ChVr Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 03:20 μμ Συνάδελφοι, έχει ασχοληθεί καενείς με Ευρωκώδικα 8; Πότε εξαιρείται ένας φορέας από την απαίτηση για ικανοτικό σχεδιασμό; Όταν ηv > 0,50; <--- ισχύει; Ευχαριστώ!
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 04:41 μμ Αυτό που λες είναι ηv > 0.6 και ίσχυε στο εακ. Ο ΕΚ 8 αναφέρει μόνο για δυώροφα και μονώροφα κτίρια και σε όροφο με 4 τουλάχιστον υποστυλώματα, το ένα μπορεί να απαλλάσσεται
Caan Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 05:26 μμ ChVr, ισχύει η απαλλαγή από τον ικανοτικό έλεγχο σε κάμψη για συστήματα τοιχωματικά ή ισοδύναμα τοιχωματικά (όπως αποδίδω τους όρους στα αγγλικά: wall systems or wall equivalent dual systems) ενώ στα πλαισιακά ή ισοδύναμα πλαισιακά συστήματα η απαλλαγή ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που ανέφερε ο μεταλλατζής (Δες την παρ. 5.2.3.3(2) του ΕΚ8-1). Συνεπώς, εάν έχεις μικτό σύστημα με πλαίσια και τοιχώματα όπου nv>0.50 έχεις απαλλαγή του ικανοτικού ελέγχου σε κάμψη.
ChVr Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 05:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 05:38 μμ Σε έλεγχο τέμνουσας δεν ισχύει η απαλλαγή; Ευχαριστώ!
Caan Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 06:21 μμ Όχι, στον έλεγχο τέμνουσας δεν υπάρχει απαλλαγή.
nikoscivil Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 07:10 μμ Πάντα ελέγχουμε σε ικανοτική τέμνουσα, ανεξαρτήτως του ικανοτικού σχεδιασμού, προκειμένου να αποφύγουμε ψαθυρές μορφές αστοχίας... 2
Caan Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 07:59 μμ Έτσι που το λέει ο nikoscivil είναι (στον EC8 η ικανοτική τέμνουσα είναι μεγαλύτερη από ό,τι υπολογίζεται στον ΕΑΚ...).
ChVr Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 04:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 04:58 μμ Ευχαριστώ συνάδελφοι, το ξεκαθάρισα και εγώ! Αυτός ο Ευρωκώδικας μας παιδεύει....
thesmeletes Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 06:44 μμ (edited) Σχετικό θέμα: Στον υπολογισμό συνδετήρων, με την αυστηρή οδηγία του εθνικού προσαρτήματος (γωνία τουλάχιστον 40 μοιρών) δεν λαμβάνεται σχεδόν καθόλου η θετική συνεισφορά του σκυροδέματος. Ετσι έχουμε δυο παράλληλης ισχύος κανονισμούς, που αν στον ΕΑΚ/ΕΚΩΣ βάλεις τους ελάχιστους συνδετήρες, στον EC2/EC8 από χέρι δεν επαρκούν. Και φυσικά σε ...ΚΑΝΕΠΕ αν χρειαστεί. Μάλλον πρέπει να βγει μια διορθωτική εγκύκλιος που να κάνει λίγο πιο δυσμενή τη διάτμηση του EAK/ΕΚΩΣ ώστε να είναι αντίστοιχη με του EC. Edited November 24, 2014 at 07:31 μμ by thesmeletes 1
Louk Δημοσιεύτηκε April 8, 2021 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2021 at 03:02 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα σας. Η ενότητα είναι ολιγον τι παλιά αλλά είπα να μην ανοίξω καινούργια. Στον ευρωκώδικα 8 αναφέρει στο 5.2.3.3 2b τα εξής περι εξαιρέσεως απο ικανοτικό έλεγχο: At the bottom storey of two-storey buildings if the value of the nornlalised axial load Vd does not exceed 0,3 in any column. Επειδή αν θυμάμαι καλά ο ΕΑΚ εξαιρούσε τον τελευταίο όροφο, ποια είναι η φυσική εξήγηση περι της αλλαγής αυτής?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα