Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Ο κυκλοφορητής ξεκινάει / σταματάει από τον θερμοστάτη χώρου. Επίσης σταματάει μόνο αν η θερμοκρασία προσαγωγής (την λέω καλά?) περάσει τους 41 / 42.

 

 

Tότε πώς γίνεται να δουλεύει ο κυκλοφορητής με κρύο νερό? (εκτός από το ξεκίνημα που είναι μερικά λεπτά).

 

Το συμπέρασμα είναι ότι κάνουμε διάφορες υποθέσεις, χωρίς να μπορούμε να τις επαληθεύσουμε.

 

Για τη δική σου ασφάλεια πρώτα από όλα πρέπει να έρθει κάποιος ηλεκτρολόγος να ελέγξει και να φτιάξει τους αυτοματισμούς.

 

Όταν το budget σου αναβαθμιστεί, τα ξαναλέμε! :smile:

Δημοσιεύτηκε

 

και ενώ έκλεισε ο κυκλοφορητής ο καυστήρας συνέχισε να δουλευει!!!

 

 

Η μεγάλη απόδειξη ότι αυτό που υποψιάστηκα από την αρχή ισχύει, και χαρακτήρισα το σύστημά σου ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!!!!

Δημοσιεύτηκε (edited)

Απο την στιγμή που δεν έχουμε αντιστάθμιση το φαινόμενο συμβαίνει γιατί  ο θερμοστατης ασφαλείας μπορεί είναι οριακά χαμηλά και ίσως γιατί η τρίοδη να ήθελε ένα τσίμπημα ακόμα προς την μίξη.

 

Όλα τα όργανα ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδες, ηλεκτρολογικές ασφάλειες κλπ) έχουν σχεδιαστεί για να μη λειτουργούν, όταν όλα πάνε καλά.

 

Δεν μπορεί να βασίζουμε τη λειτουργία ΟΝ - ΟFF οποιουδήποτε συστήματος στα όργανα ασφαλείας.

 

Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως εδώ, απλά το σύστημα είναι λάθος και πολύ επικίνδυνο, και πρέπει άμεσα να το διορθώνουμε μόλις το ανακαλύπτουμε.- (δεν λέω τίποτα άλλο)

 

 

Υ.Γ. Συγνώμη για το πολλαπλό postάρισμα, αλλά μου άναψαν τα λαμπάκια... :mrgreen:

Edited by antloukidis
Δημοσιεύτηκε

Tότε πώς γίνεται να δουλεύει ο κυκλοφορητής με κρύο νερό? (εκτός από το ξεκίνημα που είναι μερικά λεπτά).

 

Το συμπέρασμα είναι ότι κάνουμε διάφορες υποθέσεις, χωρίς να μπορούμε να τις επαληθεύσουμε.

 

Για τη δική σου ασφάλεια πρώτα από όλα πρέπει να έρθει κάποιος ηλεκτρολόγος να ελέγξει και να φτιάξει τους αυτοματισμούς.

 

Όταν το budget σου αναβαθμιστεί, τα ξαναλέμε! :smile:

 

Καμία υπόθεση. Να σου απαντήσω στο πρώτο ερώτημα:

 

Ο καυστηρας πιανει θερμοκρασια και σταματαέι. Το νερο που κυκλοφορει μετα απο λιγη ωρα αρχιζει και κρυωνει.

Μέχρι λοιπόν να ξαναδουλεψει ο καυστηρας το νερο μπορει να πεσει και στους 27-28 (με βαση τα θερμομετρα συλλεκτη και προσαγωγης).

Ολο αυτο το διαστημα ο κυκλοφορητης δουλευει.

Δημοσιεύτηκε

Οσες περισσοτερες πληροφοριες έχω, οσα περισσοτερο καταλαβω τοσο περισσοτερο θα μπορεσω να ελενξω τη δουλεια που θα μου κανει ο εκαστοτε καυστηραντζης που θα ερθει.

 

Το συστημα μου δεν εχει αντισταθμιση και ουτε θα εχει προσεχως. Με δεδομενο αυτο λοιπον θα ηθελα να ξερω καποιες γενικες κατευθυνσεις. Διορθωστε με παρακαλώ αν κανω λαθος:

 

1. Ο κυκλοφορητης πρεπει να εχει ένα θερμοστατη εκκινησης (να ξεκιναει απο καποια θερμοκρασια νερου και πανω π.χ. 30-35) και ενα θερμοστατη ασφαλειας (να σταματαει σε περιπτωση που το νερο περασει θερμοκρασια π.χ. 42).

 

2. Απο οτι κατάλαβα η τετραοδη περιοριζει τη θερμοκρασια του νερου που θα περασει δηλαδη π.χ. αν ο καυστηρας δουλευει στους 70 δεν θα φτασει ποτε νερο 70 βαθμών στη προσαγωγη. Σωστό η λάθος?

 

3. Ο καυστήρας παιρνει εντολη εκκινησης απο τον θερμοστατη χωρου και απο τον αναλογικο θερμοστατη που εχει στη προσοψη του σωστά?

Θα πρέπει να παιρνει εντολη κλεισιματος απο τον θερμοστατη ασφαλειας του κυκλοφορητη??

 

4. Ο κυκλοφορητης θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να παιρνει εντολη εκκινησης απο τον θερμοστατη χώρου?

 

Αν θελετε απαντάτε αν οχι σεβαστη η αποφαση σας :)

Δημοσιεύτηκε

1. Ο κυκλοφορητής πρέπει να ξεκινάει στους 35οC (νερού στο λέβητα πριν την τετράοδη) και να δουλεύει συνέχεια μέχρι η θερμοκρασία να πέσει κάτω από 35.

 

2.Σωστό

 

3.Ο καυστήρας ξεκινάει από τον θερμοστάτη χώρου και σταματάει :

  • από τον θερμοστάτη χώρου και
  • από τον θερμοστάτη λειτουργίας του (70οC) και
  • από τον θερμοστάτη νερού ενδοδαπέδιου (40οC)
  • (και από τον θερμοστάτη ασφαλείας του που είναι ρυθμισμένος μόνιμα από το εργοστάσιο ίσως στους 95οC

4. Βλέπε το 1. ανωτέρω

Δημοσιεύτηκε

1. Ο κυκλοφορητής πρέπει να ξεκινάει στους 35οC (νερού στο λέβητα πριν την τετράοδη) και να δουλεύει συνέχεια μέχρι η θερμοκρασία να πέσει κάτω από 35.

 

2.Σωστό

 

3.Ο καυστήρας ξεκινάει από τον θερμοστάτη χώρου και σταματάει :

  • από τον θερμοστάτη χώρου και
  • από τον θερμοστάτη λειτουργίας του (70οC) και
  • από τον θερμοστάτη νερού ενδοδαπέδιου (40οC)
  • (και από τον θερμοστάτη ασφαλείας του που είναι ρυθμισμένος μόνιμα από το εργοστάσιο ίσως στους 95οC

4. Βλέπε το 1. ανωτέρω

 

Σε ευχαριστω!

Δημοσιεύτηκε

Όλα τα όργανα ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδες, ηλεκτρολογικές ασφάλειες κλπ) έχουν σχεδιαστεί για να μη λειτουργούν, όταν όλα πάνε καλά.

 

Δεν μπορεί να βασίζουμε τη λειτουργία ΟΝ - ΟFF οποιουδήποτε συστήματος στα όργανα ασφαλείας.

 

Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως εδώ, απλά το σύστημα είναι λάθος και πολύ επικίνδυνο, και πρέπει άμεσα να το διορθώνουμε μόλις το ανακαλύπτουμε.- (δεν λέω τίποτα άλλο)

 

 

Υ.Γ. Συγνώμη για το πολλαπλό postάρισμα, αλλά μου άναψαν τα λαμπάκια... :mrgreen:

Ναι αλλά δεν καταλαβαίνω που διαφωνούμε.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Tα έλεγα στη νύφη να τ'ακούει η πεθερά :smile:

 

Γειά σας και πάλι! Ερώτηση :mrgreen: !

 

Αν είχα σύστημα αντιστάθμισης το οποίο ελενχει τη τετραδοδη, τη μίξη, κτλ κτλ θα χρειαζόμουν και πάλι θερμοστάτη επαφής (ο οποίος να λέει στο κυκλοφορητή απο ποια θερμοκρασία και πάνω να ξεκινάει...) ή θα ήταν περιττός?

Edited by ydwr79

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο