Την θεμειακη γειωση σε ενα εργο την εχει φτιαξει αλλος εγκαταστατης και ακολουθησα εγω στη κατασκευη της ΕΗΕ.

Ως αναμονη της θεμελιακης γειωσεων εχει αφησει στρογυλο αγωγο 8mm μαλλων απο χαλυβα. Αυτος δηλαδη βγαινει απο το σκυροδεμα και μεσα απο το εδαφος φτανει στο τελικο επιπεδο. Υπολογιζω ενα μετρο ποιο πανω. Υποθετοντας οτι η θεμελιακη γειωση εχει γινει οπως πρεπει, αναρωτιεμαι τωρα πως να συνδεσω των αγωγο αυτο με το χαλκο γειωσεως που θα οδευση στο μετρητη της ΔΕΗ Αυτο που με προβληματιζει ειναι οτι δεν μπορω να τα συνδεσω ετσι απλα με ενα σφιγκτηρα μιας και αν δεν κανω λαθος μπορει να επελθει  διαβρωση των υλικω αρα και διακοπη της γειωσης.

 

Δημοσιεύτηκε (edited)

Απο τον κατάλογο του Πιττα (λογικά έχουν και οι άλλοι) διμεταλλικός σύνδεσμος 3 πλακιδιών κωδ 2030111.

από την μία έχει St/tZn από την άλλη χαλκό και ενδιάμεσα Inox για να μην έχεις προβλήματα.

 

 

αν ψάξεις στο google " σφιγκτήρας γείωσης fe cu " το δεύτερο λινκ σελίδα 10 εξάρτημα 7

 

Άκυρο το ανέβασα να μην σε παιδεύω.