mmakis2000 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2008 Καλησπέρα, μήπως έχει κανεις ενδεικτικές τιμές καυσαεριων για ατομικό λέβητα αερίου 24Kw? Συγκεκριμένα είναι οι τιμές που βάζουμε στο Φύλλο Ελέγχου Για Λεβητες. Θέλω να συγκρινώ τις μετρήσεις που πήρα για να ελέγξω ότι είναι πράγματι σωστές meleti_445.pdf
qwert Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2008 υπάρχουν κάποια φύλλα υπολογισμού στο site τησ επα αττικής που τους δίνεις θερμική ισχύ και σου βγάζουν κάποια στοιχεία.
pkarypid Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2008 Αν εννοείς τις συγκεντρώσεις CO2, CO, O2 στο καυσαέριο των ατομικών επίτοιχων λεβήτων αερίου (Φ.Α) τότε θα μπορούσα να σε βοηθήσω. Η διπλωματική μου συμπεριελάμβανε την μέτρηση σε αυτούς τους λέβητες, έχω 50 μετρήσεις - δειγματοληψίες. Το email μου είναι [email protected], στείλε μου ένα email για να σου στείλω τα δεδομένα (μετρήσεις).
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2008 Αν δεν σου είναι δύσκολο και εφόσον βέβαια το επιθυμείς μπορείς να ανεβάσεις τα δεδομένα αυτά στα downloads του forum ώστε να επωφεληθούν από την προσφορά σου και άλλοι συνάδελφοι τώρα αλλά και στο μέλλον.
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2009 εγω στην επα Θεσσαλονίκης δινω θερμοκρασια καυσαεριων 125οC περιπου, CO 17ppm CO2 4% και απόδοση 92% και περνανε χωρις προβλημα.
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2009 Δεν έχω μετρήσει ποτέ καυσαέρια, αλλά οι τιμές CO2 για καύση αερίου, δεν θα έπρεπε να είναι κοντά στο 10% ; Και η απόδοση για συμβατικούς λέβητες (δηλαδή μη-συμύκνωσης) δεν θα έπρεπε να είναι το μέγιστο 89% ;
stavris_83 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2009 θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά αν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος σε μια ερώτηση που εχω. ειμαι μηχανικός και πριν απο 2 μέρες μου έστηλε η ΕΠΑ ένα ιδοποιητήριο που έγραφε οτι το πιστοποιητικό δοκιμων ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ δεν πληρεί τις προδιαγραφες συγκεκριμένα τα στοιχεία μου ήταν τα εξης για έναν λεβητα Baxi luna 240Fi 3.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 135 οC 2.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 20 οC 3.ΜΟΝΟΞΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 10 ppm 4.ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 37 ppm 5.ΔΙΟΞΕΙΔΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 10 % 6.ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ 7.ΕΛΚΥΣΜΟΣ mbar 8.ΠΙΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 25 mbar 2.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 20 οC 7.ΕΛΚΥΣΜΟΣ mbar 3.ΜΟΝΟΞΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 10 ppm 9.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ 45 οC 4.ΥΠΟΛΟΓΟΣΜΟΙ 1.ΕΣΩΤΕΡΙΚ. ΒΑΘΜ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ 92,10% 2.ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 7,80 % 3.ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2,34 3/h 4.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 88 % μήπως γνωρίζεις τα προβλεπόμενα ορια? η΄ κανα link που να παραπέμπει στα προβλεπομενα όρια? ευχαριστω εκ τον προτέρων Stavros Konst.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα