Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2016 Δεν υλοποιείς κάτι κατά τη μελέτη της μονοκατοικίας. Δεν απαιτείται να δείξεις κάτι συγκεκριμένο. Επέλεξε τη θέση που θα βολεύει μελλοντικά και γράψε στο σχέδιο μελλοντική θέση αναβατορίου-πλατφόρμας ΑΜΕΑ ή ανελκυστήρα ή ότι θέλεις. Δες τη συνημμένη εικόνα για να πάρεις μια ιδέα.
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Παύλο μία βοήθεια γιατί δεν το έχω πρόχειρο. Σε νέα οικοδομή απέναντι από το ασανσέρ πέρα από το 1,50μ. πρέπει να δείξω και άλλα 30εκ για το ααμξίδιο ΑΜΕΑ δηλαδή πλέον δεν έχουμε 1,50 αλλά 1,80 ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2016 Γενικά ισχύει το 1.50 μ. ελάχιστη απόσταση πόρτας ανελκυστήρα με απέναντι τοίχο ή εμπόδιο. Καθαρό άνοιγμα πόρτας 0,85 μ και ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου 1.10Χ 1.40 μ με είσοδο από τη μικρή διάσταση. Η διάσταση 1.80 αν θυμάμαι καλά προκύπτει όταν υπάρχει απαίτηση για αμαξίδια μεγάλων διατάξεων ή και είσοδο φορείων εντός του ανελκυστήρα Το κτίριο που μελετάς τι χρήση και τι ύψος θα έχει;
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Για πολυκατοικίες ρωτάω γενικά. Π.χ. 6 ορόφων.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Δε βλέπω σε κάποιο νόμο να έχει αλλάξει η ελάχιστη απόσταση του 1.5 μ από τον απέναντι τοίχο.
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Νομίζω χρειάζεται και χώρος αμαξιδίου. 1,30 * 0,80.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Εννοείς μάλλον τον απαιτούμενο πυροπροστατευμένο χώρο αναμονής ΑΜΕΑ για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, (έναν ανά όροφο με πληθυσμό μικρότερο των 200 ατόμων) ελάχιστων διαστάσεων, για ένα αμαξίδιο, 1.30 χ0.80, αλλά αυτό δεν δίνει απαίτηση για μεγαλύτερη απόσταση πόρτας από απέναντι τοίχο. Μπορεί ίσως να προβλεφθεί παράπλευρα. Η απόσταση του 1.50 μ. σχετίζεται με την ελάχιστη διάσταση προκειμένου το αμαξίδιο να μπορέσει να κάνει περιστροφή κατά την έξοδο από την πόρτα θαλάμου του ανελκυστήρα. Σύμφωνα με την εγκυκλιο ΑΜΕΑ του 2013 αναφέρεται ότι: παρ.2 (...) ως προστατευµένος , προσβάσιµος χώρος σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, νοείται ο ανοικτός χώρος αναµονής ενός ή δύο αναπηρικών αµαξιδίων (0.80µ. Χ 1.30µ. ανά αµαξίδιο) ανάλογα µε το κτίριο, ο οποίος – δεν προσµετράται στον σ.δ - βρίσκεται εντός του πυροδιαµερίσµατος του κοινόχρηστου κλιµακοστασίου και δεν παρεµποδίζει την όδευση διαφυγής, όπως αυτή προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό πυροπροστασίας.
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Εννοείς μάλλον τον απαιτούμενο πυροπροστατευμένο χώρο αναμονής ΑΜΕΑ για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, (έναν ανά όροφο με πληθυσμό μικρότερο των 200 ατόμων) ελάχιστων διαστάσεων, για ένα αμαξίδιο, 1.30 χ0.80, αλλά αυτό δεν δίνει απαίτηση για μεγαλύτερη απόσταση πόρτας από απέναντι τοίχο. Μπορεί ίσως να προβλεφθεί παράπλευρα. Η απόσταση του 1.50 μ. σχετίζεται με την ελάχιστη διάσταση προκειμένου το αμαξίδιο να μπορέσει να κάνει περιστροφή κατά την έξοδο από την πόρτα θαλάμου του ανελκυστήρα. Σύμφωνα με την εγκυκλιο ΑΜΕΑ του 2013 αναφέρεται ότι: παρ.2 (...) ως προστατευµένος , προσβάσιµος χώρος σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, νοείται ο ανοικτός χώρος αναµονής ενός ή δύο αναπηρικών αµαξιδίων (0.80µ. Χ 1.30µ. ανά αµαξίδιο) ανάλογα µε το κτίριο, ο οποίος – δεν προσµετράται στον σ.δ - βρίσκεται εντός του πυροδιαµερίσµατος του κοινόχρηστου κλιµακοστασίου και δεν παρεµποδίζει την όδευση διαφυγής, όπως αυτή προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό πυροπροστασίας. Ναι αυτό ακριβώς. Οκ. Απλώς το αναφέρω σαν πρόσθετο χώρο στο κλιμακοστάσιο που έχει προκύψει με τον ΝΟΚ και δεν πρέπει να αγνοούμε. Καμία σχέση με το 1,50μ. όντως.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2016 Πρακτικά, αν απέναντι από την πόρτα του θαλάμου και πέραν της απόστασης του 1.5 μ. δημιουργηθεί εσοχή σχήματος ανοιχτού "Π", δεν επηρεάζει την ανεμπόδιστη όδευση διαφυγής. Πολύ σωστά το επισημαίνεις ότι οφείλει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό, στον οποίο επιπροσθέτως δεν θα πρέπει να παραλείπονται και οι ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου και φυσικά οι σωστές διαστάσεις φρεατίου για να μπορέσει να τοποθετηθεί ο θάλαμος ανελκυστήρα και για ΑΜΕΑ. 1
elenadouk Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2016 Καλημέρα. Διάβασα όλα τα παραπάνω αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρη ήθελα να ρωτήσω σε κτίριο κατοικιών ενός ορόφου (ισόγειο -όροφος) με εξωτερική ευθεία σκάλα υπάρχει η υποχρέωση κατασκευής αναβατορίου-ανελκυστήρα για να πρόσβαση ΑΜΕΑ στον όροφο ή απλά πρόβλεψη χώρου για ενδεχόμενη μελλοντική κατασκευή? Στη μονοκατοικία κατάλαβα ότι απαιτείται απλά μελλοντική πρόβλεψη, αλλά εδώ έχω πολλές κατοικίες (ενοικιαζόμενα διαμερίσματα). Και εκτός από ανελκυστήρα και αναβατόριο μπορώ να τοποθετήσω ανυψωτικό καθισματάκι ή δεν με καλύπτει? Ευχαριστώ!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα