reduction of bond strength as high as 80%

Δημοσιεύτηκε (edited)

Με λίγα λόγια:

 

1.Υπέρηχος (ISO 834 fire)

2.Δοκίμιο (πυρήνας), τεμαχισμός και έλεγχος σε

                Πετρογραφική Ανάλυση

                Young Modulus.

                Χρωμομέτρηση (γίνεται και με φηφιακή κάμερα)

3.Συλλογή σκόνης απο τρύπημα σε ειδικό σωλήνα, έλεγχος σε ασβεστοποίηση (30 δεύτερα η διάρκεια).

4.Θερμογραφικός έλεγχος.

5.Κρουσιμέτρηση σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ΜΚΕ για τον εντοπισμό κενών ή φωλέων.

6.Εξόλκευση ήλων ή μέθοδος διείσδυσης. ( Σε συνδυασμό με έλεγχο ασβεστοποίησης απο συλλογή σκόνης για εκ νέου βαθμονόμιση)

7.Εφαρμογή γεωραντάρ για τον εντοπισμό ανωμαλιών στον ιστό.

8.Έλεγχος χάλυβα με τη μέθοδο Leeb ή εργαστηριακά. 

post-81292-0-76005600-1395681030_thumb.png

post-81292-0-89803400-1395681161.png

post-81292-0-59000500-1395681252_thumb.png

Edited by McRaster
  • Upvote 2

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.