Scrooge Δημοσιεύτηκε April 23, 2014 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2014 at 04:13 μμ Έστω δίκτυο κλιματισμού στο οποίο το μέσο ψύξης - θέρμανσης είναι το νερό. Πώς υπολογίζεται ο συλλέκτης προσαγωγής νερού από τον οποίο αναχωρούν οι διάφοροι κλάδοι του δικτύου και πώς ο συλλέκτης επιστροφής;
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 23, 2014 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2014 at 04:23 μμ H επιφάνεια διατομής του συλλέκτη πρέπει να είναι ίση με το άθροισμα των διατομών των αναχωρήσεων - επιστροφών. Δηλαδή D2 = d12+d22+d32+.... 3
Scrooge Δημοσιεύτηκε April 23, 2014 at 06:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 23, 2014 at 06:11 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Είναι απολύτως λογική. Η διατομή του συλλέκτη (πD2/4) ισούται με το άθροισμα των διατομών (πd2/4) των σωλήνων που καταλήγουν σε αυτόν.
xobit Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 07:13 πμ Προχωρόντας το thread, θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Ποια είναι η αναλογία διάστασης του συλλέκτη με τις αναχωρήσεις? Δηλαδή, για παράδειγμα αν ο κεντρικός συλλέκτης μου βγαίνει 4'' το ελάχιστο της αναχώρησης πόσο μπορεί να είναι? 3,5''? 3''?2,5''? 2'' (ενα τυχαίο παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό η ερώτηση)
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 07:23 πμ Δεν υπάρχει ελάχιστο, ούτε κάποια αναλογία. Μπορεί να έχεις αναχωρήσεις 1/2'' ώς 3'' (δεν υπάρχει υδραυλική σωλήνα 3.1/2''). Πολύ σημαντική είναι η εξισορρόπηση (balancing) των κλάδων ώστε να έχεις σε κάθε κλάδο την επιθυμητή παροχή.
xobit Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 07:39 πμ μου έστειλαν prospectus για chiller με διάμετρο 88.9 mm έξοδο, κάτι που αντιστοιχεί σε 3,5'' (και μένα μου έκανε εντύπωση..) και προσπαθώ να βρω τι γίνεται και κατσκευαστικά (την αναλογία συλλέκτη-αναχωρήσεων..). Σκεφτόμουνα για συλλέκτη 5''!!
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 07:43 πμ (edited) 88,9 είναι η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου 3''. Ο συλλέκτης όσο μεγαλύτερος μπορεί να γίνει τόσο το καλύτερο. Edited November 24, 2015 at 07:51 πμ by antloukidis
xobit Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 07:56 πμ οκ.Ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 09:02 πμ (edited) μου έστειλαν prospectus για chiller με διάμετρο 88.9 mm έξοδο, κάτι που αντιστοιχεί σε 3,5'' Αυτό είναι 3" Δες και εδώ Edited November 24, 2015 at 09:21 πμ by miltos
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 25, 2015 at 06:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2015 at 06:02 πμ (edited) Κάτι δεν πάει καλά με τις διαστάσεις στο ανωτέρω link. Όχι τίποτα σπουδαίο ..αλλά κάποιες μικροδιαφορές (δέκατα του χιλιοστού) στις εξωτερικές διαμέτρους. Θα επανέλθω με στοιχεία, αλλά οι διάμετροι είναι : 1/2'' 21,3, 3/4'' 26,9, 1'' 33,7, 1.1/4'' 42,4, 1.1/2'' 48,3, 2'' 60,3, 2.1/2'' 76,1, 3'' 88,9, 4'' 114,3, 5'' 139,7, 6'' 168,3, 8'' 219,1 κλπ. en10255-1.pdf Edited November 25, 2015 at 06:21 πμ by antloukidis
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα