Scrooge Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2014 Έστω δίκτυο κλιματισμού στο οποίο το μέσο ψύξης - θέρμανσης είναι το νερό. Πώς υπολογίζεται ο συλλέκτης προσαγωγής νερού από τον οποίο αναχωρούν οι διάφοροι κλάδοι του δικτύου και πώς ο συλλέκτης επιστροφής;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2014 H επιφάνεια διατομής του συλλέκτη πρέπει να είναι ίση με το άθροισμα των διατομών των αναχωρήσεων - επιστροφών. Δηλαδή D2 = d12+d22+d32+.... 3
Scrooge Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2014 Ευχαριστώ για την απάντηση. Είναι απολύτως λογική. Η διατομή του συλλέκτη (πD2/4) ισούται με το άθροισμα των διατομών (πd2/4) των σωλήνων που καταλήγουν σε αυτόν.
xobit Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Προχωρόντας το thread, θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Ποια είναι η αναλογία διάστασης του συλλέκτη με τις αναχωρήσεις? Δηλαδή, για παράδειγμα αν ο κεντρικός συλλέκτης μου βγαίνει 4'' το ελάχιστο της αναχώρησης πόσο μπορεί να είναι? 3,5''? 3''?2,5''? 2'' (ενα τυχαίο παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό η ερώτηση)
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Δεν υπάρχει ελάχιστο, ούτε κάποια αναλογία. Μπορεί να έχεις αναχωρήσεις 1/2'' ώς 3'' (δεν υπάρχει υδραυλική σωλήνα 3.1/2''). Πολύ σημαντική είναι η εξισορρόπηση (balancing) των κλάδων ώστε να έχεις σε κάθε κλάδο την επιθυμητή παροχή.
xobit Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 μου έστειλαν prospectus για chiller με διάμετρο 88.9 mm έξοδο, κάτι που αντιστοιχεί σε 3,5'' (και μένα μου έκανε εντύπωση..) και προσπαθώ να βρω τι γίνεται και κατσκευαστικά (την αναλογία συλλέκτη-αναχωρήσεων..). Σκεφτόμουνα για συλλέκτη 5''!!
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 (edited) 88,9 είναι η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου 3''. Ο συλλέκτης όσο μεγαλύτερος μπορεί να γίνει τόσο το καλύτερο. Edited Νοέμβριος 24 , 2015 by antloukidis
miltos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 (edited) μου έστειλαν prospectus για chiller με διάμετρο 88.9 mm έξοδο, κάτι που αντιστοιχεί σε 3,5'' Αυτό είναι 3" Δες και εδώ Edited Νοέμβριος 24 , 2015 by miltos
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2015 (edited) Κάτι δεν πάει καλά με τις διαστάσεις στο ανωτέρω link. Όχι τίποτα σπουδαίο ..αλλά κάποιες μικροδιαφορές (δέκατα του χιλιοστού) στις εξωτερικές διαμέτρους. Θα επανέλθω με στοιχεία, αλλά οι διάμετροι είναι : 1/2'' 21,3, 3/4'' 26,9, 1'' 33,7, 1.1/4'' 42,4, 1.1/2'' 48,3, 2'' 60,3, 2.1/2'' 76,1, 3'' 88,9, 4'' 114,3, 5'' 139,7, 6'' 168,3, 8'' 219,1 κλπ. en10255-1.pdf Edited Νοέμβριος 25 , 2015 by antloukidis
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα