maneni Δημοσιεύτηκε May 17, 2014 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2014 at 07:07 μμ Για να μην ανοιγω νεο θεμα το αναφερω εδω. Εχω καποιο θεμα σε μια Φ/Β εγκατασταση. Οι γραμμες των αντιστροφεων προστατευονται απο ενα ΑΔΙ In=63A. Εχω τυθμισει το θερμικο στηε μεσαια θεση που υποτιθεται οτι ειναι περιπου 53Α. Ο αντιστροφεας (27,6KW) υπολογιζω οτι μπορει να δωσει μεγιστο ρευμα περιπου 43Α. Απο την τηλεμετρια δεν εχω δει να περναει τα 41-42Α. Και ομως πολλοι απο τους διακοπτες εχουν ενεργοποιηθει (λογω θερμικου φανταζομαι). Αναγκαζομαι στο τελος να τους ρυθμιζω στη μεγιστη σκαλα για να μην εχω αστοχες ενεργοποιησεις. Με την εταιρεια κατασκευης που μιλησα ισχυρηστηκανε θερμοκρασια περιβελλοντος και αρμονικες. Απο πινακα που βρηκα σχετικα με τους εν λογω διακοπτες βλεπω οτι η αποκλιση του θερμικου σε θερμοκρασια περιβαλλοντος 50C ειναι περιπου 3-4C και σε 60C 5-8C. Αρα απο τη θερμοκρασια περιβαλλοντος δεν εξηγειται. Ομως υποτιθεται οτι ουτε αρμονικες μπορει να υπαρχουνε βαση των προδιαγραφων των αντιστροφεων. Για να μην τρεχω με αναλυτες και μετρητες, θεωρητικα υπαρχει καμια εξηγηση?
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε May 18, 2014 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2014 at 09:08 πμ Προφανώς, λόγω τοπικών συνθηκών [υπερ]θέρμανσης του εξοπλισμού, δημιουργούνται αυτές οι φαινομενικά αναιτιολόγητες ενεργοποιήσεις. Χωρίς να αποκλείεται κάποιο εργοστασιακό ελάττωμα στους ΑΔΙ, μια αμοιβαία αντικατάσταση μεταξύ τους θα μπορούσε να σε οδηγήσει σε ξεκαθάρισμα του τι πραγματικά συμβαίνει.
maneni Δημοσιεύτηκε May 18, 2014 at 06:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 18, 2014 at 06:49 μμ ποιες συνθηκες υπερθμερμασνης? Υπαρχουν 63 ΑΔΙ στον ιδιο χωρο. Γιατι ενεργοποιουνται καποιοι απο αυτους? ΚΑι μασλιστα οχι παντα σε υψηλες εξωτερικες θερμοκρασιες. Η εναλλαγη θεσης τι μπορει να δειξει? Ειναι δεδομενο οτι η ενταση ειναι περιπου ιδια σε ολους.
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε May 19, 2014 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2014 at 06:14 πμ Χωρίς να γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης [χωροταξικά], υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν "νησίδες" υπερθέρμανσης στον εξοπλισμό [μια θερμοκάμερα θα βοηθήσει, αν υπάρχει διαθέσιμη]. Επίσης, αν οι ΑΔΙ είναι τοποθετημένοι δίπλα ο ένας με τον άλλο, αυτό, από μόνο του, σε εγκατάσταση που φορτίζεται συνεχώς, απαιτεί συντελεστή προσαρμογής [derating], πέραν των άλλων συντελεστών. Επίσης, η αμοιβαία αντικατάσταση μεταξύ ΑΔΙ είναι πιθανόν να αποκαλύψει εργοστασιακές αστοχίες σε εξοπλισμό.
vasilllis Δημοσιεύτηκε May 19, 2014 at 06:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2014 at 06:49 πμ Συχνες εκκινησεις υπαρχουν?
maneni Δημοσιεύτηκε May 19, 2014 at 06:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2014 at 06:53 πμ μιλαμε για αντιστροφεις (βλεπε Φωτοβολταϊκα)
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 20, 2014 at 05:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2014 at 05:21 πμ πολλοι απο τους διακοπτες εχουν ενεργοποιηθει (λογω θερμικου φανταζομαι). Αυτοί οι ΑΔΙ που βγαίνουν εκτός είναι συγκεκριμένοι καθε φορα ή τυχαίοι ?
maneni Δημοσιεύτηκε May 20, 2014 at 10:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2014 at 10:31 πμ Σε οσους ΑΔΙ εχουν ενεργοποιηθει λογω θερμικου ρυθμιζψ το θερμικο στη μεγιστη κλιμακα. Αν θυμαμαι καλα (στις αρχες) οταν το αγνοουσα και απλα σηκωνα ξανα το μοχλο, ηταν θεμα χρονου να ξαναενεργοποιηθουν.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα