irini86 Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 09:58 πμ Καλημέρα σας! απο οτι εψαξα λιγο μαλλον δεν εχει απαντηθει η απορια που εχω οποτε σας γραφω εδω σε πρωτο πεα για εξοικονομω διαμορφωση σεναριων για βελτιωση που περιλαμβανουν αλλαγη λεβητα και εξωτερικη θερμομονωση στην εξωτερικη θερμομονωση τι δεδομενα αλλαζω στο συστημα, νομιζω μονο το u των εξωτερικων επιφανειων και απο που προκυπτει αυτο το u? εγω δεδομενα για τη μονωση εχω μονο το λ των υλικων?
tasxan206 Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 03:29 μμ TOTEE 20701-2/2010 σελ. 16
irini86 Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 05:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 05:37 μμ Δηλαδή πρέπει να υπολογίσω τον τύπο με το ολοκλήρωμα χρησιμοποιόντας το λ που γνωρίζω?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 11:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2014 at 11:18 μμ Ναι, βασικά πρέπει να υπολογίσεις το νέο πλέον U
Panos_ Δημοσιεύτηκε May 4, 2014 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2014 at 08:03 πμ Δεν είναι ολοκλήρωμα. Είναι άθροισμα.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 4, 2014 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2014 at 03:39 μμ Νομιζω τα πραγματα ειναι πιο απλα απο οσο φαινονται. 1/U = Ri + Σ d/λ + Ra (οπου d/λ το πηλικο για καθε χρησιμοποιουμενο υλικο, συνηθως σοβας-τουβλο-σοβας) Οταν προσθετεις εξωτερικη θερμομονωση, αυξανεις το παχος κατα μια στρωση της οποιας ξερεις και το παχος και το λ πιστοποιημενα. Οποτε εχεις τα κατωθι 1/Uπαλιο = Ri + Σ d/λ + Ra 1/Uνεο = Ri + Σ d/λ + Ra + dμον/λμον Επομενως 1/Uνεο = 1/Uπαλιο + dμον/λμον Τον παλιο συντελεστη τον εχεις υπολογισμενο απο τους πινακες για αμονωτο κτισμα. Παχος και λ μονωτικου επισης τα εχεις, οποτε υπολογιζεις κανονικα το νεο συντελεστη Ανεβαζω και ενα εξελακι που εκανα για βοηθημα Υπολογισμός πάχους θερμομόνωσης.xls 4
ay8airetos Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 07:58 μμ Καλησπέρα, μια ερώτηση σε σενάριο για το εξοικονομώ όπου εγώ "μετράω" 50μ² εξωτερικής τοιχοποιίας (αφαιρώντας προφανώς τα ανοίγματα,επιφάνειας π.χ 10μ²) ο "μονωσάς" μέτρησε και τα ανοίγματα σαν επιφάνεια υλικού δηλ. 60μ². Σε ερώτησή μου γιατί το κάνει αυτό, μου απάντησε ότι έτσι "δουλεύει" η πιάτσα καθώς έχουν φύρα και κοψίματα. Βέβαια κάποιοι άλλοι τα ανοίγματα τα μετρανε μισά. Σ' αυτή την περίπτωση τι κάνετε; Βάζετε τα τετραγωνικά του "μονωσά" στο παράρτημα και αυτά που μετρήσατε στο πρόγραμμα του ΤΕΕ ή κάτι άλλο; Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και σε τοιχοποιίες μεγάλου πάχους π.χ 60εκ όπου μόνωση λογικά μπαίνει και στα πλαϊνά του ανοίγματος. Ευχαριστώ
tasxan206 Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 09:23 μμ Ότι μέτρησες εσύ!
salpigoal Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 09:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2014 at 09:36 μμ Διαφωνω! Οτι μετρησε ο μονωσας....επειδη αυτοι ειναι ηλιθιοι, δεν σημαινει οτι θα τους ακολουθησουμε κιολας... 2 2
panos-vicious Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2014 at 09:43 πμ Τη φύρα (που όντως έχουν) και τα κοψίματα, ας τα υπολογίσουν από πριν στην προσφορά και στην τιμολόγηση των πραγματικά τοποθετημένων τετραγωνικών. Δεν θα χρεώνεται ο μηχανικός την κουτοπονηριά του μονωσά. Τις δυο αρνητικές στον salpigoal ομολογώ πως δεν τις καταλαβαίνω.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα