Panagiotis Delvederis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2014 Καλησπερα, θα ηθελα την άποψη σας για τον τρόπο κατασκευής των παρακάτω 2 διαφορετικών μεταλλικών κατασκευών. Έχω εντοπίσει μερικά σημεία από στα οποία πρέπει να γίνουν διορθώσεις αλλά θέλω κ την γνώμη των πιο έμπειρων φυσικά.
Panagiotis Delvederis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2014 Στις βάσεις πρέπει να κολληθούν γωνίες. Στην δοκό την οριζόντια πρέπει να μπουν ενισχύσεις (ελάσματα) και στις δυο πλευρές.
spy1551 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2014 Πόνεσαν τα μάτια μου ....από που να αρχίσεις....
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2014 Κατ' αρχάς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα "πλαίσια" δεν εξασφαλίζεται επ'ουδενί πλαισιακή λειτουργία αλλά μόνο αμφιέρειστα δοκάρια εδραζόμενα επί των εγκαρσίων. Πολλές συγκολλήσεις μοιάζει να έγιναν εργοταξιακά όπως εκείνη των κομβοελασμάτων με τις τεγίδες και των μετωπικών λεπίδων στις κορυφές των υποστυλωμάτων Το κομβοέλασμα του αντιανέμιου μοιάζει να επιλέχθηκε από κάποιο ρετάλι το οποίο κολλήθηκε μετέπειτα. Και είναι και σουρωτήρι Εκ πρώτης όψεως αυτά είδα που βγάζουν μάτι 1
Guest Mystic Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 Τι ακριβώς να διορθώσεις και πως.. Να σου πούμε πως θα έπρεπε να είναι για να το ξανά κάνετε από την αρχή; Δε νομίζω να έχει γίνει μελέτη από μηχανικό για το συγκεκριμένο στέγαστρο και το θεωρώ και επικίνδυνο..
sdim Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 Προχειροδουλειά και βάλε. Τα ελάσματα είναι κολλημένα έτσι που δεν έχουν κανένα περιθώριο σε αστοχία, η παραμικρή ρωγμή θα σχίσει ολόκληρη την συγκόλληση. Η ένωση με μια μόνο βίδα δεν μπορεί να παραλάβει ροπή. Είναι άρθρωση, όχι πάκτωση. Οι κολλήσεις μου φαίνονται αμφιβόλου ποιότητας. Τα πάχη των ελασμάτων μου φαίνονται επιλεγμένα στην τύχη. Ελπίζω να μην προορίζεται ο σκελετός αυτός για κτήριο γιατί πολύ απλά δεν θα πάρει CE. Από τις 15/12/2012 για τα μεταλλικά κτήρια είναι υποχρεωτική η σήμανση CE ΦΕΚ 1914Β/2012 Υ.Α. 6690/2012 - Προϊόντα δομικών κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE» Αμφιβάλλω αν θα μπορεί να σου δώσει σήμανση συμμόρφωσης "CE" ο κατασκευαστής. Η σήμανση CE δίνεται από τον κατασκευαστή εφόσον έχει κάνει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η εκτύπωση και το σφράγισμα μιας σελίδας Α4 από τον κατασκευαστή που να λέει CE δεν έχει ισχύ, πρέπει να επαληθεύσεις την εγκυρότητα του CE για να κοιμάσαι ήσυχος.
MoonLooP Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 @sdim απο ποτε ο σκελετος μεταλλικου κτιριου περνει CE ???? τα δομικά μερη (προτυπες δοκοι, αγκυρια, κοχλιες, περικοχλια κλπ κλπ ) τα οποια αποτελουν προιοντα εργοστασίων περνουν CE οχι ολοκληρος ο φερων οργανισμος (εκτος περιπτωσεων που αυτος αποτελει προιον πχ συστηματα χωροδικτυωματων).
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 (edited) ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ απο το 2ο εξαμηνο του 2014 και μετα (αν θυμαμαι καλα) υπαρχει υποχρεωση ΟΛΟΙ οι μεταλλοκατασκευαστες να τηρουν το ΕΝ1090, να εχουν πιστοποιηση οτι το τηρουν και ουσιαστικα να "δινουν" CE για οτι κατασκευαζουν. Εδω στην Ελλαδα, μαλλον το 3014 θα εφαρμοστει. Μεχρι τοτε, παρτε μια ηλεκτροσυγκολληση φορητη και γινετε ""μεταλλοκατασκευαστες"". Αφου ο Χασαν μπορει, για οχι??? Edited Αύγουστος 27 , 2014 by terry
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα