gibsonlp Δημοσιεύτηκε August 26, 2014 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2014 at 02:01 μμ Τα ρελε ισχυος οταν γραφουν οτι ειναι 40Α και ειναι 4 επαφων σημαινει οτι και η καθε επαφη του αντεχει μεχρι 40Α ή οτι συνολικα και οι 4 επαφες ειναι για μεχρι 40Α?
nikmmech Δημοσιεύτηκε August 26, 2014 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2014 at 02:26 μμ (edited) Η κάθε επαφή χειρίζεται φορτίο έως 40Α. Γενικά, επιλέγονται κατά ένα μέγεθος μεγαλύτερα από το φορτίο που καλούνται να διαχειριστούν, για διατήρηση του χρόνου ζωής τους. Edited August 26, 2014 at 02:27 μμ by nikmmech 1
parasxos2 Δημοσιεύτηκε August 26, 2014 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2014 at 08:12 μμ Συνήθως χρησιμοποιούνται για ωμικά φορτία και οι επαφές τους έχουν τον "χαρακτηρισμό" AC-1
asterios Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 05:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 05:59 πμ Οι ίδιες επαφές ανάλογα με την κατηγορία φορτίου αντέχουν σε διαφορετικά ampere, έτσι για κατηγορία AC1=ωμικά φορτία κάποιο συγκεκριμένο ρελέ "αντέχει" π.χ. 40 Α, ενώ το ίδιο ρελέ για κατηγορία AC3=(επαγωγικά φορτία,κινητήρες) "αντέχει" 22 Α. Όταν λέμε "αντέχει" ενοούμε ότι μπορεί να εκτελέσει τον αριθμό ζεύξεων-αποζεύξεων που καθορίζει το πρότυπο κατασκευής του (π.χ. 1.000.000)στο ονομαστικό φορτίο (ampere) χωρίς πρόβλημα. 1
parasxos2 Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 02:15 μμ Μια λίστα με τους "χαρακτηρισμούς" επαφών - φορτίων μπορεί να βρεθεί εδώ
gibsonlp Δημοσιεύτηκε September 2, 2014 at 07:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 2, 2014 at 07:33 μμ αρα στην περιπτωση των θερμοσιφωνων που εχω εγω ειναι τα καθαρα ωμικα φορτια. Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα