Ο ΕΑΚ εξαιρούσε εκτός από τον τελευταίο όροφο όλων των κτιρίων και τα κανονικά διώροφα. Ο EC8 είναι πιο αυστηρός σε αυτό, δεν εξαιρεί τα κανονικά διώροφα εκτός αν νd < 0.3. Εύλογη η ερώτηση, η απάντηση είναι ότι τα κτίρια δεν καταρρέουν μόνο επειδή έγινε πλαστική άρθρωση σε υποστύλωμα αλλά από το συνδυασμό μηχανισμού ορόφου και υψηλής αξονικής. Δηλ πρακτικά καταρρέουν λόγω φαινομένων β' τάξης. Αρα ο EC8 "έρχεται διορθωτικά στον ΕΑΚ" και βαζει όριο αξονικής στην εξαίρεση των διωρόφων (αφαιρώντας όμως την κανονικότητα που έθετε ως προυπόθεση ο ΕΑΚ). 

On 8/4/2021 at 6:02 ΜΜ, Louk said:

Συνάδελφοι καλησπέρα σας.

Η ενότητα είναι ολιγον τι παλιά αλλά είπα να μην ανοίξω καινούργια.

Στον ευρωκώδικα 8 αναφέρει στο 5.2.3.3 2b τα εξής περι εξαιρέσεως απο ικανοτικό έλεγχο: At the bottom storey of two-storey buildings if the value of the nornlalised axial load Vd does not exceed 0,3 in any column. Επειδή αν θυμάμαι καλά ο ΕΑΚ εξαιρούσε τον τελευταίο όροφο, ποια είναι η φυσική εξήγηση περι της αλλαγής αυτής?

 