Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατασκευή μεταλλικής αποθήκης (ενώσεις δοκών)


 

Recommended Posts

Καλησπερα, θα ηθελα την άποψη σας για τον τρόπο κατασκευής των παρακάτω 2 διαφορετικών μεταλλικών κατασκευών. 

 

Έχω εντοπίσει μερικά σημεία από στα οποία πρέπει να γίνουν διορθώσεις αλλά θέλω κ την γνώμη των πιο έμπειρων φυσικά.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 23
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Στις βάσεις πρέπει να κολληθούν γωνίες.

 

Στην δοκό την οριζόντια πρέπει να μπουν ενισχύσεις (ελάσματα) και στις δυο πλευρές.

 

 

post-86591-0-98501000-1408559180_thumb.jpg

post-86591-0-71680100-1408559514_thumb.jpg

post-86591-0-23134100-1408559666_thumb.jpg

post-86591-0-53430800-1408559777_thumb.jpg

post-86591-0-81168300-1408559870_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Κατ' αρχάς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα "πλαίσια" δεν εξασφαλίζεται επ'ουδενί πλαισιακή λειτουργία αλλά μόνο αμφιέρειστα δοκάρια εδραζόμενα επί των εγκαρσίων.

Πολλές συγκολλήσεις μοιάζει να έγιναν εργοταξιακά όπως εκείνη των κομβοελασμάτων με τις τεγίδες και των μετωπικών λεπίδων στις κορυφές των υποστυλωμάτων

Το κομβοέλασμα του αντιανέμιου μοιάζει να επιλέχθηκε από κάποιο ρετάλι το οποίο κολλήθηκε μετέπειτα. Και είναι και σουρωτήρι :shock: 

Εκ πρώτης όψεως αυτά είδα που βγάζουν μάτι

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Τι ακριβώς να διορθώσεις και πως.. Να σου πούμε πως θα έπρεπε να είναι για να το ξανά κάνετε από την αρχή; Δε νομίζω να έχει γίνει μελέτη από μηχανικό για το συγκεκριμένο στέγαστρο και το θεωρώ και επικίνδυνο..

Link to comment
Share on other sites

Προχειροδουλειά και βάλε.

 

Τα ελάσματα είναι κολλημένα έτσι που δεν έχουν κανένα περιθώριο σε αστοχία, η παραμικρή ρωγμή θα σχίσει ολόκληρη την συγκόλληση.

 

Η ένωση με μια μόνο βίδα δεν μπορεί να παραλάβει ροπή. Είναι άρθρωση, όχι πάκτωση.

 

Οι κολλήσεις μου φαίνονται αμφιβόλου ποιότητας.

 

Τα πάχη των ελασμάτων μου φαίνονται επιλεγμένα στην τύχη.

 

Ελπίζω να μην προορίζεται ο σκελετός αυτός για κτήριο γιατί πολύ απλά δεν θα πάρει CE.

 

Από τις 15/12/2012 για τα μεταλλικά κτήρια είναι υποχρεωτική η σήμανση CE

 

ΦΕΚ 1914Β/2012

Υ.Α. 6690/2012 - Προϊόντα δομικών κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE»

 

Αμφιβάλλω αν θα μπορεί να σου δώσει σήμανση συμμόρφωσης "CE" ο κατασκευαστής. Η σήμανση CE δίνεται από τον κατασκευαστή εφόσον έχει κάνει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η εκτύπωση και το σφράγισμα μιας σελίδας Α4 από τον κατασκευαστή που να λέει CE δεν έχει ισχύ, πρέπει να επαληθεύσεις την εγκυρότητα του CE για να κοιμάσαι ήσυχος.

Link to comment
Share on other sites

@sdim

 

απο ποτε ο σκελετος μεταλλικου κτιριου περνει CE ????

 

τα δομικά μερη (προτυπες δοκοι, αγκυρια, κοχλιες, περικοχλια κλπ κλπ ) τα οποια αποτελουν προιοντα εργοστασίων περνουν CE οχι ολοκληρος ο φερων οργανισμος (εκτος περιπτωσεων που αυτος αποτελει προιον πχ συστηματα χωροδικτυωματων).

Link to comment
Share on other sites

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ απο το 2ο εξαμηνο του 2014 και μετα (αν θυμαμαι καλα) υπαρχει υποχρεωση ΟΛΟΙ οι μεταλλοκατασκευαστες να τηρουν το ΕΝ1090, να εχουν πιστοποιηση οτι το τηρουν και ουσιαστικα να "δινουν" CE για οτι κατασκευαζουν.

 

Εδω στην Ελλαδα, μαλλον το 3014 θα εφαρμοστει.

 

Μεχρι τοτε, παρτε μια ηλεκτροσυγκολληση φορητη και γινετε ""μεταλλοκατασκευαστες"".

Αφου ο Χασαν μπορει, για οχι???

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.