dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Οσο για το δοχείο διαστολής γιατί σίγουρα έχει πρόβλημα; Απο την στιγμή που η εγκατάσταση είναι άδεια (με 0,3) στατικό και δεχτούμε ότι το δοχείο σαν καινούργιο έχει πάνω απο 1 bar αέρα λογικό είναι να ανεβαίνει η πίεση. Φίλε @aithilenio....με μπέρδεψες ! O συνάδελφος λέει οτι η πίεση είναι 0,3 bar όταν είναι κρύα η εγκατάσταση ...όχι όταν είναι άδεια. Τώρα, όντως τα καινούργια δοχεία κυκλοφορούν συνήθως στο 1-1,5 bar και σε πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης φθάνει τα 2-2,5 bar, συνεπώς σε κρύα κατάσταση του δικτύου δεν μπορεί το δοχείο να έχει 0,3 αλλά θα επρεπε να δείχνει την ελάχιστη (ή την ρυθμισμένη) πίεση περίπου στο 1-1,5 bar. Γι' αυτό λεω οτι θεωρώ οτι έχει σπάσει η μεμβρανη και όλο το δοχείο είναι γεμάτο νερό !
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 (edited) Οχι φίλε Dib....δεν το έγραψα με σαφήνεια. Οταν λέω άδεια εγκατάσταση εννοώ με τα 3 μέτρα στατική πίεση..... που είναι λίγο. Αρα το νερό όταν ζεσταθεί και διασταλεί θα φτάσει κάπου στην πίεση του δοχείου που λογικά για καινούργιο θα έχει κάπου στο 1 μπαρ για να μην ανεβαίνει άλλο. Ο φίλος μπορεί να βάλει ένα μανόμετρο απο τρόμπα αυτοκινήτου και να μετρήσει την πίεση στο δοχείο (με κρύα εγκατάσταση) και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα εχει πάνω απο 0,9 άζωτο. Φυσικά αν η πίεση της εγκατάσταση (νερό) είναι πάνω από την πίεση του αζώτου θα μετρήσει την υψηλότερη αλλά αφού δεχτούμε ότι το μανόμετρο του αυτόματου δείχνει σωστά 0,3 bar τότε θα μετρήσει του αζώτου. Εμπειρικά και με ρίσκο λόγο αποστάσεως θα έλεγα ότι κάποια βάνα είναι κλειστεί ή βούλωμα. Edited Ιανουάριος 19 , 2015 by aithilenio
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 O συνάδελφος λέει οτι η πίεση είναι 0,3 bar όταν είναι κρύα η εγκατάσταση ... μα λόγω αυτού του γεγονότος (0,3bar), όταν αυξάνει την πίεση στον ρυθμιστή θα έπρεπε να εξισσοροπήσει η πίεση του δικτύου θέρμανσης με την πίεση της παροχής , ανεξάρτητα τι συμβαίνει στο δοχείο διαστολής.... για εμένα είναι βέβαιο ότι δεν μπαίνει "φρέσκο" νερό στο δίκτυο... το λόγο προφανώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε..... εξ αποστάσεως.... και ακόμη και να έχει διαρροή... έστω στιγμιαία... θα έβλεπε κίνηση στο μανόμετρο.... αλήθεια... το μανόμετρο τα.... "λέει" καλά????
zvara Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Πολλά μπορούν να συμβαίνουν, σωστά στα επισημαίνουν οι άλλοι συνάδελφοι εδώ, αλλά να ρωτήσω κάτι;...Τα άλλα μανόμετρα της εγκατάστασης τι δείχνουν; Έχεις βάλει αλλού μανόμετρα στο λεβητοστάσιο; το μανομετρο του κλειστου κυκλωματος λεβητας-σωματα δειχνει 1,5 κρυο και 1,7 περιπου ζεστο. ο αυτοματος εχει τοποθετηθει στην εισοδο του νερου του δικτυου προς τον λεβητα. εχει μπει βανα - αντεπιστροφος-αυτοματος πληρωσης και καταληγει στον λεβητα. μπορει να φταιει η αντεπιστροφος? γιατι συμβαινει και το εξης.... αφου λειτουργει ο λεβητας και φτασει την επιθυμητη θερμοκρασια που εχει οριστει στον θερμοστατη κοβει την λειτουργια και μετα απο 15-20 λεπτα τα σωματα ειναι κρυα!!!! γιατι κρυωνει το νερο τοσο γρηγορα? οι σωληνωσεις ειναι ολες εσωτερικες και μονωμενες.
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 τώρα μας μπέρδεψες.... γράψε ξανά τι πίεση βλέπεις και σε ποιο σημείο....
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 (edited) 0.3 bar πίεση που έγραψε στην αρχή, για κρύα εγκατάσταση σημαίνει ότι το δίκτυο είναι γεμάτο μέχρι 3m πάνω από τον αυτόματο πλήρωσης. Αν δεν πρόκεται για ισόγειο, μάλλον είναι άδειο μεγάλο μέρος του δικτύου. Εκτός αν έχουμε λβητοστάσιο στην ταράτσα και εκτός αν το μανόμετρο του αυτόματου πλήρωσης έχει χαλάσει. Σε κάθε περίπτωση η πίεση είναι χαμηλή... Το 1.5 bar κρύο και 1.7 bar ζεστό ακούγεται πιο λογικό και η διαφορά 0.2 bar δείχνει υπερδιαστασιολογημένο δοχείο διάστολής ή χαμηλή θερμοκρασία νερού προσαγωγής. Αλλά από τα ασαφή δεδομένα που έχουμε δεν μποροούμε να βγάλουμε άκρη προς το παρόν. Αναμένουμε μια πιο λεπτομερή περιγραφή της εγκατάτασης, με τα στοιχεία που ζήτησαν παραπάνω οι συνάδελφοι. Edited Ιανουάριος 20 , 2015 by akaliak
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Συνάδελφε Κουφωλιά περίμενε να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. 1) Αυτόματος πλήρωσης. Συνήθως στην εγκατάσταση τοποθετούνται μανόμετρα και σε μερικές άλλες θέσεις όπως η κατάθλιψη και η επιστροφή του κυκλοφορητή κλπ. Τα μανόμετρα αυτά όταν είναι κλειστό το σύστημα (λέβητας, κυκλοφορητής) δείχνουν τη στατική πίεση του δικτύου. Το ίδιο και το μανόμετρο του αυτομάτου πλήρωσης. Αν οι ενδείξεις των μανομέτρων έχουν μεγάλες αποκλίσεις ελέγχουμε πρώτα το μανόμετρο και τη λειτουργία όλου του αυτόματου πλήρωσης. Η αντεπίστροφη του αυτόματου δεν μου έχει ξανατύχει να κολλήσει αλλά ρίξε μια ματιά κι εκεί δεν χάνεις τίποτε. 2) Ο λέβητας είναι αερίου ή πετρελαίου;
zvara Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 εχουμε επιτοιχο λεβητα συμπυκνωσης που δουλευει με υγραεριο. ο λεβητας βρισκεται στην ταρατσα και το διαμερισμα ακριβως στον αποκατω οροφο. στην φωτογραφια που επισυναπτω μπορειτε να δειτε την διαταξη. στην θεση 5 της φωτογραφιας εχει μπει ο αυτοματος πληρωσης. στην θεση 1 βλεπετε το θερμομετρο - μανομετρο του κλειστου κυκλωματος.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 (edited) 1) ...αυτοματο πληρωσης HONEYWELL και οταν το δικτυο ειναι κρυο η πιεση πεφτει στα 0,3 bar και οταν θερμαινεται μετα βιας πιανει το 1 bar. προσπαθω να τον ρυθμισω αλλα δεν τα καταφερνω. οσο και να γυριζω τις βιδες δεν κουνιεται η βελονα!!! Τι στατική πίεση δικτύου έχει στην ταράτσα; Βάλε κάπου στη γραμμή του νερού ένα ανεξάρτητο μανόμετρο με την εξής σειρά: βάνα - μανόμετρο - βάνα - αντεπίστροφη - αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο απ' τη πλευρά της εγκατάστασης - βάνα. 2) γιατι συμβαινει και το εξης.... αφου λειτουργει ο λεβητας και φτασει την επιθυμητη θερμοκρασια που εχει οριστει στον θερμοστατη κοβει την λειτουργια και μετα απο 15-20 λεπτα τα σωματα ειναι κρυα!!!! γιατι κρυωνει το νερο τοσο γρηγορα? οι σωληνωσεις ειναι ολες εσωτερικες και μονωμενες. Μου "μυρίζει" λάθος προγραμματισμός των παραμέτρων του λέβητα διότι στο διάστημα των 15-20 λεπτών ο λέβητας πρέπει να ξαναπάρει. Εκτός αν (συγνώμη για την ταλαιπωρία) δεν καταλαβαίνω αυτό που θέλεις να πεις. Edited Ιανουάριος 20 , 2015 by Konstantinos IB
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα