R/O Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2008 Μήπως γνωρίζει κάποιος την σωστή μέθοδο ένωσης καλωδίου υποβρύχιας αντλιας με το καλώδιο της παροχής, ετσι ώστε να είναι στεγανή ? Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, Χάρης.
stayros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2008 Από ότι ξέρω οι αντλίες αυτές έχουν δικό τους καλώδιο πολλά μέτρα για να γίνει η σύνδεση εκτός νερού. Έχεις πρόβλημα επειδή το καλώδιο αυτό δε φτάνει μέχρι εκεί που θέλεις; Μια πρώτη σκέψη θα ήταν ένα κουτί διακλάδωσης με προστασία νερό σε βύθιση. Για βαθμούς προστασίας http://www.kouvidis.gr/gr/protipa/steganotita.asp
xoisnic Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 η δεη χρησιμοποιει θερμοσυστελομενα τα οποια εχουν μεσα και μια ειδικη ρητινη στεγανωσης, που μαλακωνει με το ζεσταμα κλεινει τα κενα στεγανα και μετα σκληραινει .εβαλα σε αντλια πριν 12 χρονια και ακομη ειναι οκ. υπαρχουν και στο εμποριο σε συσκευασιες για 3 φασεις και ενα πανω απο τα 3 σε ολο το καλωδιο
stayros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 Έχουν κάποιο περιορισμό στα αμπέρ τα θερμοσυστελλόμενα που προτείνεις;
ckiriako Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 η δεη χρησιμοποιει θερμοσυστελομενα τα οποια εχουν μεσα και μια ειδικη ρητινη στεγανωσης, που μαλακωνει με το ζεσταμα κλεινει τα κενα στεγανα και μετα σκληραινει .εβαλα σε αντλια πριν 12 χρονια και ακομη ειναι οκ. υπαρχουν και στο εμποριο σε συσκευασιες για 3 φασεις και ενα πανω απο τα 3 σε ολο το καλωδιο +1 Παρομοια θερμοσυστελομενα χρησιμοποιουν και οι ΟΤΕτζηδες. Υπαρχουν κ ειδικα για υποβρυχιες εφαρμογες. "Μερακλιδικο" ματισμα με μονωτικη ταινια κ εξωτερικα με λαστιχοταινια ειναι εξισου αποτελεσματικο. Μετα απο λιγο καιρο καλωδιο και λαστιχοταινια γινονται ενα σωμα. Εκ πειρας το λεω.
jaisopos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 Τα '' θερμοσυστελόμενα'' που περιγράφετε ονομάζονται Μουφες Στεγανοποίησης ή στην Αργκό Χελώνες και παράγονται απο 3Μ και Raycap. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ανάλογα την διατομή του καλωδίου. Π.χ Αλλη για ΝΥΥ 3χ4 και άλλη για 3χ10. Προτού ΄΄γεμίσεις λοιπον την μούφα κάνεις την ένωση και τοποθετείς ταινία υψηλής μόνωσης( λάστιχο και όχι την απλή pvc) σε κάθε ένωση. Έπειτα γεμίζεις με την χυτορητίνη και σφραγίζεις. .
xoisnic Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 αλλο ειναι η μουφες ρητινης αυτα που λεω ειναι κανονικα θερμοσυστελομενα και μεσα εχουν μια επαλειψη κιτρινη σαν κολα. δεν εχουν περιορισμο σε ταση η αμπερ, και δεν χρειαζονται ουτε ταινια ουτε λαστιχοταινια
stayros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2008 Μιας κ είμαστε στην εποχή των προτύπων, αυτά τα θερμοσυστελλόμενα είναι πιστοποιημένα να κάνουν αυτή τη δουλειά; Και άσχετα πόσο αποτελεσματικά είναι, αν θέλουμε να κάνουμε τέτοια σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο HD 384, ποια θα ήταν η καλύτερη λύση; Με έπιασε η περιέργεια
xoisnic Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2008 κατα din ηταν,δε ξερω με τα νεα προτυπα τι γινεται, παντος η δεη αυτα βαζει
R/O Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2008 Ποια η διαφορά ανάμεσα στις μούφες ρητίνης και στα θερμοσυστελλόμενα με εσωτερική επάλλειψη ρητίνης? Συγκεκριμένα αναφέρομαι σε υποβρύχια ένωση αντλίας που φτάνει τα 200 μέτρα βάθος. Αν υποθέσουμε ότι το καλώδιο της αντλίας είναι 6 μέτρα περίπου, σημαίνει ότι η ένωση θα είναι στα 194 μέτρα. Τι προτείνετε για αυτήν την περίπτωση? Από πού μπορώ να εμπορευτώ τα θερμοσυστελλόμενα με επάλλειψη ρητίνης?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.