Συμπιεστή-Ασυμπίεστη ροή (φυσικό αέριο)


electrical_salonika

Recommended Posts

θα κάνω μια μελέτη φυσικου αερίου με παροχή 300mbar. Ο λέβητας θα είναι 1500kw και ο σωλήνας θα είναι πολυαιθυλαινίου Φ110 ή Φ125.

Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα υπολογίσω την πτώση πίεσης απο το ΦΕΚ. Λέει οτι για πιέσεις εώς 100 mbar μπορώ να χρησιμοποιήσω τις σχέσεις για ασυμπίεστη ροή ενώ πάνω απο 100mbar (η δική μου περίπτωση) για συμπιεστή ροή. Οι σχέσεις που έχει το ΦΕΚ για στρωτή και τυρβώδη ροή κάνουν και για τις δύο περιπτώσεις που ανέφερα? Η ισχύουν μόνο για εως 100 mbar? Αν ισχύουν ως 100mbar ποιές σχέσεις χρησιμοποιώ για υπολογισμο Re, ξ και για πτώση πίεσης? ο σωλήνας πολυαιθυλαινίου θεωρείται λείος με Κ=0,015mm

Link to comment
Share on other sites

Δεν θυμάμαι ποιές σχέσεις έχει το ΦΕΚ αλλά μάλλον θα εννοείς το διάγραμμα Moody. Το οποίο ισχύει ανεξάρτητα από την πίεση. Δηλαδή και για 100 mbar και για 300 mbar και για κάθε πίεση.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

το κ=0,015 ειναι αυθαίρετο, κατά Φεκ236β για PE από ότι θυμάμαι ισχυει k=0,02 ενω στο κανονισμό υγραερίου λεει για Pe k=0,03 dhl όσο για χαλκοσωλήνες.. πάντως όσο και αν το παρεις πρακτικά επειδή είναι πολύ λείες δεν θα σου χαλάσει τον υπολιγισμό

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.