Οταν το αφηνεις κενο, το προγραμμα "καταλαβαινει" πως εχεις τοπικες μοναδες και αλλαζει αντιστοιχως την ισχυ των βοηθητικων συστηματων

Στην ψυξη το αποτελεσμα δεν αλλαζει, στη θερμανση αλλαζει κατατι.

 

Ερωτηση.

Οταν εχεις μηχανικο αερισμο γιατι πρεπει στη συνολικη απατηση σε νωπο αερισμο να κανεις την απομοιωση λογω χαραμαδων?

Δηλαδη οταν εχουμε τριτογενη χωρις μηχανικο αερισμο, ο ογκος αερα που απαιτειται δεν ειναι ο συντελεστης απο τον αντιστοιχο πινακα επι τα τετραγωνικα?

Πρεπει αυτο το νουμερο να μειωθει κατα το φυσικο αερισμο απο τις χαραμαδες?

 

Δεν το επιασα καλα αυτο ειναι η αληθεια

Link to comment
Share on other sites

Δες, αυτό που πρέπει να μειωθεί στην περίπτωση του μηχανικού αερισμού σε κατοικίες, είναι ο φυσικός αερισμός, κατά το το ποσό του νωπού αέρα που προσάγεται από το σύστημα μηχανικού αερισμού στο χώρο. Επειδή στο λογισμικό δεν υπάρχει τέτοιο πεδίο ώστε να πας εκεί και να κάνεις την απομείωση, για αυτό πας και μειώνεις τον αθέλητο αερισμό. Τον ελάχιστο απαιτούμενο φυσικό αερισμό για κατοικίες (0,75 [m3/h/m2]) τον υπολογίζει μόνο του το πρόγραμμα. Αν υπήρχε τέτοιο πεδίο και ήταν προσπελάσιμο (ή είχε κάποιο επιπλέον κελί που να συμπλήρωνες αφαιρούμενο νωπό αέρα, έτσι ώστε να μην γίνει κατά λάθος καμιά στραβή), θα το έκανε εκεί.

Τώρα έχει υπολογίσει π.χ. μόνο του 0,75 [m3/h/m2] * 80 [m2] = 60 [m3/h] φυσικό αερισμό και υπολογίζεις κι εσύ από αεροδιαφυγές άλλα 230 [m3/h], σύνολο 290 [m3/h].

Πας και μειώνεις κατά 120 [m3/h] την διείσδυση από κουφώματα, οπότε γίνεται 110 [m3/h] και στο σύνολο θα έχεις 110+60=170 [m3/h]. Δεν θα άλλαζε κάτι αν είχες: (60-120) + 230.

  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Πως ειναι δυνατο να μειωθει ο φυσικος(αθελητος) αερισμος λογω μηχανικου συστηματος αερισμου?Ειτε υπαρχει ειτε οχι μηχανικο συστημα οι χαραμαδες θα υφιστανται αρα και η διεισδυση αερα.

Κατι δεν ειναι σωστο στον ολο συλλογισμο.

Link to comment
Share on other sites

Με ποιό τροπο μειώνεται κατά 120 [m3/h] η διείσδυση από κουφώματα, με αντικατάσταση νέων αεροστεγανών κουφωμάτων ή γίνεται αριθμητικά ?

 

Με τον 1ο τροπο το καταλαβαίνω και έχει νόημα, με το 2ο τροπο.... μάλλον οι συντάκτες των ΤΟΤΕΕ είναι άπαιχτοι !!!

 

+1 και απο μένα για την επεξήγηση

Link to comment
Share on other sites

@df24 & dib

Αερισμό έχουμε:

  1. Από χαραμάδες κουφωμάτων, θυρίδες και καμινάδες και είναι ο λεγόμενος "αθέλητος αερισμός" ή "αερισμός από διείσδυση" λόγω μη πλήρους αεροστεγανότητας. Αυτός, όπως πολύ σωστά λέτε (και είναι λογικό άλλωστε) δεν μειώνεται με κάποιο μαγικό τρόπο ή γιατί έτσι γουστάρουμε. Συμβαίνει συνεχώς 24/24/365. Ο αέρας διεισδύει συνεχώς χωρίς να μας ρωτάει. Και τον λαμβάνουμε υπόψη μας είτε πρόκειται για κτίρια κατοικιών είτε για κτίρια του τριτογενούς τομέα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε και να τον υπολογίσουμε βάσει των τιμών του πίνακα 3.26. της 1ης ΤΟΤΕΕ.
  2. Φυσικό αερισμό. Αυτός γίνεται όταν ανοίγουμε εμείς (ή μέσω κάποιου ελεγκτή αν πρόκειται για νυκτερινό αερισμό) τα ανοιγόμενα κουφώματα, έτσι ώστε να ανανεωθεί ο βρόμικος αέρας εντός του κτιρίου με φρέσκο (λέμε τώρα...) εξωτερικό "νωπό" αέρα. Αυτός, για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης, και προκειμένου για κατοικίες, θεωρείται πως συμβαίνει μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου (18 ώρες για κατοικίες σύμφωνα με την 1η ΤΟΤΕΕ και τον πίνακα 2.1.) και υπολογίζεται σε 0,75 [m3/h/m2] σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15251:2007 και τον πίνακα 2.3. της ίδιας ΤΟΤΕΕ. Αυτόν τον αερισμό (τον φυσικό) δεν τον βλέπουμε σε κάποιο πεδίο του λογισμικού ώστε να πάμε και να του αλλάξουμε τιμή (προς τα πάνω ή προς τα κάτω). Είναι στον πυρήνα του λογισμικού και μας λέει το πρότυπο "τόσος πρέπει να είναι ο ελάχιστος ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής και αφήστε τον ήσυχο". Η ΤΟΤΕΕ όμως μας ζητά να τον μειώσουμε στις κατοικίες, όταν σε αυτές υπάρχει εγκατεστημένο  σύστημα μηχανικού αερισμού. Για τον λόγο αυτό πάμε και κάνουμε μια τεχνητή (λογιστική αν θέλετε) μείωση της τιμής του, μέσω αλλαγής στην τιμή του αθέλητου αερισμού που είχαμε υπολογίσει πιο πριν, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θα θέλαμε να αλλάξουμε είναι η τιμή του  φυσικού αερισμού. Είναι μια "γιαλαντζί" μείωση.
  3. Τεχνητό (μηχανικό) αερισμό, μέσω συστήματος μηχανικού αερισμού (ή και εξαερισμού). Αυτόν και μόνο, παίρνουμε υπόψη μας στα κτίρια του τριτογενούς τομέα για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα τους (πέρα από τον αθέλητο αερισμό που έτσι κι αλλιώς συμβαίνει).

Οι τρεις αυτοί τρόποι αερισμού λαμβάνονται υπόψη ο καθένας ξεχωριστά. Τον πρώτο τον υπολογίζουμε εμείς, τον δεύτερο τον υπολογίζει το λογισμικό και για τον τρίτο καταχωρούμε στοιχεία βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών των εγκατεστημένων συστημάτων (ή βάσει θεωρητικού συστήματος).

 

Δεν μπορώ να τα πω καλύτερα. Ας πει και κάποιος άλλος την άποψή του, αν θέλει και έχει τη διάθεση να το κάνει.

 

  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Με ποιό τροπο μειώνεται κατά 120 [m3/h] η διείσδυση από κουφώματα, με αντικατάσταση νέων αεροστεγανών κουφωμάτων ή γίνεται αριθμητικά ?

 

Με τον 1ο τροπο το καταλαβαίνω και έχει νόημα, με το 2ο τροπο.... μάλλον οι συντάκτες των ΤΟΤΕΕ είναι άπαιχτοι !!!

 

@df24 & dib

Αερισμό έχουμε:

  1. Από χαραμάδες κουφωμάτων, θυρίδες και καμινάδες και είναι ο λεγόμενος "αθέλητος αερισμός" ή "αερισμός από διείσδυση" λόγω μη πλήρους αεροστεγανότητας. Αυτός, όπως πολύ σωστά λέτε (και είναι λογικό άλλωστε) δεν μειώνεται με κάποιο μαγικό τρόπο ή γιατί έτσι γουστάρουμε. Συμβαίνει συνεχώς 24/24/365. Ο αέρας διεισδύει συνεχώς χωρίς να μας ρωτάει. Και τον λαμβάνουμε υπόψη μας είτε πρόκειται για κτίρια κατοικιών είτε για κτίρια του τριτογενούς τομέα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε και να τον υπολογίσουμε βάσει των τιμών του πίνακα 3.26. της 1ης ΤΟΤΕΕ.
  2. Φυσικό αερισμό. ..................... Η ΤΟΤΕΕ όμως μας ζητά να τον μειώσουμε στις κατοικίες, όταν σε αυτές υπάρχει εγκατεστημένο  σύστημα μηχανικού αερισμού. Για τον λόγο αυτό πάμε και κάνουμε μια τεχνητή (λογιστική αν θέλετε) μείωση (εγω το έγραψα αριθμητικά)της τιμής του, μέσω αλλαγής στην τιμή του αθέλητου αερισμού που είχαμε υπολογίσει πιο πριν, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θα θέλαμε να αλλάξουμε είναι η τιμή του  φυσικού αερισμού. Είναι μια "γιαλαντζί" μείωση.
  3. Τεχνητό (μηχανικό) αερισμό, μέσω συστήματος μηχανικού αερισμού (ή και εξαερισμού). Αυτόν και μόνο, παίρνουμε υπόψη μας στα κτίρια του τριτογενούς τομέα για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα τους (πέρα από τον αθέλητο αερισμό που έτσι κι αλλιώς συμβαίνει).

Οι τρεις αυτοί τρόποι αερισμού λαμβάνονται υπόψη ο καθένας ξεχωριστά. Τον πρώτο τον υπολογίζουμε εμείς, τον δεύτερο τον υπολογίζει το λογισμικό και για τον τρίτο καταχωρούμε στοιχεία βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών των εγκατεστημένων συστημάτων (ή βάσει θεωρητικού συστήματος).

 

Δεν μπορώ να τα πω καλύτερα. Ας πει και κάποιος άλλος την άποψή του, αν θέλει και έχει τη διάθεση να το κάνει.

 

Δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα να κάνω τέτοιους υπολογισμούς, ειδικά σε κατοικίες, αλλά δεν ξέρω σε πόσες κατοικίες στην ελλάδα έχουν σύστημα μηχανικού αερισμού  :smile: (και αν υπάρχουν 5-10 περιπτώσεις θα είναι για ειδικές περιπτώσεις), οπότε πιστεύω οτι είναι πολύ εξεζητημενη περίπτωση.

Για τον τριτογενή τομέα... εντάξει λόγικό το βρίσκω.

 

Τέλος πάντων...Πάνο ευχαριστώ για την περαιτέρω επεξήγηση-ανάλυση, τουλάχιστον απο τη μεριά μου έγινε πλήρες κατανοητό.

 

+1

Link to comment
Share on other sites

Πολύ ειδική περίπτωση αυτή με το μηχανικό αερισμό στις κατοικίες.

Το τί πρέπει να κάνουμε μας το διευκρινίζει η ΤΟΤΕΕ στην σελίδα 83, προσωπικά αν μου ζητούσαν να απαντήσω μέχρι να διαβάσω αυτό το νήμα θα έλεγα πως δεν υπολογίζω την παροχή του μηχανικού αερισμού, δεν θα μπορούσα να συνδέσω αυτό που έχω διαβάσει πολλάκις στο κείμενο με την πραξη.

 

+1, πολύ καλός

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Στέκομαι σε αυτή την ερώτηση:

 

''4) Κατά την εαρινή ισημερία το χαμηλότερο ηλιακό ύψος είναι α) βόρεια, β) Νότια, γ) ανατολικά και δυτικά''

 
Είναι παγίδα ή μήπως δεν μας έχει μεταφερθεί σωστά από το συνάδελφο;
Έντάξει, στα ανατολικά και δυτικά το ηλιακό ύψος είναι πιο χαμηλό από ότι νότια, φαίνεται και από το διάγραμμα ηλιακής τροχιάς. 
Έχει νόημα η μέτρηση ηλιακού ύψους με αφετηρία μια επιφάνεια με βόρειο προσανατολισμό; Πρέπει να θεωρήσουμε πως εκεί το ηλιακό ύψος είναι μηδενικό;
Link to comment