kan62 Δημοσιεύτηκε November 15, 2014 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2014 at 09:13 μμ Επικάλυψη σαφώς υπάρχει. Στη φωτο φαίνεται στα νερά που χωρίζουν λόγω του ύψους της επικάλυψης. Δε βοηθάει το λευκό της ψηφίδας για να φανεί στη φωτό ... Το μαύρισμα στους αρμούς προφανώς είναι από "κάψιμο" αρμών ... Επί της ουσίας, υγρομόνωση χωρίς ρύσεις δεν είναι υγρομόνωση ... πλην στεγανολεκάνης ... Για το φτηνό ή ακριβό λίγη σημασία έχει ... πάλι ακριβό θα καταλήξει ...
tasosn Δημοσιεύτηκε November 15, 2014 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2014 at 09:24 μμ Καθαρισμός πλάκας πλήρης και σχολαστικός(ιδιαιτέρως αν υπάρχουν αναμονές οπλισμού).. Ευρώ ανά τ.μ...... Επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματως Ευρώ ανά τ.μ...... Θερμομόνωση με φύλλα εξιλασμένης πολυστερίνης πάχους 6cm (άντε να πούμε ότι δεν κολλήθηκε γιατί έπεσε το μπετόν ρύσεων)και δεν έχουμε κόστος κόλλας Ευρώ ανά τ.μ.., Ελαφρομπετόν ρύσεων πυκνότητας 400kg/m3 (γιά μέσο όρο 7 εκ πάχος) Ευρώ ανά τ.μ.. Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα τύπου elastonet 1000 plus,βάρους 6 κιλ, με επικάλυψη λευκής ψηφίδας. Ευρώ ανά τ.μ..., Σφράγισμα ασφαλτικής μαστίχης Ευρώ ανά τ.μ......, 4 Εξαεριστικά (αυτά δώρο από την εταιρεία) Κόστος υδραυλικού για υδρορροές......... Δεν είναι υπερβολικό να θέλουμε και υγρομόνωση με 26 ευρώ......???????
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 06:38 μμ (edited) Συγνώμη αλλα το νερό φαίνεται να τρέχει απο την ρωγμή στην κάτω παρειά του στηθαίου. και παρακαλώ μπορεί κάποιος να μου πει πως μελετάμε την κίνηση υδρατμών ώστε να φεύγουν σίγουρα απο τα εξαεριστικά? Edited November 19, 2014 at 06:40 μμ by Ροδοπουλος
salpigoal Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 08:27 μμ Ε αφου εκει εχει ρωγμη απο που να βγαινε δηλαδη?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 08:01 πμ Το θέμα είναι αν η ρωγμή έγινε πριν ή μετα απο το μόνωση.
salpigoal Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 03:32 μμ Προεδρε θα μας τρελανεις...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 11:27 πμ Εξηγώ αν υπήρχε πριν την μόνωση τότε πιθανότατα αυτή να έσταζε απο πριν. Στην περίπτωση αυτή πιθανότατα το πρόβλημα να οφείλετε σε αστοχία της μόνωσης. Αν έγινε μετά την μόνωση τότε πιθανότατα οφείλετε σε μηχανική αστοχία του σκυροδέματος λόγω της μόνωσης. Να βλέπουμε δηλαδή εκτόνωση υγροποίησης υδρατμών απο υφιστάμενη δίοδο. Αυτό οφείλετε σε κακή μελέτη, αν έγινε!!!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα