automatix Δημοσιεύτηκε April 28, 2014 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2014 at 06:39 μμ Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, Θα μπορούσε κάποιος να μου εξηγήσει πως υπολογίζουμε το ρεύμα βραχυκύκλωσης σε έναν ΓΠΧΤ εφόσον ξέρουμε πόσα KVA είναι ο μετασχηματιστής? Τι πληροφορίες χρειάζεται κάποιος ώστε να υπολογίσει τι διακοπτικό υλικό πρέπει να χρησιμοποιήσει ? σας ευχαριστώ.
JasonK Δημοσιεύτηκε April 29, 2014 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2014 at 09:36 πμ Λοιπόν, θα σου δώσω κάποια tips. Αρχικά πρέπει να ξέρεις την ισχύ βραχυκύκλωσης στην πλευρά ΜΤ του Μ/Σ σου. Για Ελλάδα αυτή λαμβάνεται 250MVA στο δίκτυο ΜΤ, εκτός εάν έχεις ακριβή στοιχεία και μπορείς να την υπολογίσεις, πράγμα σπάνιο έως αδύνατο. Θα βρεις τα στοιχεία του Μ/Σ, δηλαδή τάση βραχυκύκλωσης, που αντιστοιχεί κατά βάση στην (επαγωγική) αντίστασή του. Μετά κάνεις τους υπολογισμούς σου και διαστασιολογείς τα καλώδιά σου και το διακοπτικό υλικό αναλόγως.
automatix Δημοσιεύτηκε April 29, 2014 at 03:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 29, 2014 at 03:06 μμ Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου. Εάν έχω όλα αυτα τα στοιχεία που λες τι τύπους πρέπει να χρησιμοποίησω?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα