tsl Δημοσιεύτηκε December 4, 2014 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2014 at 09:30 πμ Πολύ πιθανό είναι, να βλέπεις τη πίεση στα 2 bar όταν το νερό της εγκατάστασης είναι ζεστό και να τη βλέπεις στα 0,5 bar όταν το νερό της εγκατάστασης είναι κρύο. Οπότε, είναι θέμα Δοχείου Διαστολής...
zvara Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 07:41 πμ Καλημερα!!! εχω και εγω εναν αυτοματο πληρωσης HONEYWELL και οταν το δικτυο ειναι κρυο η πιεση πεφτει στα 0,3 bar και οταν θερμαινεται μετα βιας πιανει το 1 bar. προσπαθω να τον ρυθμισω αλλα δεν τα καταφερνω. οσο και να γυριζω τις βιδες δεν κουνιεται η βελονα!!! διαρροη δεν βλεπω πουθενα! τωρα αν εχει διαρροη στις σωληνωσεις μεσα στο δαπεδο θα το καταλαβω πολυ καιρο μετα αφου θα εχουν γινει καταστροφες!!!!! εχει καποιος ιδεα πως να τον ρυθμισω? ευχαριστω
astrah Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 11:23 πμ μήπως έχει κολλήσει ο αυτόματος????
zvara Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 12:10 μμ ειναι εντελως καινουρια η εγκατασταση. μονο οι σωληνωσεις προυπηρχαν.
dib Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 12:24 μμ Νομίζω οτι το πρόβλημα είναι στο δοχείο διαστολής και όχι στον αυτόματο πλήρωσης !
akaliak Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 02:59 μμ (edited) Για κάποιο λογο ο αυτόματος πλήρωσης δεν βάζει νερό στην εγκατάσταση ή σωστότερα δεν βάζει παραπάνω νερό στην εγκατάσταση, ώστε να ανέβει η στατικη πίεση της εγκατάστασης, παρόλο που γυριζουμε τη ρυθμιστική βίδα. Το οτι η αύξηση της στατικης πιεσης μεταξύ κρύας και ζέστης εγκαταστασης είναι 0.7bar ακούγεται λογικό και αποδεκτό. Αποδεκτές δεν είναι οι απόλυτες τιμες των πιέσεων (είναι πολύ μικρές). Θα έλεγα οτι υπάρχει πρόβλημα στο δοχείο διαστολής (μικρό, τρύπιο κλπ.) αν παρατηρούσαμε υπερβολική αύξηση της πιεσης κατα την λειτουργία, πράγμα που δεν συμβαίνει. Sent from my MI PAD using Tapatalk Edited January 19, 2015 at 03:01 μμ by akaliak
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 03:41 μμ ...Είδα πως το ρολόι δείχνει 0.2bar. Είπα να το ρυθμίσω. Πολλά μπορούν να συμβαίνουν, σωστά στα επισημαίνουν οι άλλοι συνάδελφοι εδώ, αλλά να ρωτήσω κάτι;...Τα άλλα μανόμετρα της εγκατάστασης τι δείχνουν; Έχεις βάλει αλλού μανόμετρα στο λεβητοστάσιο;
dib Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 03:55 μμ Σύμφωνα με τις πιέσεις που αναφέρει σε κρύα και ζεστή εγκατάσταση, θεωρώ οτι το πρόβλημα είναι αποκλειστικά του δοχείου διαστολής. Πιστεύω οτι έχει σπάσει η μεμβράνη του δοχειου και έχει γεμισει όλο με νερό.
astrah Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 04:03 μμ (edited) ναι αλλά αν ήταν σπασμένο το δοχείο.... και άρα γεμάτο νερό... αν η πίεση της παροχής είναι υψηλότερη του δικτύου θέρμανσης... θα έπρεπε ανεβάζοντας πίεση στον ρυθμιστή να ανέβει και στο δίκτυο.... όπως είπε και ο συνονόματος.... έχεις άλλα μανομετρικά και που? Υ.Γ. όταν αυξάνεις την πίεση στον ρυθμιστή αισθάνεσαι με την αφή... ροή στην παροχή?.... δοκίμασε να ανοίξεις ένα ασφαλιστικό και δες τι κάνει η πίεση.... Edited January 19, 2015 at 04:05 μμ by astrah
aithilenio Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 09:00 μμ Και το δοχείο να είναι τρύπιο δεν συσχετίζεται ότι δεν πληρώνει η εγκατάσταση. Ο συγκεκριμένος αυτόματος πληρώσεως έχει πάνω και διαβάθμιση σε bar. Είναι πιθανό το μανόμετρο να μην λειτουργεί σωστά. Να είναι κλειστεί κάποια βάνα μπροστά ή πίσω από τον αυτόματο. Να είναι κλειστεί η ενσωματωμένη βάνα του αυτόματου που ανοίγει με το απο κάτω πράσινο βαννακι. Να είναι βουλώσει η ενσωματωμένη σήτα. Οσο για το δοχείο διαστολής γιατί σίγουρα έχει πρόβλημα; Απο την στιγμή που η εγκατάσταση είναι άδεια (με 0,3) στατικό και δεχτούμε ότι το δοχείο σαν καινούργιο έχει πάνω απο 1 bar αέρα λογικό είναι να ανεβαίνει η πίεση.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα