viki Δημοσιεύτηκε November 10, 2014 at 09:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2014 at 09:45 μμ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ....ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΕΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΑ. ΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ????ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΜΑ??? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...
terry Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 07:31 πμ Διορθωσε τα κεφαλαια. Δυστυχως μονο κατ'εκτιμηση μπορει να υπολογισεις ποσοτητα ενεματος. Ισως καποιο συνεργειο (ή συναδελφος) με εμπειρια, μπορει να εκτιμησει, συγκρινοντας με παρομοιες κατασκευες και εφαρμογες.
nikoscivil Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 08:23 πμ Ξέρεις από πριν τον όγκο των κενών της τοιχοποιίας που θέλεις να γεμίσει με ένεμα? Εξαρτάται από τη σοβαρότητα των ζημιών της τοιχοποιίας, αλλά και πάλι επακριβώς δεν ξέρεις πού θα βρει κενό για να πάει να το γεμίσει....
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 08:27 πμ Μπορεί να κάνεις αξονική τομογράφηση και να εντοπίσεις σχετικά μεγάλα κενά > 1 εκ.
viki Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 08:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 08:47 πμ Σας ευχαριστω πολύ για τις απαντησεις συνάδελφοι....προσπαθω να κάνω ελεγχο ποσοτητων ενεμάτων που πιστοποιηθηκαν σε ενα εργο χωρις προμετρηση αναλυτικη και χωρις καθολου αναλυτικη στοιχειωση επιμετρηση.....το μονο που ξερω ειναι οι επιφανειες των τοιχων που επιδεχθηκαν ενεματα.....και βλεπω αρκετες χιλιαδες λιτρα πιστοποιημένα χωρις πουθενα αιτιολογηση.....
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 01:05 μμ (edited) Αν έχεις ακριβή σχέδια μπορώ να βοηθήσω στο περίπου. Καλό είναι να έχεις τις μετρήσεις πίεσης απο το μανόμετρο έναρξης και τέλους για κάθε σωληνάκι. Με 2D GPR 1.5 GHz σου βάζω μια ενδεικτική μέτρηση. Με 3D μπορείς να σκανάρεις και σε τομές. Το να υπολογίσεις τον όγκο που χρειάζεται να γεμίσει το ένεμα είναι μια επίπονη διαδικασία. Το να υπολογίσεις τα λίτρα ενέματος είναι ακόμα πιο δύσκολο διότι χρειάζεται να ξέρεις το ιξώδες του ενέματος και τους χρόνους γήρανσης. Edited November 11, 2014 at 01:11 μμ by Ροδοπουλος 1
kan62 Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 01:13 μμ Αν πιστοποιήθηκαν με ποιό τρόπο έπρεπε να πιστοποιηθούν ; Και αφού πιστοποιήθηκαν γιατί ελέγχονται οι ποσότητες τώρα ; Δημόσιο ή ιδιωτικό ; Εξοπλισμός που προδιαγράφηκε ή χρησιμοποιήθηκε ; ...
KF Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 05:03 μμ (edited) Στην περιπτωση που ειναι πρακτικα αδυνατη η εκ των υστερων επιμετρηση αυτο γινεται μονο με παρακολουθηση της εργασιας ,οποτε αυτη γινεται, και καταγραφη ολων των στοιχειων.Ειναι και αλλες εργασιες που ειναι πρακτικα αδυνατον να επιμετρηθουν μετα Π.Χ Η εξυγιανση ιλυωδους εδαφους με αμμοχαλικα (υλικο που χανεται σε βυθιση ) Edited November 11, 2014 at 05:03 μμ by KF 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 06:51 μμ ΟΚ στο ένεμα τα πράγματα δεν είναι τόσο αδύνατα να επιμετρηθούν. Ενας γενικός μπούσουλας είναι Ογκος λιθοδομής προς ενεμάτωση Χ 10-15%= όγκος ενέματος Με λίγα λόγια ο όγκος κενών είναι 10-15%. Το 15% το έχουμε συνήθως οταν έχουμε υπόγειο ή αλλάζει. Σε πιέσεις ξεκινάει απο 0 bar αν έχεις τελείως ανοικτή διόδο και συνήθως κλείνει στο 0,9-1,1 bar. Ενας πιο ακριβής τρόπος επιμέτρησης είναι (πάχος λιθοδομής - πάχος αρμολογήματος (x 2 αν έχουμε διπλό αρμολόγημα) - (10 ως15mm)) χ τετραγωνικά μέτρα χ (9-12)% 1
KF Δημοσιεύτηκε November 12, 2014 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2014 at 05:57 πμ (edited) Το μεγαλο προβλημα με τα ενεματα στις λιθοδομες προκυπτουν απο το γεγονος οτι στην πλειοψηφια τους οι λιθοδομες ειναι τριστρωτες με αποτελεσμα τα κενα στη μεσαια στρωση να ειναι ασαφεστατα.Το προβλημα αυτο το βλεπουμε συνηθως σε επισκευες λιθοδομων μετα απο σεισμο οπου ο τελικος ογκος του ενεματος προκυπτει εως και διπλασιος του προυπολογιζομενου με αποτελεσμα τριβες μεταξυ των εμπλεκομενων μερων. Η μονη λυση ειναι η καθημερινη παρακολουθηση με τηρηρη ημερολογιου που θα υπογραφεται απο ολους τους ενδιαφερομενους. Edited November 12, 2014 at 05:58 πμ by KF 2
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα