RyDeR Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Καλησπέρα, σε κτήριο που φτίαχνεται τελευταία δυστυχώς δεν προβλέφθηκε θεμελιακή γείωση. Το επόμενο που υπάρχει, για αποφύγουμε το υπάρχον απλό ηλεκτρόδιο, είναι το τρίγωνο. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να εξηγήσει τι χρειάζομαι;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 (edited) για αποφύγουμε το υπάρχον απλό ηλεκτρόδιο, είναι το τρίγωνο. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να εξηγήσει τι χρειάζομαι; 3 ηλεκτροδια ...... αν θες υπαρχει κ η Εψιλον Edited Ιούλιος 13 , 2014 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
RyDeR Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Ωραια. Σε τι απόσταση ειναι καλο να μπουνε; Τι μηκους; Επίσης, θα συνδεθουν στην μπαρα του γενικού πίνακα, σωστα; Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 ενας ηλεκτρολόγος ΤΕ δεν πρέπει να κάνει τέτοιες ερωτήσεις
el greco Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Νικο δεν χρειαζεται να λεμε τα ιδια και τα ιδια τα παιδια οι ΤΕ μηχανικοι δεν εχουν την εμπηρεια που εχουμε εμειs oι ποιο να το πω (αρχαιοι) στο χωρο. any way so far so good!στο συγκεκριμενο φιλο τηs παρεαs πρωτηνω αν εχει γειωσωμετρο να ασχωληθει καμια ωρα στο χωρο που θα κανει το τριγωνο, με μετριση ειδικηs αντιστασηs του εδαφουs ετσι θα εχει μια καλλητερη εικοκα το που θα τοποθετηθει το τριγωνο γειωσειs.
deathlok Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Κάθε πλευρά του τριγώνου θα είναι 2,5 μέτρα. Το στάνταρ ηλεκτρόδιο είναι δύο μέτρα μήκος. Πάνω από κάθε ηλεκτρόδιο βάζεις ένα φρεάτιο για έλεγχο. Διαλέγεις ένα χώρο που θα βρέχεται ποτιζεται κτλ. Μπορείς εκεί που θα βάλεις τα ηλεκτρόδια να βάλεις κάποιο ενισχυτικό γείωσης. Αφού κάνεις όλα αυτά μετράς.... Αν το νούμερο είναι καλό απλά τονίζεις στον ιδιοκτήτη ότι θα πρέπει να γίνεται ένας τακτικός έλεγχος της γείωσης γιατί είναι ευαίσθητη σε διάβρωση (Μια φορά κάθε 3_4 χρόνια) .Αν το νούμερο δεν είναι καλό προσθέσεις μήκος στα ηλεκτρόδια. Προφανώς αν το όργανο σου μετράει αντίσταση γείωσης πρέπει να το χργσιμοποιησεις για να βρεις το κατάλληλο σημείο. Από το τρίγωνο θα πας στο ρολόι της ΔΕΗ.
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Η γείωση είναι το πιο βασικό σύστημα ασφάλειας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και πολύ κακώς ζητάς τέτοιες πληροφορίες online. Ξεκίνα το διάβασμα άμεσα! Μερικές βασικές πληροφορίες εδώ: http://www.elemko.gr/documents/earthings.asp Σε γενικές γραμμές ότι είπαν οι προηγούμενοι με μία ένσταση όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των ηλεκτροδίων. Όπως θα δεις και στο link πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5 φορά του βάθους που είναι θαμμένο το ηλεκτρόδιο. Μεγαλύτερο ηλεκτρόδιο -> μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους. Αν έχεις χώρο προτίμησε αποσταση 2 και 3 φορές του βάθους. Θαμμένος γυμνός αγωγός γείωσης τουλάχιστον 16mm² αλλά για να είσαι σίγουρος σε βάθος χρόνου βάλε και κάτι παραπανω.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Κάθε πλευρά του τριγώνου θα είναι 2,5 μέτρα. Το στάνταρ ηλεκτρόδιο είναι δύο μέτρα μήκος. ΔΗΜΗΤΡΗ, αν το ηλεκτρόδιο σου είναι 2 μέτρα κ έχεις απόσταση από το άλλο 2,5μετρα είναι πολύ πιθανών να παρουσίασης βηματική τάση για το ορθών : τα ηλεκτρόδια είναι 1,5 μέτρα κ η απόσταση μεταξύ τους είναι η διπλάσια του μήκους στους δλδ 3 μέτρα το ένα από το άλλο 1
RyDeR Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2014 Καλησπέρα, ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Όντως κάνω την ερώτηση εδώ γιατί δεν έχω την απαραίτητη εμπειρία. Αν την είχα θα το έκανα απλά και όμορφα. Δεν ήξερα οτι πρέπει να πάω στο ζυγό γείωσης του μετρητή της ΔΕΗ, να μια λεπτομέρεια που έμαθα. Αν τοποθετηθεί μερικά μέτρα μακριά απο το μετρητή (40-50) θα έχουμε πρόβλημα; Απλά έχω στο μυαλό μου ένα καλό σημείο για αυτή τη δουλειά... Όργανο (ακόμη) δεν έχω, ευελπιστώ να δανειστώ απο συνάδελφο. Μην κάνουμε δουλειές που δεν αποσκοπούν πουθενά...
mechpanos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Φίλε μου πάρε στην ΕΛΕΜΚΟ και πες τους τι θέλεις να κάνεις, εκεί τα παιδιά βοηθάνε συνήθως πολύ! Τώρα για τα 40 - 50 μέτρα λίγο μακρυά το βλέπω για να τραβήξεις τόσο μακρύ χαλκό θα σου ανέβει το κόστος πάρα πολύ!!! Δεν βλέπω κάποιο άλλο πρόβλημα, εκτός από αυτό!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα