Σε ευχαριστώ. Μόλις βρήκα τις τεχνικές προδιαγραφές του (γιατί είναι επώνυμο και το πλήρωσα και για επώνυμο / Giacomini, νομίζω ιταλικό είναι). Πράγματι, οι ανοχές του είναι +- 0.2bar, οπότε τα νούμερα που ανέφερα μάλλον αντιστοιχούν στην πλήρωση που έκανε.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

0.3 bar πίεση που έγραψε στην αρχή, για κρύα εγκατάσταση σημαίνει ότι το δίκτυο είναι γεμάτο μέχρι 3m πάνω από τον αυτόματο πλήρωσης. Αν δεν πρόκεται για ισόγειο, μάλλον είναι άδειο μεγάλο μέρος του δικτύου. Εκτός αν έχουμε λβητοστάσιο στην ταράτσα  :shock: και εκτός αν το μανόμετρο του αυτόματου πλήρωσης έχει χαλάσει. Σε κάθε περίπτωση η πίεση είναι χαμηλή... :confused:

 

Το 1.5 bar κρύο και 1.7 bar ζεστό ακούγεται πιο λογικό και η διαφορά 0.2 bar  δείχνει υπερδιαστασιολογημένο δοχείο διάστολής ή χαμηλή θερμοκρασία νερού προσαγωγής.

 

 

Αλλά από τα ασαφή δεδομένα που έχουμε δεν μποροούμε να βγάλουμε άκρη προς το παρόν. Αναμένουμε μια πιο λεπτομερή περιγραφή της εγκατάτασης, με τα στοιχεία που ζήτησαν παραπάνω οι συνάδελφοι.

 

 

Σε ευχαριστώ. Μόλις βρήκα τις τεχνικές προδιαγραφές του (γιατί είναι επώνυμο και το πλήρωσα και για επώνυμο / Giacomini, νομίζω ιταλικό είναι). Πράγματι, οι ανοχές του είναι +- 0.2bar, οπότε τα νούμερα που ανέφερα μάλλον αντιστοιχούν στην πλήρωση που έκανε.

 

Μια ερώτηση 

Edited by THOMASTASIOP
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.