Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 49
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Που είναι οι τριβές κλάδων γιατί και εγώ ότι περιγράφει ο akaliak κάνω

Δημοσιεύτηκε

Προσθέτεις τον ρυθμιστικό διακόπτη με το ζ που τον έχεις ρυθμίσει στα εξαρτήματα.

Δημοσιεύτηκε

Που είναι οι τριβές κλάδων

 

Στο μενού, κλικ στο "Παράθυρα" και θα το βρεις στο κυλιόμενο (εκεί που κάνεις κλικ για να βγει το φύλλο υπολογισμού).

 

Προσθέτεις τον ρυθμιστικό διακόπτη με το ζ που τον έχεις ρυθμίσει στα εξαρτήματα.

 

Το θέμα είναι να βρεις εύκολα (χωρίς δοκιμές) το επιθυμητό Kv του διακόπτη. Χρειάζεσαι ένα επιπλέον εξελάκι βέβαια...

Δημοσιεύτηκε

Εγώ κάνω τους υπολογισμούς δp, q, Κν και ζ με το χερι. Αν εχεις κάποιο εξελακι "έμπειρο" θα βόλευε...

 

Sent from my MI 3W using Tapatalk

Δημοσιεύτηκε (edited)

Επισυνάπτω αρχείο.

 

Εισάγεις τις τριβές κλάδων όπως υπολογίζονται από το 4Μ και την επιθυμητή παροχή στο κύκλωμα (δηλαδή αυτή που υπολογίζεται για το δεδομένο ΔΤ). Επίσης, καθορίζεις τον αριθμό διακοπτών που θα στραγγαλιστούν (1 ή 2 ανά σώμα).

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα επιθυμητά Kv προκύψει μικρότερο από 0,55 (4,5 στροφές) το αντίστοιχο κελί κοκκινίζει. Στη μελέτη από την οποία πήρα αυτό το αρχείο, έχω αυξήσει με δοκιμή και σφάλμα τις παροχές των 2 μικρών σωμάτων ώστε να μην προκύψει πολύ μικρό Kv. Τα υπόλοιπα σώματα υπολογίστηκαν με ΔΤ=24 (θεωρώντας ότι αποδίδουν το Q60). Ήταν περίπτωση επίτοιχου λέβητα 32kW με 10 σώματα με συνολικό Q60=35kW και εκτεταμένο δίκτυο.

 

Δοκιμαστικά έχω αρχίσει να στραγγαλίζω μέχρι Kv=0,27 (3,5 στροφές)

 

Το διάγραμμα των διακοπτών που φαίνεται στο αρχείο και οι τιμές από τις οποίες προκύπτει δεν παίζουν κανένα ρόλο στους υπολογισμούς.

Υπολογισμός στραγγαλιστικού.xls

Edited by miltos
  • Upvote 5
Δημοσιεύτηκε

Ξέχασα να σημειώσω ότι οι τριβές κλάδων που εισάγουμε στο εξελόφυλλο προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψιν τους διακόπτες σε θέση τέρμα ανοιχτή (Kvs).

Δημοσιεύτηκε

@miltos ευχαριστώ και γω με τη σειρά μου....+1

Δημοσιεύτηκε (edited)

Αντε θα σας βολέψω.....

 

Οι παλαιοί υδραυλικοί βάζανε στα σώματα κάποιους διακόπτες που  λεγόντουσαν tubi. Ήταν σχετικά φτηνοί ίσως και Ελληνικοί....

Ελα μου δε που  αυτοί έβγαιναν και διπλορυθμιζόμενοι και  δεν το ήξερε κανείς....Θα μου πείτε και να το ήξεραν μήπως εξισορροπούσαν  τα δίκτυα  τότε......Από την άλλη μήπως τα εξισορροπούν τώρα..... :smile:

 

Τούς διακόπτες αυτούς τους λάτρευε ο Βαρβαγιάννης. Τους είχε μετρήσει είχε βρει το Kv τους και τους χρησιμοποιούσε πάντα.....

Έψαχνα πολύ καιρό να τους βρω και ενώ ο Καπτεν μου είχε πει ένα κατάστημα υδραυλικών στην Γλυφάδα που τους είχε ο τύπος δεν με ήξερε και δεν μου τους έδινε....

Μου έλεγε ότι δεν τους έχει......

Ελα όμως που πήρα μια δουλειά στην Γλυφάδα του έκανα σημαντικό τζίρο είχε ξεχάσει τι μου είχε πει τότε και τώρα μου έδινε όσους ήθελα....

Ελα όμως που και εγώ βρήκα ποιος τους φέρνει..... :smile:

http://www.evem.gr/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=54&task=viewcategory&catid=3

 

Μίλτο πάρε καμιά πενηνταριά να έχεις...........χαχαχα

Edited by aithilenio

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό