paktomenos Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Δες την Υ.Α. Δ17α/10/44/ΦΝ 275/2010 - Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – ΕΑΚ -2000", παραγράφους 4 κ 5. Γνώμη μου είναι πως δεν γλυτώνεις τα 2,00 μ.
Caan Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Το εθνικό προσάρτημα του ΕΚ8 ξεκαθαρίζει το ελάχιστο μήκος τοιχώματος για κτίρια μέχρι 4 ορόφους (1.5μ) και για κτίρια άνω των 4 ορόφων (2μ) με μείωση 20 εκ. λόγω μορφής άκρων, π.χ. "Γ" ή "Π" Σε ποια παράγραφο του ΕΠ το λέει αυτό?
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 3.2(1) με τίτλο Τοιχώματα στο κεφάλαιο 3 "Συμπληρωματικές μη αντικρουόμενες διατάξεις" στο εθνικό προσάρτημα ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005/ΝΑ Δε νομίζω να έχει τροποποιηθεί
Caan Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 ...περίεργο, το κείμενο που έχω δεν περιέχει αυτό που λες. Ίσως να μην έχω την ενημερωμένη έκδοση του Ε.Π, πότε εκδόθηκε αυτό που έχεις?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005/ΝΑ + Τροποποίηση 1, $3.2(1). Λέει ότι για χρησιμοποιείται ένα κατακόρυφο στοιχείο για την κατάταξη του φορέα σύμφωνα με την §5.1.2 του ΕΝ 1998-1:2004 πρέπει να έχει μήκος 1,5m ή 2,0m (-0,2m) όπως περιέγραψε ο συνάδελφος. Παίδες, ένας ένας ευρωκώδικας είναι, αγοράστε τον. Έστω και μόνο τον ΕΝ1998-1. Τα περισσότερα που βρίσκετε να κυκλοφορούν από εδώ κι εκεί έχουν ανακρίβειες, που ενίοτε είναι σημαντικές.
Caan Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Αν πουλούσαν τα Ε.Π ανεξάρτητα από τα κείμενα, τότε θα ήταν πιο εφικτή η αγορά... 1 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2017 Έταιρον εκάτερον. Κυκλοφορεί πολύ σκάρτο πράγμα εκεί έξω, χρειάζεται προσοχή κι επαγγελματισμός.
nik Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2017 ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005/ΝΑ + Τροποποίηση 1, $3.2(1). Λέει ότι για χρησιμοποιείται ένα κατακόρυφο στοιχείο για την κατάταξη του φορέα σύμφωνα με την §5.1.2 του ΕΝ 1998-1:2004 πρέπει να έχει μήκος 1,5m ή 2,0m (-0,2m) όπως περιέγραψε ο συνάδελφος. Παίδες, ένας ένας ευρωκώδικας είναι, αγοράστε τον. Έστω και μόνο τον ΕΝ1998-1. Τα περισσότερα που βρίσκετε να κυκλοφορούν από εδώ κι εκεί έχουν ανακρίβειες, που ενίοτε είναι σημαντικές. Εσύ από που τον αγόρασες ? Ο ΕΛΟΤ έχει μία έκδοση για μηχανικούς όλους τους ευρωκώδικες για απλή ανάγνωση χωρίς εκτύπωση με 766,80€. Αλλιώς αγοράζεις ένα βιβλίο π.χ. http://www.klidarithmos.gr/odhgos-sxediasmoy-symfwna-me-ton-eyrwkwdika-8-antiseismikos-sxediasmos-kataskeywn?search=%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%208 ?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2017 (edited) Παλιότερα όμως κόστιζαν 500,00€. Όποιος πρόλαβε, πήρε. Αλλά και τα 766,80€, αν λογαριάσεις ότι περνάει στα βιβλία ως έξοδο, δεν είναι τραγική δαπάνη. Ιδίως αν σκεφτείς ότι μόνο το ΕΝ1998-1 κάνει περίπου 198€... Υ.Γ: Κι εγώ με βιβλία την έβγαζα στην αρχή, μέχρι που διαπίστωσα ότι η μεθοδολογία των φορτίων ανέμου είναι διαφορετική στο 1991-4, ότι κάποιοι έλεγχοι στα μετάλλικά γίνονται διαφορετικά στον 1993, ότι υπάρχουν ειδικά θέματα όπως λεπτότοιχες, δεξαμενές, γέφυρες κλπ που δεν τα βρίσκεις πουθενά... Edited Μάιος 17 , 2017 by AlexisPap
nik Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2017 (edited) Ναι αλλά το βιβλίο το παίρνεις και το διαβάζεις όπου θες. Αυτό με την ανάγνωση στο κομπιουτερ υποχρεωτικά δεν το καταλαβαίνω. Εμένα προσωπικά το διάβασμα στο κομπιουτερ με κουράζει μετά από λίγο. Βέβαια το διάβασμα φαντάζομαι θα γίνεται επικουρικά με το μάνουαλ του προγράμματος. Οπότε δεν θα χρειάζεται μελέτη με την ώρα. Edited Μάιος 17 , 2017 by nik
Recommended Posts