kostassid Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 Καλημέρα σας, σε αντίθεση με όσα πρέπει να γίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, η πολεοδομία ζητάει επίσημα ότι θέλει, θέτοντας σε κίνδυνο τους ιδιοκτήτες. Το αποτέλεσμα δυστυχώς το εκμεταλλεύονται συνάδελφοι οι οποίοι δίνουν τιμή για έλεγχο με κρουσίμετρο και εξόλκευση θέτοντας εκτός συναγωνισμού τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν ορθά τη δουλειά τους. Φυσικά οι ιδοκτήτες ψάχνουν τη φθηνότερη λύση, φαντάζομαι αν γινόταν έλεγχος με φωτογραφία και εξ'αποστάσεως αλά "Ενεργειακό Πιστοποιητικό" θα τη δεχόντουσαν. 1
McRaster Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 Γενικά οι μέθοδοι που γράφουν είναι αποδεκτές http://www.halcrow.com/Documents/fire_safety/forensic_engineering.pdf
KF Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 (edited) Προσοχη: Ο ελεγχος με κρουσιμετρο σε τμημα που εχει πληγει απο πυρκαια μπορει να οδηγησει σε λαθος αποτελεσματα.Οι ενδειξεις ειναι ψευδεις .Το αυτο για τα ενανθρακωμενα σκυροδεματα,ομως εκει υπαρχουν προτασεις για την διορθωση των τιμων.Για την πυρκαια δεν ξερω αν υπαρχουν τετοιες προτασεις Τι λεει ο κ. Ροδοπουλος; Edited Μάρτιος 23 , 2014 by KF
McRaster Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 (edited) To κρουσίμετρο δεν χρησιμοποιείται για εκτίμηση της αντοχής σε βλαμμένα στοιχεία απο πυρκαγιά.Η εκτίμηση της βλάβηςμπορεί να γίνει και με άλλες ΜΚΕ,γενικά οι μέθοδοι που προτείνουν αναφέρονται σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία σχετικά με "Non destructive evaluation of fire-damaged concrete structures". Edited Μάρτιος 23 , 2014 by McRaster 1
KF Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 Ευχαριστω McRaster.Το ειπα οπως καταλαβες γιατι γραφεται στο συνημμενο του #1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2014 Θα πρέπει να παρθεί μικρός πυρήνας σκυροδεματος και με χημική ανάλυση να γίνει αρχικά εκτίμηση του φορτίου πυρκαϊάς και του βάθους προσβολής.Επίσης θα πρέπει να γίνει και εφελκυσμός του χαλυβα για να διαπιστωθεί μείωση μηχανικών ιδιοτήτων. Τα κρουσίμετρα,εξολκευση είναι τουλάχιστον άκυρα. υπέρηχος δύσκολο να μας δώσει αποτελέσματα χωρίς καλλιμπράρισμα αλλα και πάλι δύσκολο. Το πλέον κρίσιμο είναι να βρεθεί με σχετική ακρίβεια το μέγιστο βάθος προσβολής πριν την οποιαδήποτε μελέτη. Ιδιαίτερη προσοχή στην πτώση του Fb.Υπάρχουν πίνακες θερμοκρασίας vs Fb.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2014 CHANGES IN FIRE DAMAGED CONCRETE <300 oC Boundary cracking alone250-300 oC Aggregate colour changes to pink to red300 oC Paste develops a brown or pinkish colour300-500 oC Serious cracking in paste400-450 oC Portlandite converts to lime500 oC Change to anisotropic paste500-600 oC Paste changes from red or purple to grey573 oC Quartz gives a rapid expansion resulting from a phase change from alpha tobeta quartz600-750 oC Limestone particles become chalky white900 oC Carbonates start to shrink950-1000 oC Paste changes from grey to buff CHANGES IN AGGREGATE250-300 oC Aggregate colour changes to pink to red573 oC Quartz gives a rapid expansion resulting from a phase change from alpha tobeta quartz600-750 oC Limestone particles become chalky white900 oC Carbonates start to shrink CHANGES IN THE PASTE300oC Paste develops a brown or pinkish colour400450 oC Portlandite converts to lime500-600 oC Paste changes from red or purple to grey950-1000 oC Paste changes from grey to buff CRACKING<300 oC Boundary cracking alone 300-500 oC Serious cracking in paste500oC Change to anisotropic paste 500oC Reduction of bond strength as high as 40% 750oC Reduction of bond strength as high as 80%
McRaster Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2014 (edited) Με λίγα λόγια: 1.Υπέρηχος (ISO 834 fire) 2.Δοκίμιο (πυρήνας), τεμαχισμός και έλεγχος σε Πετρογραφική Ανάλυση Young Modulus. Χρωμομέτρηση (γίνεται και με φηφιακή κάμερα) 3.Συλλογή σκόνης απο τρύπημα σε ειδικό σωλήνα, έλεγχος σε ασβεστοποίηση (30 δεύτερα η διάρκεια). 4.Θερμογραφικός έλεγχος. 5.Κρουσιμέτρηση σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ΜΚΕ για τον εντοπισμό κενών ή φωλέων. 6.Εξόλκευση ήλων ή μέθοδος διείσδυσης. ( Σε συνδυασμό με έλεγχο ασβεστοποίησης απο συλλογή σκόνης για εκ νέου βαθμονόμιση) 7.Εφαρμογή γεωραντάρ για τον εντοπισμό ανωμαλιών στον ιστό. 8.Έλεγχος χάλυβα με τη μέθοδο Leeb ή εργαστηριακά. Edited Μάρτιος 24 , 2014 by McRaster 2
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.