Mmichalis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Τον Αύγουστο του 2013 εγκατέστησα στην Άνδρο σε δύο ταράτσες 20 πανέλα της renesola (12 + 8 ) με imverter της SMA ισχύος 5kwa. Σε καθημερινή βάση καταγράφω την ημερήσια απόδοσή του. Μέχρι τον Μάιο το σύστημα δούλευε ικανοποιητικά. Έκτοτε παρουσίαζε μείωση στην απόδοσή του την οποία μονό από τον Αύγουστο μπορούσα να συγκρίνω. Η μέση ημερήσια παραγωγή τον Αυγουστο του 13 ήταν 29,4 τον Σεπτέμβριο 25,6 και το 2014 19,7 και 10,55 αντίστοιχα. Μήπως κάποιος φίλος που γνωρίζει από βλάβες φωτοβολταϊκών , μπορεί να μου πει τι να κοιτάξω;
akaliak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Τα πανέλα από που τα αγόρασες;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 ..τους όρους της εγγύησης!
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 αρχικά ... στην Αττική σε σχέση με πέρσι, λόγω καιρικών συνθηκών, τον Αύγουστο, στο σύνολο, είναι περίπου 5% μικρότερη η παραγωγή. αυτά που είναι εύκολο να ελέγξετε είναι τάση ( V ) και ρεύμα ( A ) των δύο στοιχειοσειρών (string) την "ίδια" χρονική στιγμή... (από την οθόνη του ινβέρτερ) και μας ενημερώνετε.... μας λέτε των τύπο των πάνελ... και βλέπουμε...
akaliak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται να γίνει έλεγχος με όργανο solar I-V, με μέτρηση εν λειτουργία (υπό φορτίο) και αναγωγή σε συνθήκες STC, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα η πτώση της απόδοσης πέραν των ορίων που δικαιολογεί η εγγύηση και να μπορεί να γίνει claim στην εταιρεία κατασκευής. Οι μετρήσεις από το inverter ή από απλά πολυμετρα (π.χ. τάση ανοιχτοκυκλώσεως ή ρεύμα βαρχυκυκλωσεως) , δεν μπορούν να δώσουν ξεκάθαρο αποτέλεσμα, εκτός να μιλάμε για πολύ εμφανή προβλήματα. Από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και η ανταπόκριση της ελληνικής εταιρείας (dealer) που μεταπώλησε το προϊόν, στο θέμα του claim. Αν λοιπόν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία πτώσης της απόδοσης (που μάλλον υπάρχει), τότε πρέπει να γίνει έλεγχος με το solar i-v.
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 (edited) συνάδελφε είναι γνωστό ότι οι κατασκευάστριες εταιρίες αποδέχονται μετρήσεις σε εργαστηριακό επίπεδο... μετρήσεις με φορητά όργανα, που περιλαμβάνουν σφάλματα - αποκλίσεις - ανοχές σε: θερμοκρασία πάνελ προσπίπτουσα ακτινοβολία ταχύτητα ανέμου τάση ρεύματος ένταση ρεύματος φορτίου μπορούν να αποτελέσουν - υπό αυστηρές συνθήκες - ενδείξεις, αλλά σε καμμία περίπτωση αποδείξεις.... Σε κάθε περίπτωση, αν μας πει τις ενδείξεις του ινβέρτερ, μπορεί να υπάρξει μια πρώτη "εικόνα".... Υ.Γ. και προκειμένου να πιστοποιηθεί ο λόγος της μειωμένης, εάν υφίσταται, απαιτείται έλεγχος των πάνελ με την μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας και της θερμικής απεικόνισης.... Η ηλεκτροφωταύγεια απεικονίζει τα μικρο-κρακ... Η θερμική απεικόνιση αποκαλύπτει προβλήματα στα juction box.... Edited Σεπτέμβριος 11 , 2014 by astrah 1
Mmichalis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Τα πανέλα από που τα αγόρασες; Τα τοποθέτησε εταιρία
Mmichalis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 ..τους όρους της εγγύησης! Η εταιρία που τα εγκατέστησε μου έδωσε έγγραφη εγγύηση 2 ετών πέραν των εγγυήσεων των πάνελ και του inverter
Mmichalis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 αρχικά ... στην Αττική σε σχέση με πέρσι, λόγω καιρικών συνθηκών, τον Αύγουστο, στο σύνολο, είναι περίπου 5% μικρότερη η παραγωγή. αυτά που είναι εύκολο να ελέγξετε είναι τάση ( V ) και ρεύμα ( A ) των δύο στοιχειοσειρών (string) την "ίδια" χρονική στιγμή... (από την οθόνη του ινβέρτερ) και μας ενημερώνετε.... μας λέτε των τύπο των πάνελ... και βλέπουμε... Η εταιρία που τα εγκατέστησε μέτρησε τάση και ένταση σε κάθε πάνελ χωριστά και συνολικά και τα βρήκε ότι λειτουργούν κανονικά. Εγώ όμως έχω παρατηρήσει ότι η ομάδα των 8 πάνελ καταγράφει ρεύμα (Α) μετά τις 10.30 και μάλιστα όταν η ένδειξη POWER υπερβαίνει τις 1000 μονάδες που παράγεται από την ομάδα των 12 πανελ.
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2014 αρχικά μην κάνεις διαδοχικές δημοσιεύσεις... μπορείς να βάλεις όλες τις απαντήσεις σε ένα ποστ.... οι δύο στοιχειοσειρές έχουν διαφορετικό προσανατολισμό? και αν ναι τι?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα