Πρόβλημα με επίτοιχο λεβητα φυσικού αερίου


Curtis

Recommended Posts

Καλησπέρα σε όλους και Χρόνια Πολλά!


Τη βοήθειά σας θα ήθελα σχετικά με έναν επιτοίχιο λέβητα αερίου Unical EVE-05 εσωτερικού χώρου που έχω σπίτι μου και χαλάει παραδοσιακά κάθε Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά και μένουμε χωρίς θέρμανση και χωρίς ζεστό νερό!

Ο λέβητας εγκαταστάθηκε από τον κατασκευαστή το 2013 και είναι σε λειτουργία περίπου 3 χρόνια (με το ίδιο πρόβλημα).

Φέτος όπως και πέρσι τέτοια εποχή με πολύ κρύο σταμάτησε η λειτουργία  του με την ένδειξη "AF". Σύμφωνα με τo εγχειρίδιο το πρόβλημα βρίσκεται στην εξαγωγή/απαγωγή του καυσαερίου (βλ. εικόνα 1).

 

image.thumb.png.65f3d7a1cefbe3b4d1eba790735f6133.png

 

Παρόλα αυτά ο τεχνικός που έκανε και την εγκατάσταση, επέμενε πως το πρόβλημα ήταν στον αισθητήρα εισαγωγής νωπού αέρα (λόγω υγρασίας). Πράγματι έλυνε τον λέβητα τον φύσαγε λίγο στο συγκεκριμένο εξάρτημα και μετά δούλευε. Επίσης η "οδηγία"  του ήταν όταν συμβαίνει να "κοπανάμε" τον λέβητα. Με τα πολλά όταν φτάσαμε στο απροχώρητο (πέρσι τέτοιο καιρό και λίγο αργότερα), αποφασίσαμε να αλλάξουμε το συγκεκριμένο εξάρτημα Kit Pressostato (εικόνα 2)  και πράγματι μετά ησυχάσαμε μέχρι σήμερα. 

 

image.thumb.png.12676a78f66800b4d5104fc23f986b55.png

 

Επειδή δεν μπορεί όποτε πιάνει κρύο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και  επειδή όλοι στην πολυκατοικία έχουν κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα με τον λέβητά τους, έχει κάποιος κάποια ιδέα στο τι μπορεί φταίει και πως να επισκευαστεί; 

Το βρίσκω  δύσκολο να έχει χαλάσει ξανά το ίδιο εξάρτημα. Λογικά είναι εντός εγγύησης το εξάρτημα. 

Μήπως έπρεπε να ελέγξει άλλο εξάρτημα; Πχ την απαγωγή του καυσαερίου που γράφουν και οι οδηγίες;

Πέρσι με την ευκαιρία της επισκευής συζήτησα με τον τεχνικό το θέμα της συντήρησης και μου τα μασούσε. Για την ακρίβεια δεν την έκανε. 

Μήπως ο λέβητας δεν είναι της προκοπής; 

Είναι τυχαίο το γεγονός ότι μας αφήνει στα "κρύα του λουτρού" όταν έχει πολύ κρύο; 

Και είναι και εσωτερικού χώρου. Δηλαδή αν ήταν έξω τι θα γινόταν; 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Edited by myri
Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, myri said:

 

Καλησπέρα & Χρόνια Πολλά

Με βάση την περιγραφή σου και ιδιαίτερα με την περίπτωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κάθε φορά που έχει έντονο κρύο, θα ήθελα να ρωτήσω εάν ο λέβητας που έχεις είναι λέβητας συμπύκνωσης και αν ναι, η καμινάδα του για την απαγωγή των καυσαερίων είναι μονωμένη επαρκώς; Διότι εάν δεν είναι μονωμένη κατάλληλα η καμινάδα, πολύ πιθανόν να έχεις θέμα με τα καυσαέρια που συμπυκνώνονται και επιστρέφουν στο σώμα του λέβητα, (επειδή δεν γνωρίζω τον συγκεκριμένο λέβητα, δεν ξέρω και τις εσωτερικές του οδεύσεις) σε υγρή κατάσταση, και λογικά θα πρέπει να διαφεύγουν μέσω κάποιου σωλήνα παροχέτευσης στην αποχεύτεση.

Οπότε σε πρώτη φάση έλεγξε την απόληξη της καμινάδας σου και την αποχεύτεση των συμπυκνωμάτων του λέβητα για το αν υπάρχει κανονική ροή ρευστών (καυσαερίων & συμπυκνωμάτων) από τις 2 εξόδους, πάντα με την προϋπόθεση οτι ο λέβητας που διαθέτεις είναι συμπύκνωσης.  

 

Edited by dfeid
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

52 λεπτά πριν, dfeid said:

Οπότε σε πρώτη φάση έλεγξε την απόληξη της καμινάδας σου και την αποχεύτεση των συμπυκνωμάτων του λέβητα για το αν υπάρχει κανονική ροή ρευστών (καυσαερίων & συμπυκνωμάτων) από τις 2 εξόδους, πάντα με την προϋπόθεση οτι ο λέβητας που διαθέτεις είναι συμπύκνωσης.

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ @dfeid  για την άμεση απάντηση. 

Πρέπει να ψάξω για τον τύπο του λέβητα στο εγχειρίδιο (δεν το βρήκα με μια πρώτη ματιά). Και θα ανέβω αύριο στην ταράτσα μπας και καταλάβω τι γίνεται με την μόνωση. 

Μήπως έχεις υπόψιν σου κάποιον σχετικό τεχνικό  στην Αθήνα; 

Και πάλι ευχαριστώ!

Edited by myri
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα  και πάλι,

Δυστυχώς δεν βρήκα πουθενά κάποια πληροφορία στο τεχνικό φυλλάδιο για το αν ο λέβητας είναι συμπύκνωσης ή όχι. 

Σχετικά με τη μόνωση εσωτερικά  η καμινάδα φαίνεται στην φωτογραφία 1, στην αρχή δεν έχει μόνωση, λογικά όταν  γίνεται κατακόρυφη (μέσα στο Inox, από το οποίο περνάνε άλλες 2 καμινάδες) μονώνεται. Επίσης από όσο καταλαβαίνω (φωτογραφία 2) και οι καμινάδες στην ταράτσα είναι μονωμένες, ήταν αναμμένη η θέρμανση σε άλλο διαμέρισμα (έβλεπα το καυσαέριο) και την έπιασα και δεν ήταν καυτή. 

IMG_20191231_085044.thumb.jpg.16bcd1c8f7eb38eeae8cd203b961ca66.jpg      IMG_20191231_085236.thumb.jpg.36dee7ec92ba993d446d76bca756daf4.jpg    IMG_20191231_101836.thumb.jpg.560f3708c38c054f54930cdf7d132aae.jpg

Τέλος έψαχνα στο φυλλάδιο σωλήνα παροχέτευσης για τις συμπυκνώσεις και δεν διάβασα κάτι σχετικό. Έβγαλα μια φωτογραφία από το πάνω μέρος του λέβητα μήπως κάποιος μπορεί να καταλάβει αν υπάρχει κάπου και δεν το βλέπω.

Και πάλι ευχαριστώ.

Edited by myri
Link to comment
Share on other sites

Ενημέρωση: 

Πριν λίγο ήρθε ο τεχνικός, άνοιξε τον λέβητα και φύσηξε τον αισθητήρα εισαγωγής νωπού αέρα (Kit Pressostato) και πράγματι πήρε μπρος.

Ελπίζω να κρατήσει.

Ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια. 

Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους!

Edited by myri
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 3 months later...

δεν φαίνεται η εισαγωγή αέρα στην φωτογραφία. Παίρνει απευθείας από το ύπαιθρο με Φ80? Μήπως είναι πουθενά βουλωμένη? 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Καλησπέρα, μία ερώτηση για λέβητα φ. αερίου Immergas Victrix Superior 32kw. Παρατηρώ τελευταία (μετά την συντήρηση) οτι ο λεβητας σταματαει το ΖΝΧ ενώ υπάρχει ζήτηση (ενω κανω ντουζ). Φώναξα τον τεχνικό και μου είπε οτι δουλευει κανονικα ο λεβητας ισως ειναι θεμα με τα υδραυλικα. Παρατηρησα κατοπιν πειραματων οτι απο το ενα μπανιο οταν ζηταω ζνχ απο το τηλέφωνο (είναι στηλη υδρομασάζ), ο λεβητας δεν αντιλαμβάνεται την ζήτηση και δεν ανάβει. Όταν το γυρνάω στην ''βροχή'' και σε άλλα είδη, δουλεύει..

Τι λέτε να φταίει? Καμία γνώμη?

Σε νομίζω να είναι η χαμηλή ροή γιατί έχει μεγάλες οπές.. Πέραν τούτου το πρόβλημα αυτό το κάνει καμία φορά και στο άλλο μπάνιο με τηλέφωνο διαμέτρου 12εκ

Edited by getsakna
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, getsakna said:

Τι λέτε να φταίει? Καμία γνώμη?

Αντίστοιχο -πολύ πρόσφατο μάλιστα - πρόβλημα που είχαμε και εμείς στο σπίτι μας, λύθηκε με την αλλαγή μπαταρίας, στην οποία υπήρχε ένας συνδυασμός βλάβης του μηχανισμού και συσώρρευσης αλάτων (οι μπαταρίες ήταν άνω των 15 ετών). Το πρόβλημά μας αφορούσε σε έντονες εναλλαγές νερού (ζεστό - κρύο).

Έχετε επιχειρήσει να δείτε σε τι κατάσταση είναι οι μπαταρίες σας και όλα τα παρελκόμενα; Είναι εγκατεστημένες καιρό; Έχουν συντηρηθεί (viakal πχ για τα άλατα κλπ); 

Edited by JohnnyHoliday
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, JohnnyHoliday said:

Αντίστοιχο -πολύ πρόσφατο μάλιστα - πρόβλημα που είχαμε και εμείς στο σπίτι μας, λύθηκε με την αλλαγή μπαταρίας, στην οποία υπήρχε ένας συνδυασμός βλάβης του μηχανισμού και συσώρρευσης αλάτων (οι μπαταρίες ήταν άνω των 15 ετών). Το πρόβλημά μας αφορούσε σε έντονες εναλλαγές νερού (ζεστό - κρύο).

Έχετε επιχειρήσει να δείτε σε τι κατάσταση είναι οι μπαταρίες σας και όλα τα παρελκόμενα; Είναι εγκατεστημένες καιρό; Έχουν συντηρηθεί (viakal πχ για τα άλατα κλπ); 

Είναι 8 ετίας οι μπαταρίες..θα αλλάξω μηχανισμό σε 1η φάση μήπως και αλλάξει κάτι..

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.