Έχω ένα ηλεκτρονικό θερμοστάτη (μετράει 0-400οC) που έχει εξωτερικό αισθητήριο ένα Pt100(0-400oC) και βγάζει έξοδο ο θερμοστάτης 4-20mA.

Το θερμοστάτη τον συνδέω σε μια αναλογική είσοδο ενός logo Siemens.

Θέλω όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 20C να ανάβει μια λάμπα και όταν φτάσει τους 30οC να σβήνει.

Μπορεί κάποιος σας παρακαλώ να μου κάνει το σχέδιο σε γλώσσα λογικών γραφικών με τη βοήθεια του logo comford?

 

Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητα στο προφίλ σας.

miltos

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

για ανεβασε αν μπωρειs τα στοιχεια του θερμοστατη να δουμε αν ειναι δυνατον η απ ευθειαs εισοδοs στο logo.

Δημοσιεύτηκε (edited)

δεν το βάζω σε απέυθείας είσοδο αλλά σε ΑΜ2 expansion module (6ED1055-1MA00-OBA0).Σε απ΄ευθείας αναλογική είσοδο μπαίνουν μόνο αυτά που βγάζουν έξοδο 0-10V.

Edited by tantonakis
Δημοσιεύτηκε

κοιτα το pdf αν δεν βγαλεις ακρη κανε ένα pm το  μαιλ σου

να σου στειλω το αρχειο .

πες μας αν είναι σε v7 η v8  η version του soft comfort που τρεχεις ?

η σειρα είναι ai σε analog comparator , ευρος    0-400 και on 20 off 30 .

 