erling Δημοσιεύτηκε February 5, 2008 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2008 at 07:20 μμ Συν. έχω το εξής πρόβλημα Σε απόσταση των στύλων 4μ και ύψους στύλου 3, αρχίζει μια καμάρα από την βάση του ενός στύλου ανεβαίνει μέχρι την δοκό και σταματάσει στην βάση του άλλο στύλου. Αυτό που αποφάσισα να κάνω είναι να υπολογίσω τους στύλους σαν κοντά υποστυλώματα. Εχει κάποιος κάτι διαφορετικό στο μυαλό του? υ.γ. Δουλεύω με FESPA αλλά δεν έχει σχέση.
iovo Δημοσιεύτηκε February 5, 2008 at 07:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2008 at 07:30 μμ Σου προτείνω αν εφαρμόζεις ικανοτικό να ελέγξεις την αντοχή του στύλου σε κάμψη και τέμνουσα έναντι αυξημένης αντοχής της δοκού γιατί θα έχεις αρκετά μεγαλύτερη θλιβόμενη ζώνη στην στήριξη. Είναι οπλισμένη η καμάρα?
erling Δημοσιεύτηκε February 6, 2008 at 06:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 6, 2008 at 06:26 πμ iovo ευχαριστώ, θα είναι ελαφρά οπλισμένη απλά για να μην σκίσει το σκυρόδεμα (ετσι σκέφτομαι τουλάχιστον)
sundance Δημοσιεύτηκε February 6, 2008 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2008 at 08:01 μμ Σου προτείνω αν εφαρμόζεις ικανοτικό να ελέγξεις την αντοχή του στύλου σε κάμψη και τέμνουσα έναντι αυξημένης αντοχής της δοκού γιατί θα έχεις αρκετά μεγαλύτερη θλιβόμενη ζώνη στην στήριξη. Είναι οπλισμένη η καμάρα? αυτο πως θα το κανεις?
iovo Δημοσιεύτηκε February 7, 2008 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2008 at 07:41 πμ Θα υπολογίσεις πχ με τον υπάρχων οπλισμό την αντοχή της δοκού με αυξημένο το στατικό ύψος της διατομής για την περίπτωση της αρνητικής ροπής ανάλογα με την φορά της σεισμικής φόρτισης.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα