automatix Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2014 Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, Θα μπορούσε κάποιος να μου εξηγήσει πως υπολογίζουμε το ρεύμα βραχυκύκλωσης σε έναν ΓΠΧΤ εφόσον ξέρουμε πόσα KVA είναι ο μετασχηματιστής? Τι πληροφορίες χρειάζεται κάποιος ώστε να υπολογίσει τι διακοπτικό υλικό πρέπει να χρησιμοποιήσει ? σας ευχαριστώ.
JasonK Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2014 Λοιπόν, θα σου δώσω κάποια tips. Αρχικά πρέπει να ξέρεις την ισχύ βραχυκύκλωσης στην πλευρά ΜΤ του Μ/Σ σου. Για Ελλάδα αυτή λαμβάνεται 250MVA στο δίκτυο ΜΤ, εκτός εάν έχεις ακριβή στοιχεία και μπορείς να την υπολογίσεις, πράγμα σπάνιο έως αδύνατο. Θα βρεις τα στοιχεία του Μ/Σ, δηλαδή τάση βραχυκύκλωσης, που αντιστοιχεί κατά βάση στην (επαγωγική) αντίστασή του. Μετά κάνεις τους υπολογισμούς σου και διαστασιολογείς τα καλώδιά σου και το διακοπτικό υλικό αναλόγως.
automatix Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2014 Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου. Εάν έχω όλα αυτα τα στοιχεία που λες τι τύπους πρέπει να χρησιμοποίησω?