gstat Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 09:30 πμ Ανέλαβα τεχνικός ασφαλείας σε μια βιοτεχνία η οποία έχει εγκαταστημένο και έναν μικρό ατμολέβητα παροχής ατμού 400kg/h. Τι μέτρα ασφαλείας να προτείνω; Θα πρέπει να υπάρχει αποκλειστικό βιβλίο συντήρησης του ατμολέβητα; Θα πρέπει να πάρει κάποιο πιστοποιητικό δοκιμής;
gstat Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 02:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 02:08 μμ (edited) Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ10735/651/2012 θα πρέπει να τηρείται ημερολόγιο, το οποίο θα έχει εγγραφές, λέει "σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε οκτώ ώρες", αλήθεια γίνεται πουθενά αυτό; . Επίσης στο άρθρο 9 της ίδιας απόφασης, λέει "ο επιβλέπων τη λειτουργία του ατμολέβητα οφείλει να διατηρεί βιβλίο συντηρήσεων και επισκευών...". Θα πρέπει να ορίσει η επιχείρηση κάποιον ειδικά επιβλέπων του ατμολέβητα ή εννοεί τον επιβλέπων μηχανικό της εγκατάστασης που υπάρχει πάλι επειδή το ορίζει ο νόμος; Αν κάποιος έχει πραγματική εμπειρία από εγκαταστάσεις με ατμολέβητα ας μας διαφωτίσει λίγο. Επίσης θα ήθελα να ξέρω κάτω από ποιές συνθήκες θα μπορούσε ένας ατμολέβητας να σκάσει; Edited May 30, 2014 at 02:41 μμ by gstat
Romanos Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 09:56 μμ Δώσε καμιά πρόσθετη πληροφορία για τον ατμολέβητα.Τι κατηγορίας είναι κτλ;Αρχικά βρες τον τεχνικό φάκελο του ατμολέβητα(σχέδια,δοκιμές),εάν δεν τον έχει ο πελάτης σου σίγουρα θα τον βρεις στη Διεύθυνση ανάπτυξης.Απλά γενικά να είσαι πολύ προσεκτικός όχι μόνο με τον ατμολέβητα(καζάνι) αλλά και με το δίκτυο ατμού.Επειδή ο αέρας δεν είναι ασυμπίεστος όπως το νερό,είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εάν σου "σκάσει".Ημερολόγιο πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά κι εάν εσύ διαπιστώσεις ότι δεν εναρμονίζεται ο πελάτης να το σημειώσεις στο τετράδιο του Τ.Α.
gstat Δημοσιεύτηκε June 2, 2014 at 09:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 2, 2014 at 09:20 πμ Ο ατμολέβητας είναι Γ κατηγορίας και κατασκευής 2010, είναι αυτόματος με ασφαλιστικά υπερπίεσης και ελέγχου στάθμης. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 10 ατμόσφαιρες.
conbar Δημοσιεύτηκε March 11, 2025 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2025 at 02:31 μμ Καλησπέρα σας, υπάρχει κάποιο πρότυπο ως Ημερολόγιο Λειτουργίας Ατμολέβητα;; καθώς δεν βρήκα κάτι στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ!!
conbar Δημοσιεύτηκε March 11, 2025 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2025 at 02:34 μμ (edited) Καλησπέρα σας, Υπάρχει κάποιο πρότυπο ως Ημερολόγιο Λειτουργίας Ατμολέβητα; Επίσης, το Βιβλίο Συντήρησης είναι συγκεκριμένο και το προμηθευόμαστε από κάπου ή ονομάζουμε ένα βιβλίο έτσι και αναγράφουμε συντηρήσεις, επισκευές κλπ. ; Ευχαριστώ! Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited March 11, 2025 at 03:05 μμ by Pavlos33
antloukidis Δημοσιεύτηκε March 14, 2025 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2025 at 11:45 πμ (edited) @conbar Αν και έχω περάσει πολλές ώρες, για πολλά χρόνια σε λεβητοστάσια ατμού, (όχι σαν θερμαστής υπεύθυνος 24/7), δεν έχω συναντήσει τυποποιημένο έντυπο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις απλό τετράδιο ή δικό σου εξελόφυλλο (που το συμπληρώνει συνήθως ο υπεύθυνος θερμαστής) Edited March 14, 2025 at 02:45 μμ by antloukidis
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα