Brasco Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2014 Εγώ θα επαναλάβω: Πόσος καιρός μεσολάβησε μεταξύ σκυροδέτησης και τοποθέτησης ασφαλτόπανου?Ποια εποχή του χρόνου έγινε η σκυροδέτηση και ποια η εφαρμογή του ασφαλτόπανου?Πριν καλυφθεί το μπετόνμετρήθηκε ποσοστό υγρασίας?Ποιος ο λόγος w/c του μπετόν?Το φαινόμενο βαίνει μειούμενο με τον χρόνο? Πράγματι, δεν είναι απλά μια υγροποίηση. Αν δεν οφείλεται σε διαρροή σωληνώσεων εντός της πλάκας όπως λέει και ο terry τότε ίσως να πρόκειται για εγκλωβισμό μεγάλης ποσότητας υγρασίας κάτω από το ασφαλτόπανο (τι να πρωτοκάνουν τα εξαεριστικά...) η οποία με την ζέστη του καλοκαιριού βρίσκει ευκολότερα εκτόνωση (όλο και κάποιο κλιματιστικό διαμορφώνει συνθήκες υγρασίας αρκετά χαμηλότερες από αυτή της ατμόσφαιρας) προς το εσωτερικό της κατοκίας
DIMITRIADIS MARIOS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για οποιαδήποτε χαλασμένη σωλήνωση γιατί δεν έχει εκεί που είναι το πρόβλημα.
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 (edited) Αρα μεσα στο συμμικτο υπαρχουν σωληνωσεις. Συναδελφε, ρωτας εδω για να παρεις λυση για το προβλημα σου. Για να μην σπαταλαμε τον πολυτιμο χρονο μας πρεπει να κανουμε διαλογο. Σου εχει θεσει ηδη ο Brasco καποια ερωτηματα που δεν εχεις απαντησει. Edited Σεπτέμβριος 2 , 2014 by terry
DIMITRIADIS MARIOS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 (edited) Η σκυροδέτηση (Μάρτιος) το ασφαλτόπανο τοποθετήθηκε περίπου (Ιούνιος). Δεν μετρήθηκε ποσοστό υγρασίας πριν καλυφθεί το μπετόν. Σιγά σιγά φαίνεται να μειώνεται αλλά δεν είμαι βεβαίως εάν συνεχιστεί. Ναι υπάρχουν σωληνώσεις αλλά είχαν μπει σε λειτουργία πριν από 10 ημέρες περίπου. Το πρόβλημα προϋπήρχε. Edited Σεπτέμβριος 2 , 2014 by terry
giorgosk Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 (edited) Μάριε καλησπέρα, Από τις φωτογραφίες που ανάρτησες, προσωπικά μου δίνεται η εντύπωση ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται εκεί όπου έχεις τις κοχλιώσεις (βιδώματα) της λαμαρίνας και τις επικαλύψεις. Οι κοχλίες (βίδες) που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν να μην ήταν οι ενδεικνυόμενες (για αποτροπή της εισαγωγής υγρασίας). Επίσης μου προκαλεί εντύπωση το υψηλό ποσοστό της υγρασίας που παρουσιάστηκε. Είσαι σίγουρος ότι τοποθετήθηκε οπλισμένο σκυρόδεμα ή ελαφρομπετόν/περλιτομπετόν, στα οποία το ποσοστό νερού είναι αρκετά υψηλό? Όσο αφορά το πρόβλημά σου, πιστεύω να περιμένεις μέχρι να εκτονωθεί και ακολούθως να σφραγίσεις όλα τα σημεία με κατάλληλο άχρωμο μάστιχο. Edited Σεπτέμβριος 11 , 2014 by giorgosk
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2014 (edited) Το πρόβλημα είναι καθαρά διαπνοής/υγροποίησης. Η υγρασία περνάει απο τις υγρογέφυρες εγκλωβίζετε και προσπαθεί να βρει διέξοδο απο τα διάκενα της συναρμογής. Με τα άλατα σιγά σιγά θα κλείσει και αυτό το διάκενο και θα υπάρξει συνολική αποκόλληση. Η μόνη λύση που βλέπω είναι τεχνητός εξαερισμός. Edited Νοέμβριος 1 , 2014 by Ροδοπουλος 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2014 Συγνωμη αν γραφω σε λαθος κατηγορια αλλα δεν βρηκα καποιο προσφατο θεμα σε σχεση με εξαερισμο. εχω μια απορια? μπορω με ενα συστημα να θερμαινω και να εξαεριζω εναν χωρο? πχ ενα καφε-σνακ μπαρ. Φυσικά. Με μία ΚΚΜ. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα