Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλησπερα παιδια,

σε αυτην την περιπτωση οπου πανω απο τα στοιχεια (υποστ. δοκαρια ) υπαρχει πλακα δωματος , μπορει καποιος να μου εξηγησει πως θα κατανεμηθουν τα φορτια απο την πλάκα στα δοκαρια-υποστ.-τοιχεια?εχω μπερδευτει.. :roll:

Ευχαριστω.

post-223-131887216219_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

Η πλάκα είναι τετραέρειστη. Πού είναι το μπέρδεμα;

Αν αυτό που εμφανίζεις στην φωτό είναι η απόληξη κλιμακοστασίου, γιατί βάζεις τα φυτευτά διατομής 25/25; Άσε τις δοκούς Δ2 και Δ3 που θα λειτουργήσουν ως πρόβολοι και η πλάκα θα είναι τριέρειστη. Αν αφήσεις την Δ1 θα είναι τετραέρειστη, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η ύπαρξη της.

Δημοσιεύτηκε

ευχαριστω χαρη. Τα φυτευτα υφιστανται..δεν τα εβαλα εγω.Δεν εβρισκα νοημα και γω στην υπαρξη τους γιαυτο και παραξενευτηκα.

Ευχαριστω παντως.