Alex99 Δημοσιεύτηκε July 16, 2014 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2014 at 05:54 μμ Ναι κάνεις παθητική για τη προσθήκη όχι για όλο το κτήριο Εκτός ίσως από την περίπτωση που έχει ενιαία λειτουργία το κτίριο, όπως είπε η Αναστασία. Εκεί θα κάνεις παθητική για όλον τον ενιαίο χώρο με τα ισχύοντα σήμερα; Πραγματικό παράδειγμα: μονοκατοικία του '75 διώροφη με εσωτερικό κλιμακοστάσιο όπου προσθέτεις όροφο καθ' ύψος και μετατρέπεις το τριώροφο πλέον κτίριο σε χώρο εκθέσεων (εκδίδοντας τη σχετική άδεια). Κάνεις προφανώς παθητική για το σύνολο του νέοδημιουργηθέντος χώρου (αν σου βγει).
tasxan206 Δημοσιεύτηκε July 16, 2014 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2014 at 05:59 μμ Αν η προσθήκη είναι ενιαία με το υφιστάμενο, δλδ δεν αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα, τότε θεωρώ πως απαιτείται παθητική για το σύνολο.
peratis Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 12:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 12:16 μμ Άρα η παθητικη θα γίνει σύμφωνα με το ΠΔ 71/88; Κι αν η προσθηκη ειναι πολυ μικρη και εχει σαν αποτελεσμα με το 71/88 να μην σου βγαινουν ολα τα υπολοιπα που απαιτουνται για τον ηδη υπαρχοντα χωρο;
Alex99 Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 12:55 μμ (edited) Γνώμη μου είναι ότι ναι πάει με το ΠΔ 71/88 και εφόσον δε σου βγαίνει δεν κάνεις την προσθήκη. Όπως δε θα την έκανες αν δε σου έβγαινε αρχιτεκτονικά ή στατικά. Δυστυχώς. Μακάρι να έχω λάθος γιατί και εγώ έχω υπόθεση παγωμένη εδώ και καιρό για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Εκτός αν καταφέρεις να έχεις ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα, εφόσον έχει δίκιο ο tasxan206 Edited July 17, 2014 at 12:57 μμ by Alex99
dib Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 01:58 μμ Σε υφιστάμενα κτίρια ΔΕΝ απαιτείται μελέτη παθητικής όπως και να έχει. Στην περίπτωση λοιπόν που απαιτηθεί παθητική σε υφιστάμενο. Σύμφωνα με ποιες απαιτήσεις συντάσσεται; Με βάση τι; Όσα (λίγα) αναφέρονται στην 3/81; Συνάδελφε τελικά αποφάσισε τι είνα το κτήριο υφιαστάμενο ή νέο ? Μας έχεις μπερδέψει !!! Είπαμε σε υφιστάμενο δεν γίνεται παθητική.- (τελεία & παύλα) Αν σε υφιστάμενο γίνει προσθήκη (καθ' ύψος ή κατ' επέκταση), η παθητική γίνεται ΜΟΝΟ στη προσθήκη. Εξαίρεση έχουμε στιη περίπτωση που είναι ενιαίος ο χώρος (υφιστάμενος + νέος).... οπότε σ΄αυτή τι περίπτωση κάνεις παθητική στη ΠΡΟΣΘΗΚΗ και στον υφιστάμενο χώρο ΑΥΞΑΝΕΙΣ (κατα την κρίση σου => της Π.Υ.) τα ενεργητικά μέτρα πέρα των προβλεπομένων (για να γίνει αντιστάθμιση ως προς την ΜΗ εφαρμογή παθητικής σε υφιστάμενο κτήριο).
peratis Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 02:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 02:05 μμ Το κτίριο είναι υφιστάμενο. Παρεμπιπτόντως, αν υπάρχει νομιμοποίηση με νόμο αυθαιρέτων στην προσθήκη η οποία επίσης είναι πριν το 1989 τι γίνεται; Κάνουμε κανονικά παθητική στην προσθήκη σύμφωνα με το άρθρο 10;
dib Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 02:10 μμ Πάλι με μπέδεψες !!!! ¨Εχεις υφιστάμενο....γίνεται προσθήκη προ του '89 (άρα υφιστάμενο) και μετά νονιμοποίηση.... Το τμήμα κτηρίου που μπήκε στη νονιμοποίηση πότε έγινε, πρίν ή μετα το '89 ?
peratis Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 02:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 02:16 μμ To κτίριο χτίστηκε πρίν το 1989, όπως και η προσθήκη. Απλά η προσθήκη νομιμοποιήθηκε με τον τελευταίο νόμο αυθαιρέτων. Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί (όλος) σαν χώρος συνάθροισης κοινού. (έτσι ήταν και πριν δηλαδή, απλά η προσθήκη ήταν μη νομιμοποιημένη). Εγώ τι χαρτιά πρέπει να καταθέσω ΠΥ για έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας; Τα έθεσα όλα αναλυτικά πιστεύω τώρα :)
dib Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2014 at 03:49 μμ To κτίριο χτίστηκε πρίν το 1989, όπως και η προσθήκη. Απλά η προσθήκη νομιμοποιήθηκε με τον τελευταίο νόμο αυθαιρέτων. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου να έχει στα χέρια του κάποιο χαρτί - διακιολογητικό που αποδυκνύει οτι έχει χιστεί πριν τις 17/2/89, αλλιώς ΑΥΤΟ το τμήμα θα πάει με τις διατάξεις του ΠΔ 71/88 Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί (όλος) σαν χώρος συνάθροισης κοινού. (έτσι ήταν και πριν δηλαδή, απλά η προσθήκη ήταν μη νομιμοποιημένη). Εγώ τι χαρτιά πρέπει να καταθέσω ΠΥ για έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας; Τα έθεσα όλα αναλυτικά πιστεύω τώρα
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 02:52 μμ Και μια τελευταία ερώτηση από μένα. Σε κτίριο προ του 1980 (υφιστάμενο) που έχουν γίνει στο ισόγειο και το υπόγειό του εσωτερικές τροποποιήσεις χωρίς άδεια μ.ο.κ. και λειτουργεί ως χώρος συνάθροισης κοινού οι αλλαγές αυτές πως δηλώνονται εκ των υστέρων στην Π.Υ; Χρειάζονται κάποια νομιμοποίηση;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα