aithilenio Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 07:32 μμ (edited) To 5 έχει μία βάνα πλήρωσης που αν την πας στο on πληρώνει χειροκίνητα και στο 0ff κλείνει.... Στην γραμμή της επιστροφής του κυκλώματος της θέρμανση ο υδραυλικός έχει κουμπώσει και αυτόματο πληρώσεως που δεν ξέρω το γιατί ; Mήπως δεν έχετε συνδέσει τα νερά χρήσεως ; http://www.hevac.ie/p/de-dietrich-naneo-/hdedietrichnaneo Edited January 20, 2015 at 10:10 μμ by aithilenio 1
zvara Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 07:53 μμ Μου "μυρίζει" λάθος προγραμματισμός των παραμέτρων του λέβητα διότι στο διάστημα των 15-20 λεπτών ο λέβητας πρέπει να ξαναπάρει. Εκτός αν (συγνώμη για την ταλαιπωρία) δεν καταλαβαίνω αυτό που θέλεις να πεις. γιατι να ξαναπαρει αφου η θερμοκρασια χωρου δεν εχει πεσει.... ο θερμοστατης θα δωσει την εντολη οταν πεσει η επιθυμητη θερμοκρασια. αλλα να παγωνει το νερο της εγκαταστασης απο τους 60 βαθμους μεσα σε 20 λεπτα δεν μου εχει ξανατυχει. ρωταω μηπως εχει τυχει σε καποιον και μπορει να με διαφωτισει.
zvara Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 08:12 μμ To 5 έχει μία βάνα πλήρωσης που αν την πας στο on πληρώνει χειροκίνητα και στο 0ff κλείνει.... Στην γραμμή της επιστροφής του κυκλώματος της θέρμανση ο υδραυλικός έχει κουμπώσει και αυτόματο πληρώσεως που δεν ξέρω το γιατί ; Mήπως δεν έχετε συνδέσει τα νερά χρήσεως ; http://www.dedietrich-heating.com/share/icons/crystal/16x16/mimetypes/pdf.png http://www.dedietrich-heating.com/share/icons/crystal/16x16/mimetypes/pdf.png αφου πληρωθηκε το κυκλωμα θεσαμε την βανα πληρωσης στο off. εχουμε συνδεσει τα ζνχ αλλα δεν τα εχουμε λειτουργησει καθολου. την θερμοκρασια των ζνχ την εχω στο off.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 10:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 10:59 μμ (edited) Αν ο λέβητας είναι ισχύος περίπου 25kW, αν οι στιγμιαίες απώλειες του σπιτιού είναι 18kW και αν μέσα σε 20 min το νερό που θα κυκλοφορεί στο σύστημα από τους 60οC πηγαίνει στους 25οC τότε πράγματι οι απώλειες του νερού είναι (ανάλογα με τον όγκο νερού εγκατάστασης, υπολογίζω 180lt χονδρικά) λίγο μεγαλύτερες από αυτές του σπιτιού...Ε, τότε κάπου ίσως έχεις λίγες παραπάνω απώλειες, ή μικρές θερμογέφυρες ή τίποτε... Υ.Γ. Για όποιον διάβασε το post πριν τις 2:00 έκανα διόρθωση. Edited January 21, 2015 at 12:16 πμ by Konstantinos IB
aithilenio Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 12:18 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 12:18 πμ Konstantine εννοεί ότι κρυώνουν τα σώματα αφού κόψει το λεβητακι και ο κυκλοφορητής..... Φίλε όλα έχουν σχέση με το είδος των σωμάτων που εχεις, την μάζα του νερού περιέχουν και του μετάλλου....Τα 20 λεπτά δεν μου φαίνονται περίεργα.
Directionless Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 10:13 πμ Συνάδελφοι γεια σας, Θέλω να ρωτήσω κάτι πληροφοριακού χαρακτήρα : στον επίτοιχο λέβητα Φ.Α. στο σπίτι μου, έχει εγκατασταθεί αυτόματος πλήρωσης λόγω μικρής διαρροής που υπάρχει εξωτερικά (μη ανιχνεύσιμης). Σε ένα βάθος χρόνου 3 μηνών, παρατήρησα ότι άρχισε να αποκλίνει της αρχικής ρύθμισης (1.4) και να φτάνει περίπου στο 1.15 (διαβάζοντας την ένδειξη του ενσωματωμένου μανόμετρου που έχει). Αυτό που θέλω να ρωτήσω λοιπόν, είναι αν ο αυτόματος ελέγχει συνεχώς την απόκλιση της ρύθμισης και συμπληρώνει ή απλά όταν βγει από ένα εύλογο εύρος απόκλισης, αρχίζει να συμπληρώνει (όταν π.χ. ανιχνεύσει απόκλιση 0.4). Δεν ξέρω αν έγινα σαφής, προσπάθησα να το διατυπώσω όσο πιο απλά μπορούσα. Αν όχι, πείτε μου να το αναλύσω περαιτέρω. Σας ευχαριστώ.
antloukidis Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 10:29 πμ Ο αυτόματος πλήρωσης ελέγχει συνεχώς την πίεση και συμπληρώνει. Καθώς είναι ένα καθαρά μηχανικό εξάρτημα έχει κάποιες αποκλίσεις (σφάλματα) ρύθμισης, που ο κάθε σοβαρός κατασκευαστής προδιαγράφει. Το μέγεθος των σφαλμάτων εξαρτάται και από την ποιότητα κατασκευής του συγκεκριμένου ρυθμιστού, αλλά κυρίως από την ποιότητα του νερού. Τα άλατα που πάντα υπάρχουν στο νερό, δημιουργούν επικαθήσεις στα κινούμενα μέρη και στο ελαστικό διάφραγμα και το τελικό αποτέλεσμα είναι η πίεση του κλειστού κυκλώματος να "φεύγει" από την αρχική ρύθμιση (θετικά ή αρνητικά). Αποσυναρμολόγηση και καθάρισμα, στα αρχικά στάδια επικαθήσεων, μπορεί να επαναφέρει την σωστή λειτουργία. Άν δεν τα καταφέρουμε, πάμε σε αντικατάσταση.
Directionless Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 10:36 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Είναι νέο το εξάρτημα, αγορασμένο και τοποθετημένο τον Μάιο από υδραυλικό, γι' αυτό και το παρακολουθώ. Ενώ στις αρχές Αυγούστου είχε φτάσει όπως προείπα τα 1.15 (από τα 1.40 της αρχικής ρύθμισης), σήμερα που το τσέκαρα είχε επανέλθει στο 1.30 με 1.35. Το θέμα είναι ότι το ακίνητο μου το νοικιάζω σε κάποιον άλλο, οπότε δεν ξέρω αν μπήκε χέρι ή απλά λειτούργησε μόνος του ο αυτόματος (προφανώς δεν μπορώ να τον εντοπίσω και τηλεφωνικά, γι' αυτό και είμαστε εδώ και το συζητάμε ).
antloukidis Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 10:42 πμ Ξέχασα να πώ ότι η πίεση εξόδου (αυτή που ρυθμίζουμε), μεταβάλλεται (λίγο) και από τις μεταβολές της πίεσης του δικτύου στην είσοδο.
Ήρωνας Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 12:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 12:53 μμ Επίσης μπορεί να παίζει ρόλο η θερμοκρασία του συστήματος την ώρα που κοιτάς το μανόμετρο.Γενικά πάντως επειδή τα μανόμετρα είναι μηχανικά, χρειάζονται μια Α πτώση πίεσης πριν πληρώσουν. Όπως τα είπε ο Antloukidis.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα