dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2014 Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία
zio7 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2014 Σε κυλικείο σε σχολείο με Ο.Α. το 1991 η πυροσβεστική εκτός από την ενεργητική ζήτησε και παθητική πυροπροστασία. Στη πολεοδομία όμως δεν υπάρχουν καθόλου σχέδια του σχολείου και φυσικά ούτε παθητική, οπότε πρέπει να κάνουμε καινούργια. Τι πρέπει να κάνουμε σ’ αυτή τη περίπτωση? Το κυλικείο έχει έξοδο μέσα στο σχολείο.
xristina_ts Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2014 Ζιο βρήκες άκρη?? Μήπως να επικοινωνούσες με το τεχνικό τμήμα του Δήμου στον οποίο ανήκει το σχολείο??? Φαντάζομαι πως η παθητική πυροπροστασία του σχολείου είναι κάτι που αφορά τον Δήμο, καθώς είναι δημόσιο κτίριο. Το κυλικείο πριν πώς είχε πάρει άδεια λειτουργίας? Λογικά θα το είχαν ζητήσει και από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του κυλικείου.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2014 Έλα ..ρε παίδες δεν χρειάζεται κάτι σπουδαίο Ποια ενεργητική και ποια παθητική..!! Μια υπεύθυνη Δήλωση εκμεταλλευτή χρειάζεται και τα Πυρ μέτρα που ορίζει η Π.Υ σύμφωνα με το Πυρ Διάταξη άρθρου 10 (υφισταμένων εμπορικών καταστημάτων-αν καλά θυμάμαι) δηλαδή 2 πυρ 6 κιλ Ξ/Κ -Πυρ Φωλιά και ένας Φωτ ασφαλείας
dada Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Μια υπεύθυνη Δήλωση εκμεταλλευτή χρειάζεται και τα Πυρ μέτρα που ορίζει η Π.Υ σύμφωνα με το Πυρ Διάταξη άρθρου 10 (υφισταμένων εμπορικών καταστημάτων-αν καλά θυμάμαι) ΚΑΝΑ, από που προκύπτει αυτό που λες? και γιατί μια νέα άδεια να πάει με διάταξη περι υφιστάμενων? το άρθρο 10 είναι για συνάθροιση κοινού, το 9 είναι τα καταστήματα. αυτό εννοούσες? και εμένα σήμερα, για σχολείο με άδεια του 1999 της οποίας έχω την κάτοψη από τη μελέτη πυροπροστασίας αλλά όχι το τεύχος της μελέτης, μου ζήτησαν νέα μελέτη μόνο για το κυλικείο. Το κυλικείο λειτουργεί ήδη, χωρίς άδεια και τώρα του ήρθε η έμπνευση να βγάλει... Αλλά αυτό στη πυροσβεστική δεν το είπα... Να τους το πω, θα με βοηθήσει πουθενά? μαλλόν όχι...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Όσα κυλικεία έχω κάνει τα έβαζα ως καταστήματα Ποτέ δεν είχα πρόβλημα!!
dada Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 οκ, ως καταστήματα. Αλλά δεν σου ζητάνε κατόψεις που να δείχνουν τη θέση των πυροσβεστήρων, εξόδου, φωλιάς??? νομίζω οτι οταν λένε νέα μελέτη, οι εδώ τουλάχιστον, εννοούν την κάτοψη που να φαίνονται τα μέτρα και ένα τευχάκι που να λέει ουσιαστικά σε πιο άρθρο εντάσσεται η δραστηριότητα, εμβαδά κτλ αλλά το ζητάνε, δεν δέχονται μόνο δήλωση εκμεταλλευτή
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Συνάδελφε/σσα (?) @dada Επειδή βλέπω οτι είσαι αρχιτέκτων, αν στο κυλικείο υπάρχει σύστημα συναγερμού ή/και πυρανίχνευσης (συνήθως εκεί τοποθετούσαν το κουμπί του συναγερμού και το πιν. πυρανίχνευσης επι ΟΣΚ). δεν έχεις δικαίωμα υπογραφείς μελέτης και σχεδίων. Σε ενημερώνω για να ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 ναι πράγματι χρειάζονται και 3 κατόψεις
dada Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 (edited) Αν και το γνωρίζω, ευχαριστώ για την προειδοποίηση. Το θέμα είναι τι επιβάλλεται να γίνει. Μελέτη ή απλή δήλωση του εκμεταλευτη? οκ, τωρα είδα και το δεύτερο μήνυμά σου ευχαριστώ Edited Δεκέμβριος 11 , 2014 by dada
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα