evimar87 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Καλησπέρα Συνάδελφοι, έβγαλα το 1ο ΠΕΑ για διαμέρισμα στο "Εξοικονομώ κατ' οίκον" και στο σενάριο προστέθηκε αντλία θερμότητας, την οποία προφανώς θα προσθέσω στο λογισμικό και στο ΖΝΧ, σωστά; Θα ήθελα να ρωτήσω, ακόμα, στο ΖΝΧ υπήρχε ο τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας, στο σενάριο θα τον κρατήσω ή όχι; Και αν ναι, με τι συντελεστή θα συνεισφέρει στο ΖΝΧ; Να αναφέρω ακόμα ότι το διαμέρισμα έχει και ηλιακό συλλέκτη, δηλαδή θα έχει ζεστό νερό τους θερινούς μήνες από τον ηλιακό και τους χειμερινούς μήνες από την αντλία θερμότητας. Το ΖΝΧ από τον τοπικό θερμαντήρα θα είναι για τους μήνες που δεν λειτουργεί η αντλία θερμότητας και ο ηλιακός συλλέκτης δεν μπορεί να προσφέρει ζεστό νερό; Και αν παραμείνει ο ηλεκτρικός θερμαντήρας για ποιους μήνες; Σας Ευχαριστώ εκ των προτέρων
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Θα ήθελα να ρωτήσω, ακόμα, στο ΖΝΧ υπήρχε ο τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας, στο σενάριο θα τον κρατήσω ή όχι; Και αν ναι, με τι συντελεστή θα συνεισφέρει στο ΖΝΧ; Να αναφέρω ακόμα ότι το διαμέρισμα έχει και ηλιακό συλλέκτη σκετο ηλιακό συλλέκτη (που τροφοδοτεί το τοπικό ηλεκτρικό θερμισίφωνα) ή έχει και δοχείο στο δώμα ?, δηλαδή θα έχει ζεστό νερό τους θερινούς μήνες από τον ηλιακό και τους χειμερινούς μήνες από την αντλία θερμότητας. Για απάντησε και βλέπεουμε στη συνέχεια, για να μην κάθομαι να γραφω σενάρια.
evimar87 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 έχει και το δοχείο στο δώμα.
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 (edited) Αφού έχει δοχείο και ο ηλιακός, είμαι της άποψης να καταργθεί ο τοπικός ηλεκτρικός (στο πατάρι ?) και να παράγεται ΖΝΧ απο ηλιακό και Α/Θ Θα λειτουργεί όπως το περιγράφεις στο 1ο σου μήνυμα, ''....δηλαδή θα έχει ζεστό νερό τους θερινούς μήνες από τον ηλιακό και τους χειμερινούς μήνες από την αντλία θερμότητας (edid και συμπληρώνω) και συγχρόνως τους χειμερινούς μήνες θα υπάρχει και συνεισφορά απο τον ηλιακό, την οποία υπολογίζει το πρόγραμμα του ΤΕΕ''. Ο ηλιακός ούτως ή άλλως έχει επικουρικά και ηλ. αντίσταση, οπότε ο τοπικός πάει για κατάργηση. Edited Αύγουστος 19 , 2014 by dib
evimar87 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Οπότε απλά 1 και 0 στη λειτουργία στους μήνες για την αντλία και τον ηλιακό συλλέκτη. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια! Και κάτι ακόμα που με προβλημάτισε. Το ένα διαμέρισμα είναι στον 1ο όροφο, που ανέφερα προηγουμένως για το "Εξοικονομώ", και ακριβώς από πάνω στον 2ο όροφο είναι και το 2ο διαμέρισμα, και αυτό στο "Εξοικονομώ". Ενώ το ΠΕΑ του διαμερίσματος του 1ου ορόφου μου βγήκε κατηγορία Ε, χωρίς το σενάριο φυσικά, το ίδιο ακριβώς διαμέρισμα στον 2ο όροφο μου βγήκε Η. Με την ίδια μόνωση, ίδια κουφώματα και τα 2 διαμερίσματα και τον ίδιο λεβητα και κλιματιστικό. Το μόνο που σκέφτηκα για τη διαφορά στην ενεργειακή κατάταξη είναι το ότι το διαμέρισμα του 2ου ορόφου είναι περισσότερο εκτεθημένο στον αέρα. Αυτό το γεγονός μπορεί να δικαιολογήσει την χαμηλότερη ενεργ. κατάταξη του διαμερίσματος του 2ου ορόφου;
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Οπότε απλά 1 και 0 στη λειτουργία στους μήνες για την αντλία και τον ηλιακό συλλέκτη. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια! Στο ΖΝΧ θα βάλεις 2 σειρές για παραγωγή ΖΝΧ, μια απο Α/Θ, (1) στους μήνες που θα λειτουργεί για θέρμανση + (0) στους υπόλοιπους μήνες και μια σειρά με ηλ. αντίσταση, το αντιστροφο της 1 σειράς. Και κάτι ακόμα που με προβλημάτισε. Το ένα διαμέρισμα είναι στον 1ο όροφο, που ανέφερα προηγουμένως για το "Εξοικονομώ", και ακριβώς από πάνω στον 2ο όροφο είναι και το 2ο διαμέρισμα, και αυτό στο "Εξοικονομώ". Ενώ το ΠΕΑ του διαμερίσματος του 1ου ορόφου μου βγήκε κατηγορία Ε, χωρίς το σενάριο φυσικά, το ίδιο ακριβώς διαμέρισμα στον 2ο όροφο μου βγήκε Η. Με την ίδια μόνωση, ίδια κουφώματα και τα 2 διαμερίσματα και τον ίδιο λεβητα και κλιματιστικό. Το μόνο που σκέφτηκα για τη διαφορά στην ενεργειακή κατάταξη είναι το ότι το διαμέρισμα του 2ου ορόφου είναι περισσότερο εκτεθημένο στον αέρα. Αυτό το γεγονός μπορεί να δικαιολογήσει την χαμηλότερη ενεργ. κατάταξη του διαμερίσματος του 2ου ορόφου; Ναι έτσι όπως το σκέφτεσαι είναι, το 2ο είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένο απο το 1ο, γι' αυτό έχει και διαφορά κατηγορίας.
evimar87 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Στο ΖΝΧ δεν δίνει το λογισμικό την επιλογή για ηλεκτρική αντίσταση, οπότε μάλλον θα επιλέξω τοπικό ηλεκτρ. θερμαντήρα;
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 (edited) Ναι...και εννοείται οτι πρέπει να κλικάρεις και τον ηλιακό συλλέκτη Edited Αύγουστος 19 , 2014 by dib
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2014 (edited) Κρίμα δεν είναι να έχει ένα μπόιλερ τριπλής ενέργειας εκτεθειμένο στον εξωτερικό αέρα, το θερμοδοχείο του οποίου μάλιστα θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο με δύο εναλλάκτες συν το ότι πρέπει να ανεβάσει τις σωλήνες από την α/θ μέχρι την ταράτσα; Γιατί να μην αντικαταστήσει τον εσωτερικά τοποθετημένο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με ένα μπόiλερ διπλής ενέργειας (ηλεκτρική αντίσταση + σερπαντίνα για το νερό από την α/θ); Βέβαια θα χρειαστεί να "τρέξει" ένα ζεύγος σωλήνων μέχρι το εσωτερικά τοποθετημένο boiler, αλλά φαντάζομαι πως -μάλλον- έτσι κι αλλιώς θα έχει αλλαγές στις σωληνώσεις της θέρμανσης, λόγω της α/θ (μάλλον αποκοπή από κεντρική θέρμανση). Edited Αύγουστος 19 , 2014 by panos-vicious
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα