Καλησπέρα σας,

 

Στη βοήθεια του προγράμματος ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ αναφέρει:

 

Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο συνολικός βαθμός απόδοσης της μονάδας (από 0 έως 1), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2. Απόδοση μονάδας παραγωγής θερμότητας).

 

Ως γνωστόν όμως ο βαθμός απόδοσης ορίζεται στο ΠΔ 335/93 (στο οποίο  γίνεται αναφορά στην ΤΟΤΕΕ 20701-1) ως εξής:

 

«ωφέλιμη απόδοση (επί τοις %», ο λόγος της θερμικής ισχύος που μεταδίδεται στο νερό του λέβητα προς το γινόμενο της κατώτερης θερμογόνου ικανότητας υπο σταθερή πίεση του καυσίμου επί την κατανάλωση εκφρασμένη σε ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα χρόνου.

 

Εφ' όσον λοιπόν στον παρονομαστή έχουμε την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου τότε ο βαθμός απόδοσης μπορεί να πάρει τιμές μεγαλύτερες από τη μονάδα όπως π.χ στην περίπτωση ενός επίτοιχου λέβητα συμπυκνώσεως που τροφοδοτεί ένα κύκλωμα ενδοδαπέδιας με θερμοκρασία 50°C-30°C. (Στην περίπτωση του Buderus Plus GB072 24kW δίνεται βαθμός απόδοσης 102% για αυτές τις θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής).

 

Συνεπώς γιατί μπαίνει αυτός ο περιορισμός (δηλαδή το "από 0 έως 1) στη βοήθεια του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ αφου δεν υπάρχει στην πραγματικότητα τέτοιος περιορισμός);

 

Επίσης σε δύο τουλάχιστον προγράμματα ΚΕΝΑΚ ιδιωτών που έχω δουλέψει δεν μπορώ να βάλω βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από 1 ενώ στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ παρόλο που στη βοήθει το περιορίζει στην πράξη μπορώ να συμπληρώσω απόδοση μεγαλύτερη της μονάδας στο πεδίο.

 

Έχετε να πείτε κάτι επ' αυτού; Είναι λάθος αυτά που γράφω;

Δημοσιεύτηκε

Μπορείς να αφήσεις το β.α. 1 και να βάλεις 1.02 στο.πεδίο cop.

 

Sent from my MI 3W using Tapatalk

Δημοσιεύτηκε

@leosthenes

Όπως σωστά επεσήμανες, στο λογισμικό του ΤΕΕ σου επιτρέπει (πλέον) να βάλεις β.α. μεγαλύτερο της μονάδας. Λέω "πλέον", γιατί στις παλιές εκδόσεις του αυτό δεν μπορούσε να γίνει οπότε εκεί αναγκαστικά έκανες αυτό που λέει ο akaliak καθώς ο τελικά υπολογιζόμενος βαθμός απόδοσης προκύπτει από το γινόμενο β.α. x COP. Τώρα πια συμπληρώνεις κανονικά β.α.>1 χωρίς να είναι λάθος. Απλώς ξέχασαν να ενημερώσουν το κείμενο της βοήθειας του λογισμικού.

 

Τώρα τι κάνουν τα εμπορικά λογισμικά, δεν το σχολιάζω.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ναι αλλά όποιος ασχολείται με τη μελέτη γνωρίζει πολυ καλά και μέσα στο πετσί του ότι όλα αυτά τα "ξεχασμένα" στις βοήθειες των προγραμμάτων, οι ατέλειες στα λογισμικά (αν και βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν), οι ασάφειες στους κανονισμούς κ.λ.π. κάνουν όποιον προσπαθεί να φτιάξει μια σωστή ενεργειακή μελέτη/επιθεώρηση να "σαλτάρει". Τέλος πάντων... είναι για άλλη συζήτηση αυτά...

Edited by leosthenes
Δημοσιεύτηκε

Οι λεβητες συμπυκνωσης στις προδιαγραφες τους και στα τεχνικα χαρακτηριστικα τους εχουν ονομαστικο βαθμο αποδοσης καυσης κατω της μοναδος

Γυρω στο 98% κυμαινονται

Υπο συνθηκες θα πιασουν 102-105%

 

Προχτες που ημουν σε σπιτι με ατομικο λεβητα συμπυκνωσης φυσικου αεριου, ειχε φυλλο ολως περιεργως και ειχε γραψει ο συντηρητης 102% απόδοση οποτε θα τη χρησιμοποιησω

Ειδαλλως θα επαιρνα του εγχειριδιου το 98%

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα Inzaghi,

 

Αυτό που γράφεις ότι στα χαρακτηριστικά τους οι λέβητες συμπύκνωσης έχουν ονομαστικό βαθμό απόδοσης κάτω της μονάδας δεν ισχύει. Κάποια μοντέλα ίσως να έχουν αλλά αυτό δεν γενικεύεται σε όλα τα μοντέλα. Τώρα το "υπο συνθήκες" δεν το καταλαβαίνω. Αν θέλεις να το διευκρινήσεις θα το εκτιμούσα αν και κινδυνεύουμε να πέσουμε στη γνωστή ατέρμονα συζήτηση του αν οι βαθμοί απόδοσης των λεβήτων συμπύκνωσης είναι αληθινοί ή αν είναι μόνοο θεωρητικοί κ.λ.π...

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Αν ο λεβητας συμπύκνωσης δουλεύει π.χ. με νερό προσαγωγής 50 βαθμούς τοτε ο βαθμός απόδοσης του είναι πανω απο τη μονάδα. Το σημείο δρόσου των καυσαερίων φ. αερίου (σύμφωνα με το νομο του Dalton, για τις μερικές πιέσεις μείγματος αερίων) αν δεν κάνω λάθος είναι 58 βαθμοί κελσίου. Οπότε θερμοκρασίες προσαγωγής νερου κάτω των 60 βαθμών, εκμεταλλεύονται καλυτερα την λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης των υδρατμών των καυσαερίων. 98% β.α. συνήθως δίνουν οι κατασκευαστές σε μέγιστο φορτίο και νερό 80/60. Αν δεις πινακες σε χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού και μερικό φορτίο ο β.α. ανεβαίνει μέχρι και 106-108%.

 

Δείτε για παράδειγμα εδώ:

 

http://www.immergas.com.gr/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=20_9f67078931c044fdb8bdf6701b0dbf10&Itemid=208

 

Sent from my MI PAD using Tapatalk

  • Upvote 5
  • 3 years later...
Δημοσιεύτηκε

Σε ενεργειακή επιθεώρηση, πολυκατοικία του '70, με λέβητα Φυσικού αερίου, αφού υπολόγισα υπερδιαστασιολόγηση, Ρgen με τον νέο τύπο με το V, εποχιακό συντελεστή, γραμμική παρεμβολή πλέον, ng1, ng2 κοκ.... (όλα τα συναφή που τα κάνουν σίγουρα όσοι ζητανε 50,00€), μετά από όλα αυτά βγάζω βαθμό απόδοσης 0,72. Το COP θεωρώ ότι παραμένει 1. Κάνω λάθος?

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Sw0rdf1sh

 

Το έβαλα και στο άλλο πλέγμα γιατί αυτο μου φάνηκε ανενεργό. Δεν ξέρω πάντως αν απάντησε σε μένα, όμως ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.