Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μελέτη εξαερισμού "τυφλού" WC.


ilias

Recommended Posts

Την ταχύτητα την επιλέγεις ανάλογα με την εφαρμογή και με κριτήριο το θόρυβο που ανεχόμαστε στο κάθε χώρο. Αν κατεβάσεις την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 σελ.132 (δε βρίσκω κάτι άλλο τώρα πιο πρόχειρο) θα βρεις μέσα τις επιτρεπόμενες ταχύτητες ανα χώρο.

Αφορά την ταχύτητα εντός αεραγωγού ώστε να επιλέξουμε διάμετρο. Στο τέλος φυσικά καλούμαστε να επιλέξουμε και ανεμιστήρα οπότε με γνώμονα την στατική ή την διάμετρο του αεραγωγού που προέκυψε διαστασιολογούμε ξανά με νέα ταχύτητα εντός αποδεκτών ορίων.

Αυτό που λες τώρα με την ταχύτητα στο χώρο είναι το βεληνεκές όπου στον εξαερισμό δεν το υπολογίζουμε, παρόλα αυτά έχει να κάνει με ένα συνδυασμό ταχύτητας στον αγωγό, διαστάσεις στομίων, ύψος στομίου , τύπος κτλ.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 25
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

  • 1 year later...

Με απασχολεί ένα τέτοιο θέμα σε μπάνιο χωρίς παράθυρο. Σκέφτομαι για τεχνητό εξαερισμό μέσω ανεμιστήρα και αεραγωγού,

Ωστόσο στην πορεία πρός το "έξω" συναντάω δοκάρια και φυσικά δε θέλω να τα πειράξω. Συγκεκριμένα θα ήθελα να ξέρω μια "γωνία"

πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση του συστήματος; Γενικά φοβάμαι λίγο το όλο εγχείρημα γιατί έχω βρεθεί

σε χώρους με οσμές και είναι πολύ άσχημο. Ένα δεύτερο θέμα είναι να μην υπάρχουν απώλειες στο χώρο που διαπερνά ο αεραγωγός,

αυτό τώρα πως εξασφαλίζεται άραγε (πρακτικά);

Link to comment
Share on other sites

Αν θες να κανεις μελετη, υπαρχουν συγκεκριμενοι τυποι που δινουν συντελεστες αντιστασης κλπ, ωστε να βρεις την στατικη πιεση του δικτυου σου.

Για να στο κανω απλο, μπορει ενα ανεμιστηρακι να λεει οτι τραβαει 200 m3/hr, αλλα σε μια στατικη π.χ. 40 pa, ενω αν η στατικη του δικτυου σου ειναι 100 pa, να τραβαει, λογου χαρη, 100 m3/hr.

Το να πεις οτι εβαλες μια γωνια δε λεει κατι, σκεψου να εχεις ενα δικτυο 30 μετρων και να του κανεις μια γωνια, και ενα δικτυο ενος μετρου με μια γωνια. Η "επιρροη" της γωνιας σαφως και ειναι πολυ πιο επιβαρυντικη στην δευτερη περιπτωση

Για το δευτερο που λες, δε σε πολυκαταλαβα, τι εννοεις απωλειες στο χωρο ?

Με τι υλικο θα κατασκευασεις τον αεραγωγο ?

Λαμαρινα, πλαστικο ?

Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...

Σε ποιές περιπώσεις μπορεί να ζητηθεί και από ποιά Υπηρεσία η Μελέτη εξαερισμού τυφλού WC?

Π.χ. τη ζητάει το Υγειονομικό για αδειοδότηση καταστήματος Κ.Υ.Ε.?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.